здравствуйте
есть три атс ДХ500 (например 1, 2, 3). в атс 3 включены каналы ТЧ (АДАСЭ). при звонка с канала на абонента атс 1, после окончания разговора канал может зависнуть на час и более, пока дежурный его не скинет. Каналы зависают разные (настройки каналов все одинаковы). версия на АТС 3 3007, на атс 1 и 2 1239. соединение между АТС по EDSS1.
необходимо сбрасывать каналы раз в час. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
ограничить максимальную длительность звонка. У меня проблема была с 02Т выставили на 10 минут. жить стало веселей)))
Klaus755
27.04.2010, 13:45
Подобную проблему мы решили с помощью планировщика винды и седьмого терминала. В нем есть возможность написать макрос, в котором я указал порты подлежащие сбрасыванию. Планировщик запускается 4 раза в сутки (на всякий случай:)) каждые 6 часов
Подобную проблему мы решили с помощью планировщика винды и седьмого терминала. В нем есть возможность написать макрос, в котором я указал порты подлежащие сбрасыванию. Планировщик запускается 4 раза в сутки (на всякий случай:)) каждые 6 часов
Превосходно! Если я Вас правильно понял 4 раза в сутки вы рушите существующие разговоры?
Солидарен с предыдущим оратором. ИМХО стоило бы поразбираться почему каналы зависают. Пример выше - транзит на 2-х проводные линии, не отваливающиеся по анализатору "занято". Решение там же (выше). Поглядеть мониторинг, куда набирают абоненты, в каких случах не отбиваются, сброс - не выход. Может, посмотреть сами каналы. Или снять флажок НТ в PADDP. Тогда при транзитах отбойная будет транслироваться от точки к точке и т.п.
Dimone73
30.04.2010, 21:23
Имхо полный бред и глюк станции. Вообще почему бы не соединить станции по Dx-net?
Имхо полный бред и глюк станции. Вообще почему бы не соединить станции по Dx-net?
Потому что станции по DX-Net не увязывают, данная сигнализация служит для организации потоков внутри одной станции. У неё (станции) должены быть единые глобальные данные!
Dimone73
04.05.2010, 19:39
между DX-ми НЕ УВЯЗЫВАЮТ по DX-NET?? я ни чего не понимаю....как внутри так и "снаружи"(если необходимо) они увязываются по DX. Старожилы-ну объясните по доходчивее что ли
Имхо полный бред и глюк станции. Вообще почему бы не соединить станции по Dx-net?
Пардон. По порядку.
Первое: что из вышесказанного полный бред? То что при транзите с КТЧ на двухпроводную внешнюю линию отбойная частота (1200+1600, >600 мс) может пройти одновременно с импульсом 425 Гц и не распознаться? Или что городские линии не всегда можно настроить по анализатору "занято" и в этом случае отбой возможен только со стороны линии, имеющей линейный сигнал отбой? Или что при установленном флаге НТ линейные сигналы "ответ", "отбой" однотипных сигнализаций не передаются по принципу "из-конца-в-конец"?
Вы уж, любезный, уточните, плз.
Второе: сигнализация DX-NET (это, кстати. сигнализация для Е-1, а обсуждается вопрос о КТЧ) служит для объединения стативов (станций, модулей... как угодно) в систему с ЕДИНЫМ полем услуг.
Что это значит:
Абоненты стативов (на слэнге - "DX-ов"), объединенных по протоколу DX_NET становятся абонентами одной станции. Со всеми вытекающими: сервисы, как сказано выше, план нумерации, индикация, тарификация и т.п. для них едины.
Dimone73
05.05.2010, 00:11
NVL-у..
То что при транзите с КТЧ на двухпроводную внешнюю линию отбойная частота (1200+1600, >600 мс) может пройти одновременно с импульсом 425 Гц и не распознаться? Или что городские линии не всегда можно настроить по анализатору "занято" и в этом случае отбой возможен только со стороны линии, имеющей линейный сигнал отбой? Или что при установленном флаге НТ линейные сигналы "ответ", "отбой" однотипных сигнализаций не передаются по принципу "из-конца-в-конец"?
-про двухпроводную линию в условии задачи ни слова не было...
Со стативами-согласен..
vik8715-му
Правильные условия задачи в сухом остатке:
Четырехповодный канал (даже несколько) включен по сигнализации АДАСЭ в 3-ю станцию, по нему приходит вызов и транзитом пинается на 1-ю станцию по EDSS1. Итог-4-х проводный канал завис..ну плиз мониторинг потока хотя бы посмотреть в студию....