Rekviem
10.01.2015, 18:07
Есть мысли почему на коммутаторе не определяются номера междугородних и городских номеров? Флаги Аон и прочие проверил.
T pult - и все флаги на лицо. АОН как я понял для включения функции определителя должен быть проставлен +. он стоит. да и ещё там конккретно не АОН, а ПТТ или что то в этом роде в 4 параметре. хотя по инструкции он должен стоять.

надеюсь на помощь в разрешение проблемы, какие команды надо прописать и в чём причина?
на коммутаторе, при звонке с городского номера высвечивается цифра 0 . вместо 10 значного номера.

mimihail33
10.01.2015, 21:07
А раньше работало? В 13 параметре paddp внешних портов что стоит?

Rekviem
10.01.2015, 21:12
а что должно стоять? не на службе сейчас!

Rekviem
10.01.2015, 21:13
у нас блок сгорел. нулевой. мы вытащили 12ый поменяли их местами, выгрузили инфу и распеределили работу на три кластера. всё сделали , кроме этого. раньше всё работало!

mimihail33
10.01.2015, 21:21
Количество цифр в setap, т.е. количество цифр аон. Поставьте 10 на каждый внешний порт, если у вас 10 цифр должно определяться.

Rekviem
10.01.2015, 21:32
в том то и дело что индикатор аон проставляется либо + либо минус судя по инструкции. вы какой аон имеете ввиду, и какой номер параметра? 13ый?

mimihail33
10.01.2015, 21:49
Я имею ввиду 13 параметр таблицы PADDP-дополнительные параметры портов. Там проставляется количество цифр АОН для внешних линий.

Rekviem
10.01.2015, 22:48
спасибо!