Доброе время суток!
Не могу добавить последовательность цифр
ADD-WABE:CD=22,DAR=TIE,CHECK=N;
H500: AMO WABE STARTED
F55: FOR CODE STARTING WITH 22 A DIGIT ANALYSIS RESULT WAS ALREADY ADDED
PLEASE DISPLAY USING: DIS-WABE:GEN,22&&22DDDD,0&&15;
делаю
DIS-WABE:GEN,22&&22DDDD,0&&15;
H500: AMO WABE STARTED
H01: THERE ARE NO DPLN INDEPENDENT ENTRIES IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 0 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 1 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 2 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 3 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 4 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 5 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 6 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 7 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 8 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 9 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 10 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 11 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 12 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 13 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 14 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 15 IN THIS RANGE
тоесть нет такой последовательности. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Ogneborec
31.03.2015, 13:52
У Вас эти цифры уже используются . сначала посмотрите как они описаны.
Дайте команду без диапазона а просто 22
тоже самое
DISPLAY-WABE:TYPE=GEN,CD=22;
H500: AMO WABE STARTED
H01: THERE ARE NO DPLN INDEPENDENT ENTRIES IN THIS RANGE
Что показывает команда
DIS-WABE:GEN,2&&2DDDDD,0&&15;
DIS-WABE:GEN,2&&2DDDDD,0&&15;
H500: AMO WABE STARTED
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE |NODE/DIGIT| RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 23 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
------------------------------------------------------------------------------
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 0 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 1 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 2 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 3 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 4 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 5 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 6 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 7 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 8 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 9 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 10 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 11 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 12 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 13 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 14 IN THIS RANGE
H01: THERE ARE NO ENTRIES FOR DPLN 15 IN THIS RANGE
21, 23, 24, 25 и тд дает добавить.. а вот 22 не хочет
Похоже на ошибку в ВД.
Перезагрузка системы может не помочь. Хотя, попробуйте.
Лучше всего выбирать другой код.
Стоп!
Покажите
REG-RICHT:CD;
перезагрузка действительно не помогла
REG-RICHT:CD;
H500: AMO RICHT STARTED
H07: NO ROUTES ASSIGNED
другой код не хотелось бы... в филиале нумерация с 22 начинается
А подскажите, ежели номер DDDD22 идет через транк,и мы подавляем 4 первые цифры, то не будет совпадения с wabe?
Тогда добавьте код 2 для всех филиалов и селектируйте по второй цифре номера.
ADD-WABE:CD=2,DAR=TIE,CHECK=N; но после DEL-WABE:CD,23,,,TIE;
А подскажите, ежели номер DDDD22 идет через транк,и мы подавляем 4 первые цифры, то не будет совпадения с wabe?
немного не понял вопроса.. в этом транке цифры не подавляются, да и wabe это же исходящий набор
Тогда добавьте код 2 для всех филиалов и селектируйте по второй цифре номера.
ADD-WABE:CD=2,DAR=TIE,CHECK=N; но после DEL-WABE:CD,23,,,TIE;
тоже самое...
DELETE-WABE:TYPE=CD,CD=23,DAR=TIE;
H500: AMO WABE STARTED
AMO-WABE -111 DIALLING PLANS, FEATURE ACCESS CODES
DELETE COMPLETED;
DISPLAY-WABE:TYPE=GEN,CD=2&&2DDDDD;
H500: AMO WABE STARTED
H01: THERE ARE NO DPLN INDEPENDENT ENTRIES IN THIS RANGE
AMO-WABE -111 DIALLING PLANS, FEATURE ACCESS CODES
DISPLAY COMPLETED;
ADD-WABE:CD=2,DAR=TIE,CHECK=N;
H500: AMO WABE STARTED
F55: FOR CODE STARTING WITH 2 A DIGIT ANALYSIS RESULT WAS ALREADY ADDED
PLEASE DISPLAY USING: DIS-WABE:GEN,2&&2DDDDD,0&&15;
Сделайте:
ADD-WABE:22,,,tie; без N
ADD-WABE:CD=22,DAR=TIE;
не выходит каменный цветок
ADD-WABE:CD=22,DAR=TIE;
H500: AMO WABE STARTED
F55: FOR CODE STARTING WITH 22 A DIGIT ANALYSIS RESULT WAS ALREADY ADDED
PLEASE DISPLAY USING: DIS-WABE:GEN,22&&22DDDD,0&&15;
AMO-WABE -111 DIALLING PLANS, FEATURE ACCESS CODES
ADD NOT COMPLETED;
<
дайте DIS-WABE:GEN;
Можно в txt приложить.
на 2 вообще ничего нет
Спасибо, уверен был что так и будет, выше команды показали что нету. Но, очень хотелось глянуть!
Значит что то глюкнуло... в бд. Может рестарт поможет, может нет.
печаль-беда... рестарт не помог :(
Можно показать
dis-aps:,psgl,y0*;
DIS-APS:,PSGL,Y0*;
H500: AMO APS STARTED
ADINIT STARTED
PROGRAM SYSTEM : Y0-E30YC
VERSION NUMBER : 60
CORRECTION VERSION NUMBER : 001
PART NUMBER : P30252N4802BH3914|V6 R2.14.39
PROGRAM SYSTEM WITH CODE SUBSYSTEMS
INTERFACE VERSION:
PROGRAM SYSTEM DOES NOT CONTAIN ANY INTERFACE VERSIONS
DIR SUBSYSTEM | | OMF SUBSYSTEM
-----------------------+-+-----------------------
ZMITSC00.Y0-EM0.10.001 |*|ZMITSC00.Y7-PMT.10.001
ADINIT COMPLETED
STATUS = H'0000
AMO-APS -111 SOFTWARE LOAD UPGRADE
DISPLAY COMPLETED;
HF для SWU не самый последний. У меня более свежий.
Давай приватный e-mail
получилось добавить только с параметром DPLN=0
Спасибо всем!