вшьфтф90
25.06.2015, 14:51
С сименсами, да и вообще телефонией хардварной, не работал но в целом в программировании сименса чуть чуть разобрался, с SIP телефонией соображаю хорошо.
Имеется HiPath 4000 v3 который прекрасно работает, имеется Elastix тоже полностью рабочий и настроенный. Поставили задачу подцепить Elastix к сименсу для возможности общения абонентов sip с абонетами сименса и наоборот. Был выделен шлюз Grandstream GXW4104(4 FXO порта+WAN+LAN). Со стороны эластика настроил транк на шлюз без проблем, подцепил портами шлюза(FXO) в сименс в телефоны(FXS, т.е. это 4 обычных абонетских телефона с номерами 3503,3504,3505,3506).
Тест, с эластика выхожу на транк(шлюз) набираю номер абонента сименс и звонок идет друг с другом разговариваю но сименс не видит номер абонента эластика(не удивительно для сименса это обычные 4 телефона).
А вот в обратную сторону все плохо, не имею ни малейшего понятия куда копать в сименсе чтобы изменить эти 4 дырки с абонентов на СЛ а также выходить на эту СЛ цифрой к примеру "5"(по принципу как "9" выход в город).
Прошу сильно не пинать,необходимую инфу из сименса приведу, с AMO командами работать умею.
PS в сименесе платы SLMAx для абонентов и TM2LP для СЛ с ГТС
Почему внешние шлюзы, а не GW для 4000 или е1 в оба девайса?
вшьфтф90
25.06.2015, 15:18
Почему внешние шлюзы, а не GW для 4000 или е1 в оба девайса?
Экономия :( Кроме того дали именно эту железку хотя просил Е1.
А если Вы на НР на номере 3611 набираете номер 3503, что происходит?
вшьфтф90
25.06.2015, 16:47
А если Вы на НР на номере 3611 набираете номер 3503, что происходит?
Шлюз "берет трубку" и ожидает номера, НР соответсвенно не дает возможность донабрать номер.
Так же обнаружился еще косяк. При звонке с эластика на сименс, сименс игнорирует пришедший номер просто ожидая, при выходе через код с эластика "5" , ожидания гудка сименса и набора номера все нормально проходит.
Донабор не возможен, если звоните с цифрового аппарата.
Чтобы делать донабор на цифровом ТА нужно в параметрах SBCSU
прописать DHPAR =DTMFST
на телефонах 3503,3504,3505,3506
в параметрах SCSU
прописать SPEC=SSTN&SUFDIAL ,
чтобы обрабатывался DTMF.
Сделайте и напишите, что получилось
вшьфтф90
25.06.2015, 17:40
Донабор не возможен, если звоните с цифрового аппарата.
Чтобы делать донабор на цифровом ТА нужно в параметрах SBCSU
прописать DHPAR =DTMFST
на телефонах 3503,3504,3505,3506
в параметрах SCSU
прописать SPEC=SSTN&SUFDIAL ,
чтобы обрабатывался DTMF.
Сделайте и напишите, что получилось
SBCSU
прописать DHPAR =DTMFST Нет такого параметра, есть DTMFBLK и он отключен.
Остальное прописал, ничего не изменилось. Совсем.
Вообще хочется получить нечто такое: на сименсе завязать PENы(3503,3504,3505,3506) номеров в группу типа транка, назначить для всех абонентов сименса код выхода на транк по кнопке "5" или "5_НОМЕР_ТЕЛЕФОНА_СИП". Т.е. чтобы оно выглядило как обычная СЛ двухпроводная. Хотя может я дурак и такое не получить.
Кстати еще момент, эластикс отлавливает номер абонента из сименса(номер сименса(3110 к примеру)->звонок на 3505->("эластикс ловит транк и видит номер звонящего 3310")). В обратном порядке не работает(очевидно что для сименса номер 3505 это обычный ТА и он не ждет от него чего то.)
Пожалуйста,
ADD-WABE:5,,,HUNT;
ADD-SA:VCE,5,,,3503&3504&3505&3506,LIN,3;
вшьфтф90
30.06.2015, 10:35
Откопал книжку по нашему сименсу, там есть немного примеров на разные темы. Конкретно нашел создание транков.
Там все описывается так:
Рабочий пример для платы TM2LP(2х проводные СО линии, FXO)
1) BCSU - прописываем плату.
2) COT -задаем параметры, которые определяют, как будет работать транк.
3) COP - задаем более конкретные параметры транка.
4) PTIME - копирование в память станции временных таблиц, которые используются при работе транка.
5) BUEND - создание транковых групп.
6) TACSU - прописываем непосредственно сам физический порт(сама линия).
Возможно ли создать такой транк но для платы SLMA (FXS) с учетом что шлюз работает только как FXO? Плата соответсвенно настроена и работает для обычных ТА на конце.
Если следовать схеме из книжки то пункты 1-4 мне не нужны. Сношу(освобождаю PEN для номеров 3503,3504,3505,3506) номера
5) Создаю транк группу.
6) Прописываю PEN'ы дырок.
Будет ли оно так работать?
Сединения типа FXO-FXO или FXS-FXS, не работают, как Вы написали выше.
Поэтому о чём вопрос?
вшьфтф90
30.06.2015, 11:52
На сименсе плата физически SLMA (FXS), на шлюзе FXO. Т.е. СЛ получается обратного типа. Т.е. в теории следуя схеме эти 4ре номера должны стать как ГТС для шлюза.
То что вы писали:Пожалуйста,
ADD-WABE:5,,,HUNT;
ADD-SA:VCE,5,,,3503&3504&3505&3506,LIN,3; работает но донабор с сименса в шлюз не происходит, сименс отшибает попытки донабора сразу.
А если Вы сделаете набор с аналогово телефона?
вшьфтф90
30.06.2015, 16:55
Спасибо огромное народ, пнули в нужном направлении меня, заработало наконецто.
Помог повторный рецепт прописать DHPAR =DTMFST
на телефонах 3503,3504,3505,3506
в параметрах SCSU
прописать SPEC=SSTN&SUFDIAL ,
чтобы обрабатывался DTMF. только сначало пришлось удалить каждый номер со всеми параметрами и завести заново прописав эти параметры. :)
Осталась еще пара вопросов:
1) Когда прописывал номер заново то в параметре SSTNO(secret station number) поставил ONLYEX0 и теперь входящие в сип не видят номер вызывающего(unknown ), смена параметра на NO , удаление и создание номера с параметрами не помогает. В KNMAT пусто :confused: . Как такое исправить. Причем это произошло на первых 2х номерах, на 2х последних я чухнул и уже ставил параметр NO и с них номер отдается нормально.
2) Тут уже скорее хотелка личная, сейчас при звонке с сип в сименс абоненту сименса отдается номер (3503,3504,3505,3506) но не то что пришло со шлюза. Можно ли это пофиксить? :rolleyes:
PS заранее огромное спасибо.
вшьфтф90
Привет, земляк!
По поводу хотелки - если поставишь на номера 3503,3504,3505,3506 параметр SSTNO=YES, то при звонках с Elastix вызываемый абонент должен видеть вместо номера *XXX*, который прописан в DISPLAY-ZAND:TYPE=ALLDATA2; в параметре DISPNUUN = *XXX*. По другому никак, это ведь обычные аналоговые абоненты.
В сименсе я понял HG модуля нет?
вшьфтф90
01.07.2015, 11:42
вшьфтф90
Привет, земляк!
По поводу хотелки - если поставишь на номера 3503,3504,3505,3506 параметр SSTNO=YES, то при звонках с Elastix вызываемый абонент должен видеть вместо номера *XXX*, который прописан в DISPLAY-ZAND:TYPE=ALLDATA2; в параметре DISPNUUN = *XXX*. По другому никак, это ведь обычные аналоговые абоненты.
В сименсе я понял HG модуля нет?
А что это за модуль\плата? Можно полное название? я вскрою гляну.
Вскрывать не надо... ;)
DIS-BCSU;
Плата Q2316-Х*** или Q2324-Х***
Модуль IP, называется STMI2 или STMI4, но подозреваю, что его нет, иначе ты бы не заморачивался с СЛ.
вшьфтф90
01.07.2015, 13:41
Нет такого к сожалению :mad: