Доброго времени суток!
Народ, кто использует ТА с Caller ID? Как эта функция работает на DX, особенно на внешних вызовах?
если номер определился дх-ом, то передается все нормально на аппарат.
надо только + в нужной табличке поставить
ОК. А то полусотни пультов уже не хватает. Все желают видеть, кто им звонит.
Так в какой таблице + надо поставить? В paddp не нашел.
sanya017
27.08.2012, 12:39
[QUOTE=granica;342761]Так в какой таблице + надо поставить? В paddp не нашел.[/QUOT
portp
Все нашел таблица portp 15 параметр +. Все работает!!!!!
Подскажите в чем может быть проблема, ТА Siemens 5020, в таблице portp 15 параметр поставил в +
Плата 16S/SD. На аппарате номер не высвечивается.
В описании аппарата говорится что callerid поддерживает.
Подскажите в чем может быть проблема, ТА Siemens 5020, в таблице portp 15 параметр поставил в +
Плата 16S/SD. На аппарате номер не высвечивается.
В описании аппарата говорится что callerid поддерживает.
Уже сам нашел решение на другом форуме:
Caller ID на Версии ПО-3.351 не работает. Обновите ПО до 3352 и далее.
У меня как раз эта версия стоит :)
Уже сам нашел решение на другом форуме:
Caller ID на Версии ПО-3.351 не работает. Обновите ПО до 3352 и далее.
У меня как раз эта версия стоит :)
Дополнительно подтверждаю, после обновления прошивки на 3.357 caller id работает.
Кто-нибудь сталкивался с необходимостью изменения стандарта работы Caller ID на платах 16S/SD?
По умолчанию станция отправляет DTMF, а мне нужен FSK.
Может кто уже обращался в ИТ с таким вопросом?
Dimone73
21.06.2013, 18:25
вот пример ссылка на конвертер aon-clip.narod.ru/conv_dtmf_fsk.htm
вот пример ссылка на конвертер aon-clip.narod.ru/conv_dtmf_fsk.htm
Большое спасибо за наводку, как раз подойдет в качестве решения моей проблемы - надо чтобы caller id проходил через FXO/FXS платы Nateks MMX-12, производитель говорит что якобы поддерживают только FSK.
Doubkovski
23.01.2015, 11:00
Коллеги нужна помощь.
МиниКом DX-500.ЖТ
На данный момент прошивка ПО-3.353
необходим Caller ID
Из выше сказанного в теме ясно что нужно обновить до я так понимаю не ниже чем 3.357.
Вопросы: =)
1) прошивки под миником ЖТ и не ЖТ одинаковые или нет?
2) кто может поделиться прошивкой на которой caller id начинает работает
3) будет ли между атсками миником конфликт (глюки, клюки), если на разных корзинках разные прошивки
mimihail33
23.01.2015, 16:50
3.353>3.352. У Вас и без перепрошивки должно работать.
sanya017
24.01.2015, 22:59
1) прошивки под миником ЖТ и не ЖТ одинаковые или нет?
Ответ: разные.
2) кто может поделиться прошивкой на которой caller id начинает работает?
Ответ: платы S+Sd они уже с поддержкой caller id, версию зачем менять?
3) будет ли между атсками миником конфликт (глюки, клюки), если на разных корзинках разные прошивки?
Ответ: никаких (глюков, клюков) быть не может. Если станции соединены по DX-Net, то версии в кластерах должны быть одинаковые.
Коллеги нужна помощь.
МиниКом DX-500.ЖТ
На данный момент прошивка ПО-3.353
необходим Caller ID
Из выше сказанного в теме ясно что нужно обновить до я так понимаю не ниже чем 3.357.
Вопросы: =)
1) прошивки под миником ЖТ и не ЖТ одинаковые или нет?
2) кто может поделиться прошивкой на которой caller id начинает работает
3) будет ли между атсками миником конфликт (глюки, клюки), если на разных корзинках разные прошивки
1) Не помню
2) Версия 3.357 (https://drive.google.com/folderview?id=0B_nCeExgTrFRYVpROFpRUW5nZEk&usp=sharing) Хотя как я уже вам говорил, лучше запросить в ИТ
3) Смотря как эти корзины соединены, если это одна станция - глюки будут. Если это разные станции соединенные потоком то будет все ок. Если DX-NET, тоже будут глюки.
Ответ: платы S+Sd они уже с поддержкой caller id, версию зачем менять?
Просто был один нюанс: http://raps.edu.ru/forum/index.php/topic,1159.msg2350.html
1) Не помню
2) Версия 3.357 (https://drive.google.com/folderview?id=0B_nCeExgTrFRYVpROFpRUW5nZEk&usp=sharing) Хотя как я уже вам говорил, лучше запросить в ИТ
3) Смотря как эти корзины соединены, если это одна станция - глюки будут. Если это разные станции соединенные потоком то будет все ок. Если DX-NET, тоже будут глюки.
Просто был один нюанс: http://raps.edu.ru/forum/index.php/topic,1159.msg2350.html
у кого ни будь работает caller_id на двух проводке сколько цифр максимум выдаёт на ver 3.010 и 3.382 ?
у кого ни будь работает caller_id на двух проводке сколько цифр максимум выдаёт на ver 3.010 и 3.382 ?
не знаю сколько максимум, но номера сотовых телефонов отображает, т.е. 10 цифр, версия 3.357.
ТА Siemens Euroset 5015
не знаю сколько максимум, но номера сотовых телефонов отображает, т.е. 10 цифр, версия 3.357.
ТА Siemens Euroset 5015
у нас тоже приходит десять цифр хотя максимум можно поставить отображение 15 цифр 16 параметр .
Так вот и получается , что для отображения федеральных сотовых номеров 10 цифр не достаточно.
если номер 8-920-987-65-43 то на тел. высвечивается 7-920-987-65-4? = 10 цифр не хватает одной "3"
Если делаем заворот с миникома на миником и дальше отправляем на 2-х проводку, тогда приходят все , не пойму где кто не правильно работает...
для разбора могу скинуть лог. мониторинга.
mimihail33
06.02.2015, 12:39
16 параметр в какой таблице? Насколько помню количество цифр АОН устанавливается в 13 параметре paddp. А в таблице dss1 "префикс" и "номер" что стоит у Вас?
16 параметр в какой таблице? Насколько помню количество цифр АОН устанавливается в 13 параметре paddp. А в таблице dss1 "префикс" и "номер" что стоит у Вас?
13 параметр paddp - это для потока Е1.
Нас интересует АОН по 2-х проводке 16 параметр в t portp для городской двух проводки.
0>t portp 16
30:Параметры Сигнализаций Портов:
================================================== ===========================
Порт Тип/Параметры:
-----------------------------------------------------------------------------
16 (T)Город
1.Импульс декадной цифры (импульс+пауза=100) (мс). 50 (20/90/10)
2.Межцифровая пауза в декаде (мс). . . . . . . . . 600 (100/800/100)
3.Импульс цифры dtmf (мс). . . . . . . . . . . . . 100 (20/160/20)
4.Минимальная длит-ть импульса сигнала 'занято' (м 300 (100/1600/100)
5.Максимальная длит-ть импульса сигнала 'занято' ( 700 (100/1600/100)
6.Минимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' (мс). 300 (100/1600/100)
7.Максимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' (мс) 700 (100/1600/100)
8.Число импульсов по которым детектируем 'занято'. 4 (1/16/1)
9.Уровень сигнала запрос АОН (500Гц) . . . . . . . -6 дБ (0/-15/1)
10.Номер набора коэффициентов Sicofi (для Sicofi) . 0 (0/15/1)
11.Длительность импульса запроса АОН (0-непрерывн.) 100 (0/750/50)
12.Длительность паузы импульсного запроса АОН . . . 200 (50/350/10)
13.Полное время приема кодограммы АОН . . . . . . . 1300 (800/1500/100)
14.Максимальная длительность разговора. . . . . . . 0 (0/60/1)
15.Флаг детектирования caller_id. . . . . . . . . . '-'
16.Кол-во цифр для идентификации внешнего абонента. 7 (0/15/1)
17.Ослабление 6дБ на прием городского порта(для Sic '-'
18.Коэффициент ослабления фильтра 425 Гц. . . . . . 0x0F9D
================================================== ===========================
это к сликам T относится, в плане получения от городской АТС запроса АОН.
а в CallerID и в потоке все циферки и так должны отдаваться
это к сликам T относится, в плане получения от городской АТС запроса АОН.
а в CallerID и в потоке все циферки и так должны отдаваться
Так я как раз об этих городских сликах и говорю, к ним идет ещё субмодуль dx500_caller_id ставится он , как раз следом за субмодулем 02T - параллельно,нужен для определения АОН с городских двухпроводных линий.
Данный сервис заявлен в совпроводиловке ПО 3.010 но почему то у нас полноценно не работает вот и интересно, кто сталкивался с этой проблемой.
опять 25!
да блин когда вы поймете что АОН и callerID - это разные вещи!
да, результат один - определение номера. но принцип работы - совершенно разный.
АОН - Автоматическое определение номера - работает так - после снятия трубки тональным сигналом запрашивается станция о номере абонента. и только потом этот номер передается.
CallerID - во время звонка, до снятия трубки, между звонковыми импульсами, передается информация о номере абонента.
АОН - это устаревшая система, но она ещё кое где работает. CallerID - сейчас работает почти повсеместно, но отдельные, альтернативно одаренные операторы, до сих пор продолжают брать деньги за включение и использование данной услуги.
Поэтому вы сначала определитесь по какому стандарту вы получаете номер вызывающего абонента, потом убедитесь что услуга у вас подключена и работает ( лучше с помощью телефона), и только после этого настраивайте станцию.
P.S. количество циферок в номере получаемых через callerID никак не нормируется на приемной стороне. что станция отдала - то мы и получили. В АОН - другое дело. там мы сами запрашиваем.
опять 25!
да блин когда вы поймете что АОН и callerID - это разные вещи!
да, результат один - определение номера. но принцип работы - совершенно разный.
АОН - Автоматическое определение номера - работает так - после снятия трубки тональным сигналом запрашивается станция о номере абонента. и только потом этот номер передается.
CallerID - во время звонка, до снятия трубки, между звонковыми импульсами, передается информация о номере абонента.
АОН - это устаревшая система, но она ещё кое где работает. CallerID - сейчас работает почти повсеместно, но отдельные, альтернативно одаренные операторы, до сих пор продолжают брать деньги за включение и использование данной услуги.
Поэтому вы сначала определитесь по какому стандарту вы получаете номер вызывающего абонента, потом убедитесь что услуга у вас подключена и работает ( лучше с помощью телефона), и только после этого настраивайте станцию.
P.S. количество циферок в номере получаемых через callerID никак не нормируется на приемной стороне. что станция отдала - то мы и получили. В АОН - другое дело. там мы сами запрашиваем.
Действительно признаю я ОГОВОРИЛСЯ , я конечно же имею ввиду CALLER_ID!!!
Как я уже выше и писал , это то что уже заявлено в сопроводит. к ver 3.010 процитирую
"1. Реализована передача номера вызывающего абонента (CLIP) по 2 пр. СЛ. Субмодуль DX-500N-02СT – приемник Caller ID."
Я как раз про это... и вот именно этот сервис не работает именно его пытаюсь настроить... вот и интересно послушать кого нибудь у кого это уже реализовано!
Могу со своей стороны прислать логи с мониторингом как проходит вызов и с какими цифорками...
mimihail33
17.02.2015, 12:58
Уговорили,присылайте. Мониторинг порта 2пр сл и мониторинг порта, где цифры некорректно отображаются.И еще про это поясните подробнее:
Если делаем заворот с миникома на миником и дальше отправляем на 2-х проводку, тогда приходят все , не пойму где кто не правильно работает...
для разбора могу скинуть лог. мониторинга. Вы перенаправляете вызов через Е1 на другую станцию, там аппарат подключаете и там все работает или вы заворачиваете поток в своей стации и номер начинает определяться верно или еще каким-то образом? В каком случае у Вас номер приходит правильно-напишите поподробнее.
Уговорили,присылайте. Мониторинг порта 2пр сл и мониторинг порта, где цифры некорректно отображаются.И еще про это поясните подробнее: Вы перенаправляете вызов через Е1 на другую станцию, там аппарат подключаете и там все работает или вы заворачиваете поток в своей стации и номер начинает определяться верно или еще каким-то образом? В каком случае у Вас номер приходит правильно-напишите поподробнее.
Поток заворачиваем в своей станции и тогда приходят все цифры.
Отправил в личку файл мониторинга.
Интересно узнать чем закончилась данная тема. У меня похожая ситуация и хотелось бы узнать где копать.
У меня такое подключение:
ГТС - 9209876543 (edss) - DX500 - 9209876543 - DX500 (AK) - 92098765?? - DX500 (СЛ с caller_id) - 92098765 - Siemens OptiPoint.
Словами: с города по потоку на АК МиниКома приходит 10 цифр, данный АК подан на СЛ того-же МиниКома, СЛ все входящие вызовы отправляет на UPN порт того-же МиниКома, на дисплее пульта отображается только 8 цифр из номера. При этом если звонить на пульт напрямую с города без АК-СЛ то отображаются ВСЕ 10 цифр номера.
Где копать?
mimihail33
07.01.2016, 23:19
Интересно узнать чем закончилась данная тема.
Баг ПО, который ИТ обещали исправить в будущих версиях.
Баг ПО, который ИТ обещали исправить в будущих версиях.
Спасибо. Буду ждать окончания праздников и "напрягать" Информтехнику. Моя версия 3.313. Смешно получается: отображается 8 цифр из 10 номера звонящего абонента по caller_id и 16 знаков из таблица pn (имя) :-(
Интересно хоть в ПО к L оборудованию данный БАГ исправлен?
Сегодня (11.01.2016) дозвонился до техподдержки. Они признали что в 3.313 действительно есть ГЛЮК. Отображается ТОЛЬКО 8 цифр. В 3.314 данный ГЛЮК исправлен - рекомендуют обновить версию.