toto20
22.11.2019, 13:10
<STA-HISTA:mirror;
STA-HISTA:MIRROR;
H500: AMO HISTA STARTED
+---------+-----+-----------+--------+-------------------------+
I ALARM I ABS I ALARM I ALARM I ALARM NAME I
I GROUP I I NUMBER I PRIO I I
+---------+-----+-----------+--------+-------------------------+
I CENTRAL I BPB I 002 I MAJOR I LTU_FAILURE I
+---------+-----+-----------+--------+-------------------------+ что за ошибка

masviss
22.11.2019, 15:16
Один или два блока питания в полке не работают.

toto20
22.11.2019, 18:19
спасибо а в какой как узнать?вроде все индикаторы горят

toto20
22.11.2019, 18:33
LTU_FAILURE означает блок питания полки?

toto20
29.11.2019, 13:53
У нас есть 2 работающие блок питания проверяли методом замены на всех полках ошибка остается

AlexSTP
01.12.2019, 23:47
Проверьте кабеля подключения полок
Если их пересоединяли, могла появиться эта ошибка
Она сама не уходит, надо принудительно сбрасывать

toto20
02.12.2019, 11:28
никаких изменений не было.Сбрасывали опять появляется

masviss
02.12.2019, 12:30
Можно увидеть фотографии нижних частей полок, где установлены полочные блоки питания. Всех полок.

toto20
03.12.2019, 00:00
я сфоткал полки а можно электронный адрес чтобы отправить при загрузке тут выдает ошибку

777SkiF777
03.12.2019, 10:12
я сфоткал полки а можно электронный адрес чтобы отправить при загрузке тут выдает ошибку
Загрузите на любой файлообменник и сюда ссыль) Типа яндекс диска)

toto20
03.12.2019, 22:47
https://yadi.sk/d/DNVGqE_E9Kl7aw

Chall
04.12.2019, 03:43
Такое ощущение, что теперь нам всем хочется посмотреть DIS-BCSU:TBL;

masviss
04.12.2019, 10:11
Возможно, в ЧНН (час наибольшей нагрузки) напряжение - 48 В опускается ниже порога, так как у Вас много аналоговых абонентов. Величину этого порога я не знаю. Где-то было написано - 47 В. Обычно на шине питания - 53 В.
Время идёт, электролитические конденсаторы в блоках питания и не только высыхают, и ничего с этим не сделаешь.
Как мне кажется, это не очень критично. Живите с этой ошибкой.

toto20
04.12.2019, 10:33
но мы заменили на всех полках поочередно .| 25| 1 | 2 | 0| 120| 120| 0 | 0| SU| POWER SUPPLY это ошибка относится к блоку питания по моему.а ещё от чего может быть что можно проверить?

dyukov-pg
04.12.2019, 10:37
Запустите команду START-HISTA:RTYPE=SEARCH,STIME="2019-12-02/15:00";

Время и дата с момента возникновения ошибки.

toto20
05.12.2019, 09:13
F4066 M8 N3199 NO ACT BPB CP ADVISORY 19-11-25 08:28:10
ALARM CLASS:CENTRAL:023
CC:15208 EC:02017 UA:E468:30E1 SP:E080:1224 BP:0FE4 LD:01-03-085-004
FORMAT:45 MESSAGE-ID: 01106
STACK-DATA-MESSAGE 04 OF 05
F4057 M8 N3212 NO ACT BPB CP DBAR 19-11-25 08:44:04
ALARM CLASS:CENTRAL:023
CC:00658 EC:00506 UA:56C0:01AB SP:E080:0EA8 LD:00-00-000-000
DT:FF ST:FF SN:FFFF CEVT:FF CSEV:FF CST: 0
FORMAT:24 MESSAGE-ID: 01107

A9012 M4 N3237 NO ACT A1 NMCALARM PER-MIRR: CENTRAL GRP 19-11-25 11:12:07
DEVICE ALARM: 00000000
MINOR ALARM: 00000000
MAJOR ALARM: 00000000
FORMAT:30

toto20
05.12.2019, 09:18
F7662 E8 N0085 NO ACT A1 LCX-CHAN DONGLE ATTACHED 19-11-29 11:39:32
ALARM CLASS:SM-PER: 000
CHAN NO:08 CHAN TYPE:NO MODEM CHAN SI:TELETYPE
FORMAT:10
181AFFFFFFFF08FFFFFF000000000030 00000000000000000000000000000000
000000005A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A 5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A
5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A 5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A
5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A 5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A
5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A 5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5ACE00
00

777SkiF777
05.12.2019, 09:58
http://www.shar76.narod.ru/hicom300/base/ad2hista.htm

dyukov-pg
05.12.2019, 10:13
Попробуй с 10 месяца посмотреть ошибки. В присланных логах нет той ошибки которая вызывает "CENTRAL I BPB I 002 I MAJOR I LTU_FAILURE I".
И кстати через GRA ее не удается сбросить?

toto20
05.12.2019, 13:04
F5559 E8 N2058 NO ACT BPA CLOCK CLOCK REF LOSS 19-11-21 13:42:11
ALARM CLASS:CENTRAL:019
P102:LTG1 :LTU3 :025: 00 : 0 Q2196-X DIU-N2/1 BST:01 PLS:-06
FORMAT:22
B81AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0600CC02010000000403000000000001
000002AF000000000003000002000004 00010001000000010100000000000000
00000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFF

F5573 E8 N2059 NO ACT BPA CLOCK BAD REFERENCE 19-11-21 13:42:11
ALARM CLASS:CENTRAL:019
P102:LTG1 :LTU3 :025: 00 : 0 Q2196-X DIU-N2/1 BST:01 PLS:-06
FORMAT:22
B81AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0600CC02010000000403000000000001
000002AF000000000003000002000004 00010001000000010100000000000000
00000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFF

F5572 E8 N2060 NO ACT BPA CLOCK CLOCK SYNC 19-11-21 13:44:31
ALARM CLASS:CENTRAL:019
P102:LTG1 :LTU3 :025: 00 : 0 Q2196-X DIU-N2/1 BST:01 PLS:-06
FORMAT:22
B81AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0500CC02010000000403000000000001
000002FF000000000003000002000004 00010001000000010100000000000000
00000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

toto20
05.12.2019, 13:07
F4116 M8 N2112 NO ACT BPA DH ADVISORY 19-11-21 18:25:48
ALARM CLASS:CENTRAL:023
CC:20002 EC:00202 UA:C808:1479 SP:3AD4:0BC2 BP:0BC4 LD:01-05-091-023
FORMAT:45 MESSAGE-ID: 00406
STACK-DATA-MESSAGE 01 OF 01
---2---4 ---6---8 ---A---C ---E---0 ---2---4 ---6---8 ---A---C ---E---0
05C00BEC 0000C728 1542C888 0002D71C 000516BB C7280002 D71C0002 D494FFFF
C72811A7 CB4801E1 00010BF4 C7280594 C9800000 0000FFFF 3AF40474 C980

F4100 M8 N2113 NO ACT BPA DH IMPLAUSIBLE EVT CODE 19-11-21 18:25:48
ALARM CLASS:CENTRAL:023
CC:20002 EC:00202 UA:C808:1479 SP:3AD4:0BC2 LD:01-05-091-023
DT:6F ST:71 SN:C6AC CEVT:BA CSEV: 0 CST: 0
FORMAT:24 MESSAGE-ID: 00406

6F71ACC6 BA008705 00010002 0F000046 52413032 2E304122 98CC4806 00006F01
00050000 00000000 00000000 00003300 03570002 01

F4116 M8 N2114 NO ACT BPA DH ADVISORY 19-11-21 18:25:53
ALARM CLASS:CENTRAL:023
CC:20002 EC:00202 UA:C808:1479 SP:3AD4:0BC2 BP:0BC4 LD:01-05-091-023
FORMAT:45 MESSAGE-ID: 00407
STACK-DATA-MESSAGE 01 OF 01
---2---4 ---6---8 ---A---C ---E---0 ---2---4 ---6---8 ---A---C ---E---0
05C00BEC 0000C728 1542C888 0002D684 000516BB C7280002 D6840002 D5FCFFFF
C72811A7 CB4801E1 00010BF4 C7280594 C9800000 0000FFFF 3AF40474 C980

F4100 M8 N2115 NO ACT BPA DH IMPLAUSIBLE EVT CODE 19-11-21 18:25:53
ALARM CLASS:CENTRAL:023
CC:20002 EC:00202 UA:C808:1479 SP:3AD4:0BC2 LD:01-05-091-023
DT:6F ST:71 SN:C6D1 CEVT:BA CSEV: 6 CST: 0
FORMAT:24 MESSAGE-ID: 00407

6F71D1C6 BA068705 00010002 0F000046 52413032 2E304122 98CC4806 00000000
00000000 00000230 38205348 4147414C 03570002 01

F4116 M8 N2116 NO ACT BPA DH ADVISORY 19-11-21 18:26:03
ALARM CLASS:CENTRAL:023
CC:20002 EC:00202 UA:C808:1479 SP:3AD4:0BC2 BP:0BC4 LD:01-05-091-023
FORMAT:45 MESSAGE-ID: 00408
STACK-DATA-MESSAGE 01 OF 01
---2---4 ---6---8 ---A---C ---E---0 ---2---4 ---6---8 ---A---C ---E---0
05C00BEC 0000C728 1542C888 0002DBBC 000516BB C7280002 DBBC0002 D5D4FFFF
C72811A7 CB4801E1 00010BF4 C7280594 C9800000 0000FFFF 3AF40474 C980

F4100 M8 N2117 NO ACT BPA DH IMPLAUSIBLE EVT CODE 19-11-21 18:26:03
ALARM CLASS:CENTRAL:023
CC:20002 EC:00202 UA:C808:1479 SP:3AD4:0BC2 LD:01-05-091-023
DT:6F ST:71 SN:C70F CEVT:BA CSEV: F CST: 0
FORMAT:24 MESSAGE-ID: 00408

6F710FC7 BA0F8705 00010002 0F000046 52413032 2E304122 98CC4806 00004146
20475955 4D524920 20202000 00003300 03570002 01

F5988 E8 N2118 STATIST BPA CIRCUIT L1 SPOR ERROR S0 19-11-21 18:26:05
ALARM CLASS:SWU-PER:005
P103:LTG1 :LTU5 :091: 23 : 0 Q2169-X100 SLMOP/1 BST:01 PLS:-G1
FORMAT:22 DEVICE NAME: AC3
03000400FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFF

toto20
05.12.2019, 13:08
F4066 M8 N2181 NO ACT BPA CP ADVISORY 19-11-22 08:09:58
ALARM CLASS:CENTRAL:023
CC:00658 EC:00506 UA:56C0:01AB SP:E3E0:10E8 BP:0EEA LD:00-00-000-000
FORMAT:45 MESSAGE-ID: 00411
STACK-DATA-MESSAGE 04 OF 07
---8---A ---C---E ---0---2 ---4---6 ---8---A ---C---E ---0---2 ---4---6
00000000 00000000 0005020A 01003F07 00000000 00000000 00000000 00008000
80000000 09000909 01050909 0609E507 017CE448 02AF000B 12CC06EE 04000005
1C030301 00CA000F 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020
20202020 20200300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000B10 0C0C0300 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00FF0000 00000000 00000000 00800000 00000000 00000000 00000000

toto20
05.12.2019, 13:11
через del-gra не удается сбросить

dyukov-pg
05.12.2019, 14:20
F5559 E8 N2058 NO ACT BPA CLOCK CLOCK REF LOSS 19-11-21 13:42:11
ALARM CLASS:CENTRAL:019
P102:LTG1 :LTU3 :025: 00 : 0 Q2196-X DIU-N2/1 BST:01 PLS:-06
FORMAT:22
B81AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0600CC02010000000403000000000001
000002AF000000000003000002000004 00010001000000010100000000000000
00000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFF

F5573 E8 N2059 NO ACT BPA CLOCK BAD REFERENCE 19-11-21 13:42:11
ALARM CLASS:CENTRAL:019
P102:LTG1 :LTU3 :025: 00 : 0 Q2196-X DIU-N2/1 BST:01 PLS:-06
FORMAT:22
B81AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0600CC02010000000403000000000001
000002AF000000000003000002000004 00010001000000010100000000000000
00000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFF

F5572 E8 N2060 NO ACT BPA CLOCK CLOCK SYNC 19-11-21 13:44:31
ALARM CLASS:CENTRAL:019
P102:LTG1 :LTU3 :025: 00 : 0 Q2196-X DIU-N2/1 BST:01 PLS:-06
FORMAT:22
B81AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0500CC02010000000403000000000001
000002FF000000000003000002000004 00010001000000010100000000000000
00000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Скорее всего эта ошибка из за срыва синхронизации

Chall
06.12.2019, 03:40
Скорее всего эта ошибка из за срыва синхронизации
Вот что-то сомнения тревожат. Ошибки синхронизации не вызовут ошибку в общении процессора с полкой (имхо).
LTU_FAILURE у наших клиентов возникают только когда возникают проблемы в передаче данных между центральным блоком и периферийными полками. Правда, такое в основном случается на IPDA.
2TC: как у вас там полки соединяются с системой? Может, какая карточка LTUC балдеть начала, или шланчик (кабель то бишь) отъехал?

dyukov-pg
06.12.2019, 06:44
Вот что-то сомнения тревожат. Ошибки синхронизации не вызовут ошибку в общении процессора с полкой (имхо).
LTU_FAILURE у наших клиентов возникают только когда возникают проблемы в передаче данных между центральным блоком и периферийными полками. Правда, такое в основном случается на IPDA.
2TC: как у вас там полки соединяются с системой? Может, какая карточка LTUC балдеть начала, или шланчик (кабель то бишь) отъехал?

Для проблем между центральным блоком и полками в HISTE должна быть запись которой мы не наблюдали. И в описании ERROR для ошибки LTU_FAILURE №2 среди прочего указанна и синхронизация, которую мы кстати и видим.

toto20
07.12.2019, 03:06
А какая erors в HISTE относится к проблеме между центральным процессором и полками ?

masviss
07.12.2019, 09:59
АТС работает.
Не нужно ничего делать.

dyukov-pg
09.12.2019, 11:02
А какая erors в HISTE относится к проблеме между центральным процессором и полками ?

F5327 E8 N6481 OUT SERV BPA LTUC RGEN SYN OFF 19-11-27 11:50:21
ALARM CLASS:CENTRAL:002
** :LTG1 :LTU2 :073: 00 : 0 Q2266-X LTUCA BST:01 PLS:-12
FORMAT:43
RGEN SYNCHRONIZING
CLOCK MISSING
POSSIBLE ERROR LOCATION:
RGEN BOARD OR
SYNC CLOCK CABLE OR
LTUC SYNC INPUT DEFECT

F5328 E8 N6482 OUT SERV BPA LTUC ACGEN SYN OFF 19-11-27 11:50:21
ALARM CLASS:CENTRAL:002
** :LTG1 :LTU2 :073: 00 : 0 Q2266-X LTUCA BST:01 PLS:-12
FORMAT:43
ACGEN SYNCHRONIZING
CLOCK MISSING
POSSIBLE ERROR LOCATION:
ACGEN BOARD OR
SYNC CLOCK CABLE OR
LTUC SYNC INPUT DEFECT

toto20
13.12.2019, 14:51
что можно делать этот красный аларм не дает нам покоя

dyukov-pg
16.12.2019, 06:32
если проблема в синхронизации то либо ее решить либо убрать эту ошибку через SIGNL или через VADSU снизить ее уровень.

toto20
25.12.2019, 12:11
а как через SINGL убрать эту ошибку?или через VADSU как снизить порог?

dyukov-pg
25.12.2019, 12:38
CHANGE-SIGNL:TYPE=MID,CD=F,NO=4066,OUT=LOCK,PRI=M8,ASD=DP T1&DPT4&MAP&AFR2,
CSD=DPT1&MAP&AFR2;


4066 это ошибка

Ancle Fedor
25.12.2019, 13:04
SINGL
Рекомендую выполнить
REG-SIGNL;
А далее просто тихо и спокойно "посмотреть". Что, зачем и почему.
В качестве "профилактики" оборудования.
Согласен, долго, но оно того стОит
Пока.
Олег.

dyukov-pg
25.12.2019, 14:17
Рекомендую выполнить
REG-SIGNL;
А далее просто тихо и спокойно "посмотреть". Что, зачем и почему.
В качестве "профилактики" оборудования.
Согласен, долго, но оно того стОит
Пока.
Олег.

А что он там увидит? перечень ошибок которые фиксируются? и что это даст?(в случае если вообще что то поймет)

Ancle Fedor
25.12.2019, 16:55
перечень ошибок которые фиксируются? и что это даст?(в случае если вообще что то поймет)
Если поймёт - то суть "процесса". Иногда он важен.
Если нет - тогда да, разговор ни о чём... :)
Пока.
Олег.