конфигурация станции: двойная
когда "подцепляешься" к 00 кластеру все нормально, можно просмотреть таблицы, задавать команды, переходить в 02 кластер и уже в нем конфигурить
а вот когда "подцепляешься " к 02, то находясь в нем все также спокойно конфигурится...
но
при переходе в 00, можно только просмотреть талицы, а при задании какой-нибудь команду, например, dps, происходит перезагрузка 02 кластера!
кто-нибудь сталкивался с подобным?
Утебя 0 кластер стоит главным, чтобы что-то сделать во 2-м его надо сделать главным см.команду SCE
Утебя 0 кластер стоит главным, чтобы что-то сделать во 2-м его надо сделать главным см.команду SCE
но, раньше то все работало.
Oleshka2006
21.07.2009, 21:46
Видимо какой-то глюк. SCE не надо трогать. Тут надо пробовать например обнулить конфигурацию, ПО, разменять местами платы и т.д. (если конечно станция не в работе:D) А что пишет по dup? dhe не отправляли в информтехнику?
попробуй для начала обнулить все счётчики ошибок и сделай reset sw или hw
попробуй для начала обнулить все счётчики ошибок и сделай reset sw или hw
reset делал, а вот счетчики пока не обнулял.
только когда будешь обнулять посмотри затем снова таблицы должны быть пустыми, если нет то обнули ещё раз, бывает что станция не с первого раза обнуляет осбенно по команде dcnt clr 1
только когда будешь обнулять посмотри затем снова таблицы должны быть пустыми, если нет то обнули ещё раз, бывает что станция не с первого раза обнуляет осбенно по команде dcnt clr 1
не помогло.
попробуй всё таки сделать 2 кластер главным
По OBCI и DADM что говорит?
По OBCI и DADM что говорит?
правильно посмотри может у тебя 0 захватил 2
и если всё в норме, то вытащи плату 2 кластера подожди минуту и вставь обратно и попробуй
По OBCI и DADM что говорит?
затрудняюсь ответить.
одно могу сказать, индикация на кластерах говорит о том, что все нормально.
Вводя команду OBCI в терминалке увидешь работают ли у тебя кластеры в режиме партнера. по DADM в сервисе или нет модули и процессор.
У меня так жестоко зависал кластер когда я по ошибке прописал на ISDN (пульт, допустим порт 00,078) этот же порт в качестве магнитофона (вроде таблица t pult, точно не помню)
правильно посмотри может у тебя 0 захватил 2
и если всё в норме, то вытащи плату 2 кластера подожди минуту и вставь обратно и попробуй
индикация говорит о том, что захвата портов партнера нету.
также пробовал уже и вытаскивать его...
По OBCI и DADM что говорит?
02>obci
OBCI: Партнер=00.
02>dadm
состояние плат комплектов, партнеров
================================================== ====
N Тип Ш Звонки -5V Режим Аварии Состояние
------------------------------------------------------
0 Пультов + - - Норм. 0 Исправна(?).
1 Аналоговая + + + Норм. 0 Исправна (?)
2 Аналоговая + - + норм. 0 Исправна (?).
3 ??? *Неизвестно!
4 ??? *Неизвестно!
5 ??? *Неизвестно!
6 ??? *Неизвестно!
7 ??? *Неизвестно!
------------------------------------------------------
51-процессор ТО: Функционирут.
Партнер........: Работает.
================================================== ====
02>obci
OBCI: Партнер=00.
02>dadm
состояние плат комплектов, партнеров
================================================== ====
N Тип Ш Звонки -5V Режим Аварии Состояние
------------------------------------------------------
0 Пультов + - - Норм. 0 Исправна(?).
1 Аналоговая + + + Норм. 0 Исправна (?)
2 Аналоговая + - + норм. 0 Исправна (?).
3 ??? *Неизвестно!
4 ??? *Неизвестно!
5 ??? *Неизвестно!
6 ??? *Неизвестно!
7 ??? *Неизвестно!
------------------------------------------------------
51-процессор ТО: Функционирут.
Партнер........: Работает.
================================================== ====
а в 0 пробовал дать эту команду и попробуй через 0 дать reset или dps 2, что пишит
Oleshka2006
23.07.2009, 18:54
02>obci
OBCI: Партнер=00.
02>dadm
состояние плат комплектов, партнеров
================================================== ====
N Тип Ш Звонки -5V Режим Аварии Состояние
------------------------------------------------------
0 Пультов + - - Норм. 0 Исправна(?).
1 Аналоговая + + + Норм. 0 Исправна (?)
2 Аналоговая + - + норм. 0 Исправна (?).
3 ??? *Неизвестно!
4 ??? *Неизвестно!
5 ??? *Неизвестно!
6 ??? *Неизвестно!
7 ??? *Неизвестно!
------------------------------------------------------
51-процессор ТО: Функционирут.
Партнер........: Работает.
================================================== ====
На второй материнке нет звонкого. Возможно из-за наводки повреждена материнки или слик и сажает всю станцию. Попробуй выташить все платы и вставить только кластера
На второй материнке нет звонкого. Возможно из-за наводки повреждена материнки или слик и сажает всю станцию. Попробуй выташить все платы и вставить только кластера
02 кластер не управляет платами...их там просто нету...
он используется только для резервирования 00 кластера
вот такой конфиг станции
- 32М 16S+16SD UPN 00 - - - 02 - - - -
Oleshka2006
24.07.2009, 11:07
02 кластер не управляет платами...их там просто нету...
он используется только для резервирования 00 кластера
вот такой конфиг станции
- 32М 16S+16SD UPN 00 - - - 02 - - - -
Это понятно, что у АДК2 материнок нет(по dadm видно). Просто у ДХ часто отсутствие звонкого напряжения почему-то видно только через АДК, к которой эта материнка не относится. Хотя dadm бывает врёт. По внешней индикации на второй материнке есть звонковое напряжение? (третья лампочка слева)
Пробуй сменить материнку вторую и все слики. Посмотри на наличие подгорелостей. Случайно не после грозы всё началось?
Это понятно, что у АДК2 материнок нет(по dadm видно). Просто у ДХ часто отсутствие звонкого напряжения почему-то видно только через АДК, к которой эта материнка не относится. Хотя dadm бывает врёт. По внешней индикации на второй материнке есть звонковое напряжение? (третья лампочка слева)
Пробуй сменить материнку вторую и все слики. Посмотри на наличие подгорелостей. Случайно не после грозы всё началось?
дык, платы "нюшные"....поэтому лампочка и не должна гореть.
до объекта доехать не могу, поэтому вытаскивать слики не пока не пробовал.
вроде не после грозы....хотя хз. подстанция находится от меня в 130 км.
разобрались.
обновили версию с 2,021 до 3,008 и все стало нормально работать!