Доброго дня, уважаемые знатоки !
Hicom 330, нужно сделать новую нумерацию на станции.
Сделал реги SCSU, SBCSU.
Подскажите, есть какая-то возможность сделать новую нумерацию, не вводя каждый номер построчно в SCSU/SBCSU ?
Или хотя-бы по платам, типа 1-1-73-0-23 7000-7023.
4 полки, номера идут подряд от 7000 до 7742 (SCSU) и далее от 7743 в SBCSU.
спасибо !
добрый день!!!
пример
ADD-WABE:8000&&8099,,,STN,N,,,,,,,,;
cha-sxsu:stno=7000,type=stno,stnox=8000;
cha-sxsu:stno=7001,type=stno,stnox=8001;
добрый день!!!
пример
ADD-WABE:8000&&8099,,,STN,N,,,,,,,,;
cha-sxsu:stno=7000,type=stno,stnox=8000;
cha-sxsu:stno=7001,type=stno,stnox=8001;
Спасибо ! Про Wabe я помню, а вот про sxsu забыл.
Но все равно sxsu построчно на каждый номер придется вводить ?
И кстати, до кучи: если у меня в ziel-dss был записано номер 7000,
то, если я его поменяю sxsu на 8000 - новый номер запишется в Ziel-dss ?
Спасибо ! Про Wabe я помню, а вот про sxsu забыл.
Но все равно sxsu построчно на каждый номер придется вводить ?
А кто вам мешает сделать макрос в excel, а потом в текстовый формат скинуть и залить? Т.е. сделать замену с sxsu, и вперед.
И кстати, до кучи: если у меня в ziel-dss был записано номер 7000,
то, если я его поменяю sxsu на 8000 - новый номер запишется в Ziel-dss ?
Вроде ДА!
OLD_Alexander
15.08.2018, 12:32
Вроде ДА!
sxsu - Иванов бы не одобрил её использование :) . Я в молодости пробовал разок на 350-м и 390-м. Не везде корректно заменяются номера.
Сорь за флуд
sxsu - Иванов бы не одобрил её использование :) . Я в молодости пробовал разок на 350-м и 390-м. Не везде корректно заменяются номера.
Сорь за флуд
Спасибо ! А можно поподробнее с этого места ?
Я уже все подготовил, и завтра утром торжественно жму на ентер.
Спасибо ! А можно поподробнее с этого места ?
Я уже все подготовил, и завтра утром торжественно жму на ентер.
По sxsu можно только однотипные порты перекидывать.
Пользуюсь регулярно, когда с этажа на этаж надо перекинуть.
Ну запутали! :)
SXSU это перекидывать между портами, а не назначить новый номер!
Команду выполните в WABE а потом: CHANGE-SDAT:STNO=7000,TYPE=DATA,NEWNO=8000; (для каждого номера, 7000 - старый номер, 8000 - новый номер).
И(или) макрос напишите с вашими номерами, как я выше писал в екселе.
И еще, при замене номера таким способом, все dss клавиши обновятся на новый номер. Если не путаю.
А вот в ACTDA не помню, а rufum придется обновить ручками.
Может еще где ;)
OLD_Alexander
16.08.2018, 16:03
По sxsu можно только однотипные порты перекидывать.
Может еще где ;)
Так , да - ОДНОТИПНЫЕ
С DSS по моему тоже вручную перепрописывал. Ну как перепрописывал , из регов скриптами делал.
А ещё вручную - "Может еще где ;)"
ЗЫ Я бы сделал скрипт на замену 1 номера. Обкатал, что бы все было как надо.
Потом можно и тотал замутить :)
ЗЫЗЫ Ночь то длинная
Так , да - ОДНОТИПНЫЕ
С DSS по моему тоже вручную перепрописывал. Ну как перепрописывал , из регов скриптами делал.
А ещё вручную - "Может еще где ;)"
ЗЫ Я бы сделал скрипт на замену 1 номера. Обкатал, что бы все было как надо.
Потом можно и тотал замутить :)
ЗЫЗЫ Ночь то длинная
Я в конце концов так и сделал. SXSU только напортила мне...
Сделал скрипты в EXCEL, сохранил как текст и - торжественно нажал ентер. В Wabe создал, и скриптом SCSU и SBCSU прописал.
А теперь вопрос.
У меня теперь есть два типа номеров:
7XXX
8XXX.
7XXX - чисто внутренние, 8XXX - это с городом, последние 4 цифры городского номера.
Почему при звонке на номера 8XXX не работает обратный вызов, пишет Невозможно ? А на 7XXX - работает нормально.
Спасибо !