Народ прошу совета, станции уже более 5 лет и начали вылетать порты пультов, линии в норме, заземление тоже, напряжение всё норма, может кто посоветует что ещё может быть за проблема.
заранее всем большое спасибо.
Radist Morze
19.03.2010, 16:48
Проверь на наличие наводящих помех, какие порты выходят из строя (длина линии, кол-во соединений-боксов, диаметр жил).
Был интересный случай, кабель до пультов уложены в кабельных нишах (вместе с осталной каб продукцией=пост ЭЦ на ЖД) витой парой, длина 30м, при коммутации питающих фидеров (их 2) вылетеле 2 порта. Там же, но ранее, выплывало большое кол-во отваливания пультов, замерили простым прибором, по отношению к земле, наведенка порядка 10 вольт, заземляли свободные пары и экран. Прошло лет пять, вроде ОК.