ForeverYoung
23.09.2009, 06:45
Наблюдается пару проблем с Миником DX-500, которые пока никак не победить:

1. Односторонняя слышимость на пультах - при внешнем звонке внешний абонент не слышит абонента с пультом, через 5-10с - все в порядке. На аналоговых все ок
2. Набор номера - не всегда получается дозвониться - или не на тот номер, или вообще в занятость.

Станция соединена с ТфОП аналоговыми СЛ (Si 2000). Аварий нет, В portp менял 1-й параментр для городской линии - результата по набору не дало. По логу порта - отправляет в линию правильный номер.
Со слышимостью - оставил в системе только реально используемые порты с пультами - тоже не помогло. Что делать -ума не приложу!!!

P.S. Версия ПО 3.008, стандартная конфигурация. Пульты в 0 кластере, вместе с городскими СЛ, аналоговые абоненты во втором кластере. ИКМ 1 и 4.

Radist Morze
23.09.2009, 13:04
В portp менял 1-й параментр для городской линии - результата по набору не дало.

А зачем таблица portp ???
В PADDP надо лезть и писать 1пар="+", а 2пар="5", работает номано, прада не надо зевать при начале набора номера (на Вашей версии по идее тоже так должно быть)...

ForeverYoung
23.09.2009, 16:13
Ага, спасибо большое большое - 2 параметра вроде как исправили ситуацию, понаблюдаю.
А что может отвечать за проблему с неслышимостью пульта во внешнюю линию в течении 5-10 сек, с момента начала разговора?

Radist Morze
23.09.2009, 23:15
Идет ожидание, а вот чего не помню, кажется набора далее с пульта 2 пар.
1 пар отвечает за то что возможно не будет сигнала "ответ абонента"
Можете проэкспериментировать со старыми параметрами, позвоните на свой тестовый аппарат с пульта через A02T (СО) и пропустите 3-4 звонка, и этой паузы в начале не будет.

Будьте внимательны! Если со стороны СО стоит старая аналоговая АТС либо частоты и интервалы в сигналах "ОТВЕТ СТАНЦИИ, ЗАНЯТО, КПВ=КОНТРОЛЬ ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА" не соответствуют нормам, в некоторых случаях возможно подвисание комплекта СО=лечится ПРЕСом порта. Вот только не помню когда такое происходит, но выясняется методом проверки всех вариантов соединения.

DODG
24.09.2009, 11:32
Ага, спасибо большое большое - 2 параметра вроде как исправили ситуацию, понаблюдаю.
А что может отвечать за проблему с неслышимостью пульта во внешнюю линию в течении 5-10 сек, с момента начала разговора?

возможен такой вариант, что та станция не поддерживает тоновый набор номера, а МиниКом у тебя с пульта набирает номер в тоне, поэтому бывает что тот абонент начинает слышать с задержкой твоего абонента

johnson25
13.10.2009, 18:49
у меня была такая проблема!
переводил и в тон, и в импульс - все-равно разоворный канал проключался через 5-10 сек!
на пультах в t port где заведен город убрал тоновый набор.
и убрал со всех портов 02Т тоновый набор - помогло!