Yaroslav_73
21.11.2016, 18:55
Всем привет! Кто подскажет почему при добавлении платы DIUN2 (ADD-BCSU), у меня в регах в уже установленной плате следующая команда:
ADD-BCSU:PER,1,1,49,"Q2196-X",1,"0",,,,,,A;
стоит параметр PER - периферийный модуль, а не DIU - модуль цифрового интерфейса, хотя для DIUS2 - рег корректный
ADD-BCSU: DIU,1,4,103,"Q2096-X200",0,,,,,0,,,,;
получается что, DIUN2 признана платой с двойным назначением и периферийный модуль и модуль цифрового интерфейса ?

Aleksey_V
22.11.2016, 08:06
Это нужно для конечных устройств подключаемых по потоку Е1.
Этот поток потом прописывается через AMO SBCSU, т.е. получается абонент с 30 b-каналами, по необходимости на этого абонента можно навешать еще кучу номеров через MSN.
В документации на AMO SBCSU это называется "Многоабонентские номера (MSN) - MSN для функциональных соединений "точка-точка".

Yaroslav_73
26.11.2016, 16:08
Ясно, спасибо! А если ее как DIU прописать, будет работать, не пробовали?