Serg Fisher
07.09.2017, 16:40
Здравствуйте, уважаемые господа.
Столкнулся с интересным парадоксом:

У меня имеется на обслуживании система HiPath 3550 (V9.0).
В документации на нее указано, что суммарное число всех TDM абонентов не должно превышать 96 штук. Более того, если их число превышает 72, то необходимо использовать внешний блок питания РВ3000.

Однако!
У меня в станции установлено 4 платы 16SLA и одна плата SLA24N. С учетом того, что и на процессоре есть кое-какие порты, получаем общее количество TDM аппаратов ровно 100.
(8UP0 + 4a/b + 4х16a/b + 24a/b = 100)
Это уже больше, чем указано в описании!
Причем, АТСка работает, и работает нормально.
Блок питания у нее штатный. Никакого РВ3000 не понадобилось!
Хотя, для лучшего охлаждения станции я добавил в нее блок вентиляторов.

Вопросы:
Кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с таким же явлением?
Или больше никто так расширять станцию не рискнул?
А если сталкивался, то дошел до 100 абонентов или больше?
Можно ли рискнуть и подключить к станции еще одну плату 16SLA?
Или это слишком большой риск, и станция, точнее ее блок питания может не выдержать и сгореть?
Или процессор большее количество абонентов не потянет?
Впрочем, что я говорю, процессор наверняка должен потянуть и больше.

Прошу откликнуться тем, кто так уже делал.

masviss
07.09.2017, 17:27
Нет тут парадокса. НР3550 это станция технически до 250 портов.
Но её (всю линейку НР3000) сертифицировали (это было быстрее и дешевле) как малую АТС до 100 портов.
Вот и всё.

Serg Fisher
07.09.2017, 17:33
Это понятно, что процессор может потянуть и большее количество портов.
Наверняка процессоры у всей линейки станций HiPath 3000 одинаковые.
А как быть с блоком питания?
Он потянет, например, 116 TDM абонентов?
Или 132 абонента?
Ведь уже при 100 задействованных абонентах блок питания начинает ощутимо греться.

masviss
07.09.2017, 17:45
В "забугорище" аналоговые абоненты это вспомогательные службы.
Поэтому только опытным путём. Если хотите долгой и без проблемной жизни, то
не стоит.

Serg Fisher
07.09.2017, 21:03
У клиента возникла дилемма:
Нужно немного расширить данную АТС. Всего на 10 абонентов.
Или он покупает еще одну небольшую станцию типа 3350 и объединяет их в одну сеть, или он покупает более крупную станцию, например 3800, а эту выкидывает.
Или я его перевожу на поток Е1, а одну из плат TLA8 (на 8 аналоговых линий ГТС) (их у него две) меняю на потоковую.
В этом случае вторую плату TLA8 можно было бы заменить на еще одну 16SLA. Ему бы этого хватило. За глаза. Причем, это самый бюджетный вариант.
Но меня стали мучить сомнения, потянет ли блок питания.
А проводить эксперименты на работающем оборудовании - не комильфо.
===
В общем, насколько я понял, такими рискованными операциями никто не занимался.
А жаль.

Орлик
10.09.2017, 16:42
Добрый день! Могу посоветовать суммировать нагрузку каждого модуля (Вт каждого модуля). Требуемая мощность для каждого модуля есть в инструкции hiPath3000/5000 V7-9. начинается со страницы С-1 (ближе к концу). Я думаю это можно рассчитать! Если нужна инструкция могу кинуть (hipath3000/500 V7.)

Serg Fisher
11.09.2017, 09:55
В описании сказано, что мощность блока питания 180 Вт.
Если взять, к примеру, 116 абонентов, то получим около 116 Вт.
Еще предполагается плата потока, которая также почти ничего не потребляет.
Никаких дектов в станции нет, поэтому, думаю, блок питания должен потянуть.
Ну вот когда клиент созреет до моего предложения, буду делать эксперимент.
===
А пока всем откликнувшимся СПАСИБО.

olegka_n
11.09.2017, 10:01
У меня 3800 уже несколько лет работает в максимально расширенном режиме. Два бокса, БП воткнуты все, Стоит одна потоковая плата и далее 24-х портовые цифра и аналог во всех слотах. К цифровым портам через адаптер зацеплены слейвы Иногда после набора номера есть небольшая пауза до появления гудков вызова. Станция стоит в помещении где всегда 18 градусов.

Serg Fisher
11.09.2017, 13:05
У меня 3800 уже несколько лет работает в максимально расширенном режиме. Два бокса, БП воткнуты все, Стоит одна потоковая плата и далее 24-х портовые цифра и аналог во всех слотах. К цифровым портам через адаптер зацеплены слейвы Иногда после набора номера есть небольшая пауза до появления гудков вызова. Станция стоит в помещении где всегда 18 градусов.

Вот с этого момента, пожалуйста, более подробно.
Если я не ошибаюсь, то при Вашей конфигурации TDM портов в станции получается значительно больше, чем 500.
А сколько?

Serg Fisher
11.09.2019, 14:30
У клиента возникла дилемма:
Нужно немного расширить данную АТС. Всего на 10 абонентов.
Или он покупает еще одну небольшую станцию типа 3350 и объединяет их в одну сеть, или он покупает более крупную станцию, например 3800, а эту выкидывает.
Или я его перевожу на поток Е1, а одну из плат TLA8 (на 8 аналоговых линий ГТС) (их у него две) меняю на потоковую.
В этом случае вторую плату TLA8 можно было бы заменить на еще одну 16SLA.
Ему бы этого хватило. За глаза. Причем, это самый бюджетный вариант.
Но меня стали мучить сомнения, потянет ли блок питания...
Отвечаю сам себе, а может, и кому-нибудь на этом форуме пригодится.
В общем, сделал я, как хотел.
Сейчас у меня в станции пять плат 16SLA, одна плата SLA24N и одна потоковая плата.
Общая конфигурация получилась 8 цифровых / 108 аналоговых / поток Е1.
Работает, зараза, уже неделю.
Проверил вторичные напряжения - в норме.
Немного сильнее греется блок питания, но это не страшно, ибо я в станцию поставил вентиляторы. Они немного обдувают всю эту систему.