Radist Morze
01.04.2010, 18:02
Доброе время суток! Коллеги!

Стоит вопрос:
Можно ли запитать корзину DX-а от 60 вольтовой аккумуляторной батареи (в буфере напряжение 67,2в) напрямую?
Али стоит погасить вольт 10, стабилитрон поставить последовательно в "-" шину Д816.., при токе потребления 200мА рассеить нужно будет 10х0,2=2Вт (в корзине 1 ADK+PCM-2, 1 32M, 1 UPN8, да и абонентов не много).
Эффективнее конечно DC-DC преобразователи, но их покупать надо.

Стоит шкаф с оборудованием и БП+Акк.

aMster
01.04.2010, 21:11
ну если мне склероз не изменяет - то DC-DC преобразователи там стоят до 72В.

а АКБ 12ти вольтовые?
может снять с 4х штук отдельным проводом 48В ?
или вы на постоянку собираетесь включать?

Radist Morze
01.04.2010, 22:35
Планирую включить на постоянную.
Включаться в батарею посередине не хотелось бы, просто приведет к перекосу всей системы аккумов.

Был случай включились в 60в баттарею, взяли 24в на РС-46М, так БП NTX-Elteco начал материться на батарею.
В моем случае БП Efore на 600вт (он потупее) да и нагрузка корзины по 48 вольтам в районе 200мА.

aMster
02.04.2010, 06:25
родная книжка (часть 1, техническое описание) гласит:
источники о*****го напряжения -48В с заземленным "+"
допустимое отклонение на входах - 44-63 В

но входные DC-DC конверторы стоят на 36-75В (посмотерл на ADK)
хотя насколько я понимаю - там не все берется только с них... что-то идет и мимо - особенно на абонентских платах.

А какое потребление всей группы АКБ ? я к тому что эти 0.2 А могут на общем фоне в 15-20 ампер потеряться и никакая ЭПУ их не заметит :)

ЗЫ. что-то не понял по поводу efore - вы хотите посадить его на существующую 60в батарею? или убрать его вообще?

Radist Morze
02.04.2010, 20:22
ЗЫ. что-то не понял по поводу efore - вы хотите посадить его на существующую 60в батарею? или убрать его вообще?

Он ее питает, просто указал тип БП.

gusak
04.04.2010, 11:16
АБ-48в ,в буфере-54.5в ,меньше будешь химичить,дольше без проблем.

NVL
04.04.2010, 12:03
Запитать можно. При этом помнить, что на платах стоит диодный мост по входу и, если вводов два, то питатьтся будем от от более высокого U. Общий ресурс станет поменьше, греться будет посильнее.

Для "М-овского" железа (оно постарше все таки) лучше погасить - или стабилитроном или мощным диодом. Один диод где-то 1,2-1,3 В съест.

Radist Morze
05.04.2010, 08:14
АБ-48в ,в буфере-54.5в ,меньше будешь химичить,дольше без проблем.

Наверное вы хотели сказать "дольше жить будешь..."
Полность с вами согласен, а как же инженерная мысль и изобретательность на фоне нашей бедности :D .

gusak
07.04.2010, 20:08
Инициатива наказуема!