14.07.2016, 17:57
Посыпает мой хайком вот такими тревогами:

A9002 M5 N2076 NO ACT BPA NMCALARM MINOR ALARM OFF 16-07-14 16:30:35
ALARM CLASS:CENTRAL:025
ALARM NAME:POWER SUPPLY
FORMAT:2C
<
F8016 M5 N2077 OUT SERV BPA POW FAIL POWER FAIL LTUE ON 16-07-14 16:30:38
ALARM CLASS:CENTRAL:025
FORMAT:0

A9000 M5 N2078 NO ACT BPA NMCALARM MINOR ALARM ON 16-07-14 16:32:49
ALARM CLASS:CENTRAL:025
ALARM NAME:POWER SUPPLY
FORMAT:2C

F8017 M5 N2079 IN SERV BPA POW FAIL POWER FAIL LTUE OFF 16-07-14 16:34:08
ALARM CLASS:CENTRAL:025
FORMAT:0


Что-то надо срочно предпринять?
Где почитать про алармы подробнее?

OLD_Operator
14.07.2016, 18:59
См. приложение по номеру ошибки..

Gimmemoare
15.07.2016, 02:20
Спасибо!
Ошибки блока питания -- могут ли они возникнуть из-за плотной набивки полки аналоговыми платами (SLMA24 & TM2LP)? Или из-за нехватки внешнего питания? (На объекте с этим пока всё плохо.)

OLD_Operator
15.07.2016, 10:25
Смотрите за утечками линий на землю и за "лишним, наводящимся" напряжением в них..Также играют роль нормальные тепловые условия работы АТС в помещении..

masviss
15.07.2016, 12:01
Какая температура в помещении?
Какое первичное напряжение сети 220в?

Gimmemoare
19.07.2016, 15:13
Да, дело было в переизбытке TM2LP. Переставил на другую полку - алармы пропали, светодиод на правом адаптере питания засветился ровно.