Приветствую, нужна помощь в настройке горячей линии между двумя абонентами. Много раз и внимательно пытался сделать по вот этим примерам: http://bbs.radiolink.ru/forum/archive/index.php/t-35501.html
Но в итоге при поднятии трубки на вызывающем аппарате слышу пять гудков занятости, а далее сигнал "невозможно". В чем может быть причина. Может hotln вообще не включена на моей станции, где это проверить? Спасибо.
Сделай cha-feasu:a,hotrcl;
Сделай cha-feasu:a,hotrcl;
DISPLAY-FEASU;
H500: AMO FEASU STARTED
ACTIVATED FEATURES
SPDC SPDI HTVCE HTFAX HTDTE OVR FRKN NIGHT
COSXCD COSXKEY DCOSX COSXATND COSXT COSXDP ICPTDID HOTRCL
DND VARCONF SNR RKNOVR CBK DSS SPLIT ONHKTRNS
PU SER RNG AUTOV SYNCANN CDRIC CDROGTR LCRET
POSTBUSY POSTFREE RELOCATE HTNW PINNW TIMEDREM ATTR CPS
INCPRIO CALOGOPT DIRCPCKP MLPP CLIP MOBHFA
Судя по всему HOTRCL включен.
Ещё раз сделал всё по учебнику:
Выделение памяти
ADD-DIMSU:TYPE=USER,HOTDEST=<номер>;
• Назначение адресата "горячей линии"
ADD-HOTLN:TYPE=HOTDEST,HTLNIDX=<номер>,DEST=<номер>;
• Активация функции:
CHA-FEASU:TYPE=A,CM=HOTRCL;
• Назначение адресата "горячей линии" абонентскому устройству
CHA-SDAT:STNO=<номер>,TYPE=DATA1,HOTIDX=<номер>;
• Назначение абонентскому устройству атрибута HOT для услуг голосовой связи либо путём назначения его переключаемым в COS абонентского устройства (возможно переключение между COS с атрибутом HOT и без HOT - COS1/COS2 абонентского устройства):
CHA-COSSU:TYPE=COS,COS=<номер>,AVCE=HOT; (для речи (VOICE),
либо назначая его фиксированным (COS с AVCE=HOT в этом варианте не требуется):
CHA-SDAT:STNO=<номер>,TYPE=ATTRIBUT,AATTR=HOT;
• Назначение атрибута HOT для услуг DTE в COS абонентского устройства
(переключение между COS с атрибутом OFHKRC и без OFHKRC):
CHA-COSSU:TYPE=COS,COS=<номер>,ADTE=HOT;
Результат тот же: пять гудков "занято" и сигнал "невозможно".
HOTLN
a).ad-hotln:hotdest, 1(hotlnidx), 6000(dest);
b). cha-sdat: 5021, data1,..., 1(hotidx);
c). feasu: hotrcl
d). cha-cossu: cos, 75, hot
f). cha-sdat: 5021, attribut, hot;
HOTLN
a).ad-hotln:hotdest, 1(hotlnidx), 6000(dest);
b). cha-sdat: 5021, data1,..., 1(hotidx);
c). feasu: hotrcl
d). cha-cossu: cos, 75, hot
f). cha-sdat: 5021, attribut, hot;
сделал так:
ADD-HOTLN:TYPE=HOTDEST,HTLNIDX=1,DEST=433;
CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=DATA1,HOTIDX=1;
CHANGE-FEASU:TYPE=A,CM=HOTRCL;
CHANGE-COSSU:TYPE=COS,COS=3,AVCE=HOT;
CHANGE-SCSU:STNO=432,COS1=3;
CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=ATTRIBUT,AATTR=HOT;
Проверял на цифровом Openstage и аналоговом Panasonic,
результат тот же: пять сигналов "занято" потом "невозможно".
Ребята, плиз хелп, я в ступоре. Получается, что как только я присваиваю вызывающему абоненту атрибут "НОТ" либо в SDAT либо в COSe, сразу слышу занятость и невозможность вызова.
День добрый! А можно показать dis-sdat этих номеров: 433 и 432?
dis-dimsu:type=user;
<DISPLAY-DIMSU:TYPE=USER;
DISPLAY-DIMSU:TYPE=USER;
H500: AMO DIMSU STARTED
+------------------------------------------------------------+
| MAX- SYS- |
| USED USED ACTUAL | STD MAX |
| CCIDXS : 1056 1058 16379 | 16379 16379 |
| CCIDXD : 2331 2332 4094 | 4094 4094 |
| GPIDX : 1364 1364 2000 | 2000 4000 |
| LINES : 1812 1812 32000 | 32000 32000 |
| PORTS : 1757 1791 16000 | 16000 16000 |
+------------------------------------------------------------+
| SUBSCRIBER FEATURES: |
| NAME : 151 162 12000 | 12000 20000 |
| EXTNAME : 1 3 2400 | 2400 32000 |
| ORG : 1 1 6000 | 6000 10000 |
| COS : 8 100 600 | 600 1000 |
| SPDI : 2 2 8400 | 8400 20000 |
| SPDCL : 0 0 16 | 16 16 |
| SPDCD : 0 0 3000 | 3000 16000 |
| CBK : 0 1 2400 | 2400 10000 |
| REMIND : 0 0 12000 | 12000 20000 |
| PUGR : 1 1 500 | 500 2000 |
| ID : 1 1 12000 | 12000 40000 |
| PINBUF : 0 0 1200 | 1200 20000 |
| CFWDEST : 4 6 12000 | 12000 64000 |
| CFWHIST : 0 2 12000 | 12000 32000 |
| HGMEMB : 0 0 1200 | 1200 20000 |
| CUGPROF : 0 0 20 | 20 200 |
| LIN : 0 0 3200 | 3200 32000 |
| ALTROUT : 0 0 2000 | 2000 20000 |
| LCRCOS : 32 32 50 | 50 1000 |
| HOTDEST : 1 1 20 | 500 20000 |
| |
| DIGITE FEATURES: |
| DSS : 67 68 18000 | 18000 28000 |
| DSSNA : 83 84 24000 | 24000 32000 |
| KEYSYS : 0 0 3600 | 3600 14000 |
| CALLOG : 10 10 2400 | 2400 12000 |
| COMGR : 0 0 400 | 400 1000 |
| SLKTEXT : 75 75 2000 | 2000 32000 |
| CALLOGS : 0 0 240 | 240 12000 |
| |
| ATTENDANT CONSOLE FEATURES: |
| ATNDCQ : 10 10 63 | 63 512 |
| NSTN : 0 0 30 | 30 256 |
| |
+------------------------------------------------------------+
AMO-DIMSU-111 DIMENSIONING OF FEATURES, SWITCHING UNIT
DISPLAY COMPLETED;
День добрый! А можно показать dis-sdat этих номеров: 433 и 432?
<DISPLAY-SDAT:STNO=432;
DISPLAY-SDAT:STNO=432;
H500: AMO SDAT STARTED
---------------------------- SUBSCRIBERDATA ----------------------------
STNO = 432 COS1 = 1 DPLN = 0 SSTNO = NO
PEN : 1- 1-121- 20 COS2 = 1 ITR = 0 TRACE = NO
DVCFIG : ANATE LCOSV1 = 1 COSX = 0 ALARMNO = 0
AMO : SCSU LCOSV2 = 1 SPDI = 0 RCBKB = NO
LCOSD1 = 1 SPDC1 = RCBKNA = NO
KEYSYS : LCOSD2 = 1 SPDC2 =
------------------------------------------------------------------------
CDRACC =
SRCGRP = ( 1) TCLASS =
CLASSMRK = EC G711 G729AOPT
PUBNUM = 964432 TON = NATIONAL NPI = ISDN
NNO = 1 -1 -100 HOTIDX = 2
STNOOOS = MVHFAIP = NO
STNOAPE = AMOALTRT = NO
GWIPADR : CLUSTID =
SVCDOM =
PRECLEV =
BWLIDX =
CLASSSEC = TRADITIO
------------------------------- ATTRIBUTES -----------------------------
HOT
------------------------------------------------------------------------
AMO-SDAT -111 ADMINISTRATION OF SUBSCRIBER ATTRIBUTES AND DATA
DISPLAY COMPLETED;
<
<DISPLAY-SDAT:STNO=433;
DISPLAY-SDAT:STNO=433;
H500: AMO SDAT STARTED
---------------------------- SUBSCRIBERDATA ----------------------------
STNO = 433 COS1 = 1 DPLN = 0 SSTNO = NO
PEN : 1- 1-121- 21 COS2 = 1 ITR = 0 TRACE = NO
DVCFIG : ANATE LCOSV1 = 1 COSX = 0 ALARMNO = 0
AMO : SCSU LCOSV2 = 1 SPDI = 0 RCBKB = NO
LCOSD1 = 1 SPDC1 = RCBKNA = NO
KEYSYS : LCOSD2 = 1 SPDC2 =
------------------------------------------------------------------------
CDRACC =
SRCGRP = ( 1) TCLASS =
CLASSMRK = EC G711 G729AOPT
PUBNUM = 964433 TON = NATIONAL NPI = ISDN
NNO = 1 -1 -100 HOTIDX =
STNOOOS = MVHFAIP = NO
STNOAPE = AMOALTRT = NO
GWIPADR : CLUSTID =
SVCDOM =
PRECLEV =
BWLIDX =
CLASSSEC = TRADITIO
------------------------------- ATTRIBUTES -----------------------------
------------------------------------------------------------------------
AMO-SDAT -111 ADMINISTRATION OF SUBSCRIBER ATTRIBUTES AND DATA
DISPLAY COMPLETED;
<
Вы выше указали что:
ADD-HOTLN:TYPE=HOTDEST,HTLNIDX=1,DEST=433;
CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=DATA1,HOTIDX=1;
А в dis-sdat: для номера 432 я вижу: HOTIDX = 2???, а должно быть по-моему "1"
Или это Вы меняли что-то и проверяли?
А чего у них cos=1 одинаковый. HOTIDX = 2 , а не 1.
Покажите cos =1
Сделайте команду reg и DIS ПО всем используемым командам для горячей линии покажите нам и сами проанализируйте.
Да, ребят, прошу прощения. Делал ещё вот что:
ADD-HOTLN:TYPE=OFRCDEST,HTLNIDX=2,DEST=433;
CHA-FEASU:TYPE=A,CM=HOTRCL;
CHA-DTIM2:TYPEDH=GEN,DTNT1=10;
CHANGE-DTIM2:TYPEDH=GEN,ANATN=10;
CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=DATA1,HOTIDX=2;
CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=ATTRIBUT,AATTR=OFHKRC
это решение тоже не помогло
А чего у них cos=1 одинаковый. HOTIDX = 2 , а не 1.
Покажите cos =1
Сделайте команду reg и DIS ПО всем используемым командам для горячей линии покажите нам и сами проанализируйте.
Дело в том, что ни при назначении атрибута HOT абоненту, ни при добавлении атрибута HOT в Cos не удаётся настроить.
<DISPLAY-COSSU:TYPE=COS,COS=10;
DISPLAY-COSSU:TYPE=COS,COS=10;
H500: AMO COSSU STARTED
+------+-----------------+---------------+-----------------+
| COS | VOICE | FAX | DTE |
+------+-----------------+---------------+-----------------+
| 10 |> |
| | TA | NOCO | NOCO |
| | TNOTCR | NOTIE | NOTIE |
| | HOT | | |
+------+-----------------+---------------+-----------------+
AMO-COSSU-111 CLASSES OF SERVICE
DISPLAY COMPLETED;
маленький совет,если не трудно и возможно),то верните все настройки и параметры в исходное-первоначальное состояние,затем спокойно и внимательно, проверяя каждый шаг повторите процедуру согласно "шаблону". И по-шагово покажите нам,что получилось,если возможно.)
OFHKRC-горячая линия с задержкой если в течении 10 сек не набирается любой номер соединение устанавливается на хотдест.сделайте
reg-sdat;
reg-hotln;
reg-cossu:cos;
reg-scsu:stno=
reg-sbcsu:stno=
reg-feasu;
и покажите что выдаст АТС
нашёл у себя "шаблон" как я когда-то создавал "горячие линии" может пригодится)
Правда станция это была не V6, а "младше").В "cos" я не менял ничего.
1. ADD-HOTLN:TYPE=HOTDEST,HTLNIDX=1,DEST=433;
1.1 dis-hotln:
2. CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=DATA1,NNO=1 -1 -100,HOTIDX=1;
2.1 dis-sdat:stno=432;
3. CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=ATTRIBUT,AATTR=HOT;
3.1 dis-sdat:stno=432;
4. CHANGE-FEASU:TYPE=A,CM=HOTRCL;
Вернул все настройки на станции к прежним значениям.
Создаем горячую линию между абонентами 432 (вызывающий) и 433(вызываемый):
1.Выделение памяти:
<DISPLAY-DIMSU:TYPE=USER;
DISPLAY-DIMSU:TYPE=USER;
H500: AMO DIMSU STARTED
+------------------------------------------------------------+
| MAX- SYS- |
| USED USED ACTUAL | STD MAX |
| CCIDXS : 1056 1058 16379 | 16379 16379 |
| CCIDXD : 2331 2332 4094 | 4094 4094 |
| GPIDX : 1364 1364 2000 | 2000 4000 |
| LINES : 1812 1812 32000 | 32000 32000 |
| PORTS : 1757 1791 16000 | 16000 16000 |
+------------------------------------------------------------+
| SUBSCRIBER FEATURES: |
| NAME : 151 162 12000 | 12000 20000 |
| EXTNAME : 1 3 2400 | 2400 32000 |
| ORG : 1 1 6000 | 6000 10000 |
| COS : 7 100 600 | 600 1000 |
| SPDI : 2 2 8400 | 8400 20000 |
| SPDCL : 0 0 16 | 16 16 |
| SPDCD : 0 0 3000 | 3000 16000 |
| CBK : 0 1 2400 | 2400 10000 |
| REMIND : 0 0 12000 | 12000 20000 |
| PUGR : 1 1 500 | 500 2000 |
| ID : 1 1 12000 | 12000 40000 |
| PINBUF : 0 0 1200 | 1200 20000 |
| CFWDEST : 4 6 12000 | 12000 64000 |
| CFWHIST : 0 2 12000 | 12000 32000 |
| HGMEMB : 0 0 1200 | 1200 20000 |
| CUGPROF : 0 0 20 | 20 200 |
| LIN : 0 0 3200 | 3200 32000 |
| ALTROUT : 0 0 2000 | 2000 20000 |
| LCRCOS : 32 32 50 | 50 1000 |
| HOTDEST : 0 0 20 | 500 20000 |
| |
| DIGITE FEATURES: |
| DSS : 67 68 18000 | 18000 28000 |
| DSSNA : 83 84 24000 | 24000 32000 |
| KEYSYS : 0 0 3600 | 3600 14000 |
| CALLOG : 10 10 2400 | 2400 12000 |
| COMGR : 0 0 400 | 400 1000 |
| SLKTEXT : 75 75 2000 | 2000 32000 |
| CALLOGS : 0 0 240 | 240 12000 |
| |
| ATTENDANT CONSOLE FEATURES: |
| ATNDCQ : 10 10 63 | 63 512 |
| NSTN : 0 0 30 | 30 256 |
| |
+------------------------------------------------------------+
AMO-DIMSU-111 DIMENSIONING OF FEATURES, SWITCHING UNIT
DISPLAY COMPLETED;
<
Как видим, память уже выделена.
2.Создаём Hotline c индексом 1 и вызываемым абонентом 433:
ADD-HOTLN:TYPE=HOTDEST,HTLNIDX=1,DEST=433;
DISPLAY-HOTLN:TYPE=ALLDEST,HTLNIDX=1;
H500: AMO HOTLN STARTED
H6: NO DESTINATIONS ARE CREATED AT DTEDEST (FOR THE SPECIFIED HOTLINE INDEX)
+------------------------------------------+
| HTLNIDX HOTDEST PRECLEVL |
| |
| 1 433 NONE |
+------------------------------------------+
Hotline создана
3. Активируем функцию Hotline:
CHA-FEASU:TYPE=A,CM=HOTRCL;
DISPLAY-FEASU;
H500: AMO FEASU STARTED
ACTIVATED FEATURES
SPDC SPDI HTVCE HTFAX HTDTE OVR FRKN NIGHT
COSXCD COSXKEY DCOSX COSXATND COSXT COSXDP ICPTDID HOTRCL
DND VARCONF SNR RKNOVR CBK DSS SPLIT ONHKTRNS
PU SER RNG AUTOV SYNCANN CDRIC CDROGTR LCRET
POSTBUSY POSTFREE RELOCATE HTNW PINNW TIMEDREM ATTR CPS
INCPRIO CALOGOPT DIRCPCKP MLPP CLIP MOBHFA
DEACTIVATED FEATURES
CRITM LDME TRACE RSVCO DDTES ISTR NOCHRG WTATND
TRACCO LEDSIGN VMSDP RELCON RERING EMOVR EMRLS DCBB
DCBNOA CDRINH CDROGNW DISCHINH DISCHNW DISCHTR VOICO PININT
ECFW XFBACALL XFBADIAL CDRE DCPA NCT RCCB CDRACC
Как видим, функция активирована.
4 Присваиваем вызывающему абоненту 432 индекс Hotline 1:
CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=DATA1,HOTIDX=1;
H500: AMO SDAT STARTED
AMO-SDAT -111 ADMINISTRATION OF SUBSCRIBER ATTRIBUTES AND DATA
CHANGE COMPLETED;
<
5 Назначаем вызывающему абоненту 432 атрибут HOT (в таком случае изменения в COS вносить не надо):
CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=ATTRIBUT,AATTR=HOT;
H500: AMO SDAT STARTED
H02: 432 SCSU-STATION DATA CHANGED.
AMO-SDAT -111 ADMINISTRATION OF SUBSCRIBER ATTRIBUTES AND DATA
CHANGE COMPLETED;
<
В результате при поднятии трубки вызывающего абонента 432 слышу пять коротких гудков, после чего сигнал «невозможно».
OFHKRC-горячая линия с задержкой если в течении 10 сек не набирается любой номер соединение устанавливается на хотдест.сделайте
reg-sdat;
reg-hotln;
reg-cossu:cos;
reg-scsu:stno=
reg-sbcsu:stno=
reg-feasu;
и покажите что выдаст АТС
Вот результаты (значения Cos пропустил, так как в данном случае при настройке Hotln обходимся без их изменения):
<REGENERATE-SDAT:STNO=432;
REGENERATE-SDAT:STNO=432;
H500: AMO SDAT STARTED
CHANGE-SDAT: 432,ATTRIBUT,HOT;
CHANGE-SDAT:432,DATA1,1-1-100,,964432,NATIONAL
,ISDN,,,,1
,,,,,,
,, ,,TRADITIO;
AMO-SDAT -111 ADMINISTRATION OF SUBSCRIBER ATTRIBUTES AND DATA
REGENERATE COMPLETED;
<REGENERATE-SDAT:STNO=433;
REGENERATE-SDAT:STNO=433;
H500: AMO SDAT STARTED
CHANGE-SDAT:433,DATA1,1-1-100,,964433,NATIONAL
,ISDN,,,,
,,,,,,
,, ,,TRADITIO;
AMO-SDAT -111 ADMINISTRATION OF SUBSCRIBER ATTRIBUTES AND DATA
REGENERATE COMPLETED;
<REGENERATE-HOTLN:;
REGENERATE-HOTLN:;
H500: AMO HOTLN STARTED
ADD-HOTLN : HOTDEST,1,
433,NONE;
AMO-HOTLN-111 HOTLINE/OFFHOOK INTERCEPT
REGENERATE COMPLETED;
<REGENERATE-FEASU;
REGENERATE-FEASU;
H500: AMO FEASU STARTED
CHANGE-FEASU:A,SPDC&SPDI&HTVCE&HTFAX&HTDTE&OVR;
CHANGE-FEASU:A,FRKN&NIGHT&COSXCD&COSXKEY&DCOSX&COSXATND;
CHANGE-FEASU:A,COSXT&COSXDP&ICPTDID&HOTRCL&DND&VARCONF;
CHANGE-FEASU:A,SNR&RKNOVR&CBK&DSS&SPLIT&ONHKTRNS;
CHANGE-FEASU:A,PU&SER&RNG&AUTOV&SYNCANN&CDRIC;
CHANGE-FEASU:A,CDROGTR&LCRET&POSTBUSY&POSTFREE&RELOCATE&HTNW;
CHANGE-FEASU:A,PINNW&TIMEDREM&ATTR&CPS&INCPRIO&CALOGOPT;
CHANGE-FEASU:A,DIRCPCKP&MLPP&CLIP&MOBHFA;
CHANGE-FEASU:D,CRITM&LDME&TRACE&RSVCO&DDTES&ISTR;
CHANGE-FEASU:D,NOCHRG&WTATND&TRACCO&LEDSIGN&VMSDP&RELCON;
CHANGE-FEASU:D,RERING&EMOVR&EMRLS&DCBB&DCBNOA&CDRINH;
CHANGE-FEASU:D,CDROGNW&DISCHINH&DISCHNW&DISCHTR&VOICO&PININT;
CHANGE-FEASU:D,ECFW&XFBACALL&XFBADIAL&CDRE&DCPA&NCT;
CHANGE-FEASU:D,RCCB&CDRACC&SMARTCRD&SILMON;
AMO-FEASU-111 CUSTOMER FEATURE LIST
REGENERATE COMPLETED;
<
а попробуй всетаки абоненту 432 поменять cos с параметром HOT.
сделай отдельный кос и поменяй его только у 432 абонента.
и каков результат?
Всё тот же :(
dis - sdat покажите)
<DISPLAY-SDAT:STNO=432;
DISPLAY-SDAT:STNO=432;
H500: AMO SDAT STARTED
---------------------------- SUBSCRIBERDATA ----------------------------
STNO = 432 COS1 = 1 DPLN = 0 SSTNO = NO
PEN : 1- 1-121- 20 COS2 = 1 ITR = 0 TRACE = NO
DVCFIG : ANATE LCOSV1 = 1 COSX = 0 ALARMNO = 0
AMO : SCSU LCOSV2 = 1 SPDI = 0 RCBKB = NO
LCOSD1 = 1 SPDC1 = RCBKNA = NO
KEYSYS : LCOSD2 = 1 SPDC2 =
------------------------------------------------------------------------
CDRACC =
SRCGRP = ( 1) TCLASS =
CLASSMRK = EC G711 G729AOPT
PUBNUM = 964432 TON = NATIONAL NPI = ISDN
NNO = 1 -1 -100 HOTIDX = 1
STNOOOS = MVHFAIP = NO
STNOAPE = AMOALTRT = NO
GWIPADR : CLUSTID =
SVCDOM =
PRECLEV =
BWLIDX =
CLASSSEC = TRADITIO
------------------------------- ATTRIBUTES -----------------------------
HOT
------------------------------------------------------------------------
AMO-SDAT -111 ADMINISTRATION OF SUBSCRIBER ATTRIBUTES AND DATA
DISPLAY COMPLETED;
<DISPLAY-SDAT:STNO=433;
DISPLAY-SDAT:STNO=433;
H500: AMO SDAT STARTED
---------------------------- SUBSCRIBERDATA ----------------------------
STNO = 433 COS1 = 1 DPLN = 0 SSTNO = NO
PEN : 1- 1-121- 21 COS2 = 1 ITR = 0 TRACE = NO
DVCFIG : ANATE LCOSV1 = 1 COSX = 0 ALARMNO = 0
AMO : SCSU LCOSV2 = 1 SPDI = 0 RCBKB = NO
LCOSD1 = 1 SPDC1 = RCBKNA = NO
KEYSYS : LCOSD2 = 1 SPDC2 =
------------------------------------------------------------------------
CDRACC =
SRCGRP = ( 1) TCLASS =
CLASSMRK = EC G711 G729AOPT
PUBNUM = 964433 TON = NATIONAL NPI = ISDN
NNO = 1 -1 -100 HOTIDX =
STNOOOS = MVHFAIP = NO
STNOAPE = AMOALTRT = NO
GWIPADR : CLUSTID =
SVCDOM =
PRECLEV =
BWLIDX =
CLASSSEC = TRADITIO
------------------------------- ATTRIBUTES -----------------------------
------------------------------------------------------------------------
AMO-SDAT -111 ADMINISTRATION OF SUBSCRIBER ATTRIBUTES AND DATA
DISPLAY COMPLETED;
<
надо глянуть доку по V6, может что-то есть специальное для этой версии.
а попробуй всетаки абоненту 432 поменять cos с параметром HOT.
сделай отдельный кос и поменяй его только у 432 абонента.
Делали это?
покажи dis-scsu:432&433;
<dis-scsu:432&433;
DIS-SCSU:432&433;
H500: AMO SCSU STARTED
------------------------------- USER DATA -----------------------------------
STNO =432 COS1 =1 DPLN =0 SPDI =0
PEN = 1- 1-121- 20 COS2 =1 ITR =0 SPDC1 =
DVCFIG =ANATE LCOSV1 =1 COSX =0 SPDC2 =
INS =YES LCOSV2 =1 RCBKB =NO
PMIDX =0 ALARMNO =0 LCOSD1 =1 HMUSIC =0 RCBKNA =NO
SSTNO =NO COTRACE =NO LCOSD2 =1 SPEC =
COFIDX =0 DIAL =VAR PULSTYPE= PULSLEV=
CCTIDX = ACKST = TEXTSEL=RUSSCYR
DHPAR = NEONMWI=
CONN =DIR FLASH =YES DTMFBLK =NO WITKEY :NO
------------------- ACTIVATION IDENTIFIERS FOR FEATURES ---------------------
DND :NO CWT :NO
HTOS :NO HTOF :NO HTOD :NO VCP :NO
--------------------- FEATURES AND GROUP MEMBERSHIPS ------------------------
PUGR : HUNTING GROUP : NO
NIGHT OPTION : NO
------------------------- STATION ATTRIBUTES (AMO SDAT) ---------------------
HOT
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------- USER DATA -----------------------------------
STNO =433 COS1 =1 DPLN =0 SPDI =0
PEN = 1- 1-121- 21 COS2 =1 ITR =0 SPDC1 =
DVCFIG =ANATE LCOSV1 =1 COSX =0 SPDC2 =
INS =YES LCOSV2 =1 RCBKB =NO
PMIDX =0 ALARMNO =0 LCOSD1 =1 HMUSIC =0 RCBKNA =NO
SSTNO =NO COTRACE =NO LCOSD2 =1 SPEC =
COFIDX =0 DIAL =VAR PULSTYPE= PULSLEV=
CCTIDX = ACKST = TEXTSEL=RUSSCYR
DHPAR = NEONMWI=
CONN =DIR FLASH =YES DTMFBLK =NO WITKEY :NO
------------------- ACTIVATION IDENTIFIERS FOR FEATURES ---------------------
DND :NO CWT :NO
HTOS :NO HTOF :NO HTOD :NO VCP :NO
--------------------- FEATURES AND GROUP MEMBERSHIPS ------------------------
PUGR : HUNTING GROUP : NO
NIGHT OPTION : NO
------------------------- STATION ATTRIBUTES (AMO SDAT) ---------------------
NONE
-----------------------------------------------------------------------------
AMO-SCSU -111 STATION CONFIGURATION OF SWITCHING UNIT
DISPLAY COMPLETED;
<
сейчас сделаю новый Cos с параметром HOT и тоже скину результат.
Создаю новый Cos 10 с параметром HOT:
<ADD-COSSU:NEWCOS=10,AVCE=HOT&TA&TNOTCR;
ADD-COSSU:NEWCOS=10,AVCE=HOT&TA&TNOTCR;
H500: AMO COSSU STARTED
H02: COS 10 HAS BEEN ADDED
AMO-COSSU-111 CLASSES OF SERVICE
ADD COMPLETED;
<
Назначаю абоненту 432 Cos 10:
<CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=DATA,COS1=10,COS2=10;
CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=DATA,COS1=10,COS2=10;
H500: AMO SDAT STARTED
H02: 432 SCSU-STATION DATA CHANGED.
AMO-SDAT -111 ADMINISTRATION OF SUBSCRIBER ATTRIBUTES AND DATA
CHANGE COMPLETED;
<
Результат прежний.
надо глянуть доку по V6, может что-то есть специальное для этой версии.
Был бы признателен, если бы вы ей поделились. D3imka(a)mail.ru
Над этой проблемой потом будем "думать и посмотреть!",Всё) на сегодня шабаш,)) пятница всё же,да ещё и 13-ое!!!)) Всем хорошей пятницы!!!)).
Ребята, всем большое спасибо! Нашел решение проблемы, как чаще всего бывает, методом научного тыка. Оказалось, что атрибут HOТ должен присутствовать и в COS-e вызываемого абонента.
Таким образом вот полный алгоритм создания двухсторонней "горячей линии" между абонентами 432 и 433:
ADD-DIMSU:TYPE=USER,HOTDEST=20;
ADD-HOTLN:TYPE=HOTDEST,HTLNIDX=1,DEST=432;
ADD-HOTLN:TYPE=HOTDEST,HTLNIDX=2,DEST=433;
ADD-COSSU:NEWCOS=10,AVCE=TA&TNOTCR&HOT;
CHANGE-SCSU:STNO=432,COS1=10,COS2=10;
CHANGE-SCSU:STNO=433,COS1=10,COS2=10;
CHANGE-SDAT:STNO=432,TYPE=DATA1,HOTIDX=2;
CHANGE-SDAT:STNO=433,TYPE=DATA1,HOTIDX=1;
CHA-FEASU:TYPE=A,CM=HOTRCL;
Примечание: параметр HOT должен быть активирован именно в Cos-е. Когда я активировал его в атрибуте SDAT схема не работала.
Молодец!!! Как говорится,"хорошо ,то что хорошо...!")) В "младших версиях",вот такого нюанса не было.! "Век живи,Век "грызи"...!")) Удачи!!!)
Конечно ,как говорится,"работает,ну и хорошо", но на первый взгляд,как мне кажется!, не совсем логично "семеновцы" закрутили тут. Можно было бы наверное,номер на который звонят,не выделять в отдельный "HTLNIDX",а обозначить как "главный номер", не как "DEST"в этой же группе -"HTLNIDX", в группе звонящих.
Это так, мои мысли вслух.)
А я Вам писал так сделать
а попробуй всетаки абоненту 432 поменять cos с параметром HOT.
сделай отдельный кос и поменяй его только у 432 абонента.
при данной конфигурации получается двухсторонняя горячая линия.Абонент 432 при снятии трубки дозвонится 433 , так и 433 при снятии трубки дозвонится 432.
А я Вам писал так сделать
а попробуй всетаки абоненту 432 поменять cos с параметром HOT.
сделай отдельный кос и поменяй его только у 432 абонента.
Согласен, но так же Cos нужно поменять и у вызываемого абонента 433.
An_dron90
04.12.2018, 18:13
Подскажите, а как удалить hotline (с определенным индексом, например 2) и как деактивировать атрибут HOT на номере? Или может можно какой-то командой сбросить настройки номера :)