Chall
03.07.2018, 09:04
День добрый, уважаемые.
Я понимаю конечно, что в большинстве своём мои проблемы очень простенькие и мало кого интересуют. Но где же мне ещё ими делиться? :-)
Короче, бодаюсь с одним из клиентов, пытаясь доказать, что проблемы находятся на его стороне - в трансмиссии, а не на нашем OS4K V8 STMD3 BRI интерфейсе. Доказать проблематично, потому что уже три раза оконечный терминал поднимался после физического рассоединения и присоединения обратно между нашим портом STMD3 BRI и их ... что там получается - NT? Точно не знаю, что у них там - по-моему, Fujitsu FMX-что-то-там.
Так вот, хотел в какой-то момент по старинке проверить светодиодом TX-RX, наличие сигнала. И выяснил, что светодиод не реагирует. А ещё чуть позже выяснил, что не могу найти физическую спецификацию по этому интерфейсу.
Отсюда вопрос: кто-нибудь может подсказать как на лету определить активность TX на BRI?

masviss
03.07.2018, 10:48
На лету это сделать нельзя. Это токовая петля на приём и передачу. Нужен мобильный терминал. И уже на нём можно смотреть есть соединение или нет. Кроме того, линия BRI имеет ограничение по длине порядка 600 метров.

Chall
04.07.2018, 10:58
На лету это сделать нельзя. Это токовая петля на приём и передачу. Нужен мобильный терминал. И уже на нём можно смотреть есть соединение или нет. Кроме того, линия BRI имеет ограничение по длине порядка 600 метров.
Ни прибавить, ни убавить. Премного благодарен, всегда б такие ясные ответы получать.

Chall
23.07.2018, 09:18
Ещё немного мыслей вслух:
- по наивности своей думал, что электрические характеристики BRI интерфейсов от разных производителей должны лежать в пределах какого-то стандарта. Ошибался. Сегодня мерил сопротивление по входу RX и TX у клиенского оборудования. Получил 100 Ом и 10 Ом. До этого в лаборатории мерил пару разных интерфейсов - у всех обе пары в районе 8-10 Ом.
Бой продолжается....

OLD_Operator
23.07.2018, 14:20
Заниматься такими измерениями, думаю, бесполезно.. Лучше почитать 2-х томник "isdn-общие сети доступа" в части протокола обмена и работе устройств на Шине S0, TEI,Layer2 .Для начального понимания ,кое чего из описания уст- ва satel. pl
Правильное подключение модуля к сети ISDN и выбор соответствующих настроек зависят от конфигурации сети ISDN, предоставляемой пользователю поставщиком телекоммуникационных услуг. На рынке доступны сети ISDN с двумя конфигурациями, определяемыми как:
− конфигурация "точка-мультиточка" (как правило, предлагаемая индивидуальному пользователю),
− конфигурация "точка-точка" (часто используемая корпоративными клиентами, ввиду возможности подключения УАТС (PABX)).
До начала установки необходимо определить существующую конфигурацию сети ISDN.
3.3.1 Подготовка к работе с конфигурацией точка-мультиточка
Характерной чертой конфигурации точка-мультиточка ($M1) является возможность прямого подключения многих устройств непосредственно к модулю сетевого окончания NT. При подключении модуля ISDN следует учитывать максимальное количество устройств, поддерживаемых модулем сетевого окончания NT (как правило, 8). Модуль ISDN опознается как одно из цифровых устройств. Специфика сети ISDN с рассматриваемой конфигурацией позволяет одновременно устанавливать не более двух соединений, использующих т.н. разговорные B-каналы. Это означает, что одновременно сетью может пользоваться не больше 2 устройств (напр., 2 телефона или телефон и факс), но может также случиться, что оба B-канала будут использоваться одним устройством (напр., модемом, подключающимся к сети интернет). Для обеспечения тамперной защиты и правильного взаимодействия сети ISDN, модуля ISDN, ПКП и остальных абонентских устройств, необходимо соблюдать основной принцип установки: модуль ISDN должен быть первым устройством, подключенным к интерфейсу S/T модуля сетевого окончания NT. Все остальные абонентские устройства (как аналоговые, так ицифровые) следует подключать посредством модуля ISDN и (при необходимости) разделителя ISDN.
Для подключения модуля к цифровой телефонной сети предназначено гнездо типа RJ- 45, обозначенное как ISDN-IN. Устройство следует подключить к интерфейсу S/T сетевого окончания (NT) согласно указаниям производителя данного модуля. Длина кабеля, соединяющего модуль ISDN с сетевом окончанием (NT), не должна превышать 2,5 м. Активное состояние интерфейса S/T модуля сетевого окончания (NT) сигнализируется загоранием светодиода LNK.
Наиболее вероятно, что чаще всего встречаемым случаем будет подключение посредством модуля ISDN к сети ISDN ПКП и одного цифрового абонентского устройства и/или одного аналогового абонентского устройства.

OLD_Operator
23.07.2018, 14:42
Ещё совет,нафти телефон стандарта S0, как говорилось ранее, отладить с ним Работу стыка, потом работать с АТС. Попытаться расжиться анализатором S0,тот конечно все поставит на место..

Aleksey_V
23.07.2018, 15:47
Ещё немного мыслей вслух:
- по наивности своей думал, что электрические характеристики BRI интерфейсов от разных производителей должны лежать в пределах какого-то стандарта. Ошибался. Сегодня мерил сопротивление по входу RX и TX у клиенского оборудования. Получил 100 Ом и 10 Ом. До этого в лаборатории мерил пару разных интерфейсов - у всех обе пары в районе 8-10 Ом.
Бой продолжается....Там на входе-выходе стоят трансформаторы, поэтому по постоянному току ты получишь не большое сопротивление. Вот немножко по BRI: https://vunivere.ru/work5453/page26

TMC
23.07.2018, 16:51
На "Коленках" очень сложно проверить работу. Активность линии можно проверить наушником между проводами прм/прд - там должно присутствовать фантомное питание для терминала BRI.

Chall
24.07.2018, 06:34
Ещё совет,нафти телефон стандарта S0, как говорилось ранее, отладить с ним Работу стыка, потом работать с АТС. Попытаться расжиться анализатором S0,тот конечно все поставит на место..
Телефон, однако, не поможет. На другом конце по сути как раз ISDN терминал. И отлаживать особо нечего - таких терминалов сконфигурировано несколько десятков на этой АТС, но падает один. Весь вопрос в том, чьё оборудование сбоит - их или наше.
Анализатор - хорошая вещь, но тут другая проблема. Оборудование стоит в датацентре, где самому сидеть с анализатором физически не получается. А сбои происходят нерегулярно - длительность нормальной работы от нескольких часов до нескольких недель. Да и нет у нас такого анализатора, а арендовать его за наши деньги, чтобы доказать, что проблема не у нас - денег жалко.

Chall
24.07.2018, 06:36
Там на входе-выходе стоят трансформаторы, поэтому по постоянному току ты получишь не большое сопротивление. Вот немножко по BRI: https://vunivere.ru/work5453/page26
Собсно, я и ожидал на любом интерфейсе видеть порядка 10 ом. А тут сотня. Поначалу даже обрадовался - вот оно. Замерил другой, рабочий- столько же. Не оно.

Chall
24.07.2018, 06:39
В общем, шеф взял на себя наглость поменять конфигурацию не дожидаясь всех согласований. Пересадили этого абонента на другой PEN. Теперь заведомо рабочий PEN соединен с их подозрительный портом, а их рабочий порт - с нашим подозрительным PENом. Ждём-с.