Добрый день!Есть 2 АТС Hipath3750 V 4.0 которые надо объединить в сеть при помощи STMD8.Транки поднялись как CorNet Trunk.Но набрать номер соседней станции не возможно.Снимал трейс транки занимаются но приходит отбой Cause Value: recovery on timer expiry.Игрался с настройками разными параметрами.Результат тот же.Может кто знает какой то нюанс подскажите пожалуйста или КДС для примера выложте или пришлите на почту bku@mail.ru
olegka_n
28.02.2015, 14:17
Напрямую соединяли? Надеюсь один мастер, другой слэйв? Если номер прямо в транк (используя кодовое число В-канала) набрать невозможно - то тогда ни чего не поднялось.
Естественно мастер слайв все выставлено.Маршруты прописаны.
Провода должны быть подключены крест на крест(передатчик1 на приемник2 и приемник1 на передатчик2). У тебя так? И чтоб не думать больше о проводах, расстояние между станциями?
Соединены накрест.Станции находятся в одном помещении.
Проверял на разных портах?
Проверял в пределах одной станции?
Выложи KDS этих станций.
Не понятно, зачем было "ломать" стандартные протоколы, по BRI у Н3000 проблем не замечено. Возможно это проблемы польского варианта, но не думаю. Рекомендую убить и поднять заново модули на обеих станциях. Затем на одной стороне поставить S0 ECMA -QSIG mastr(direct) на другой S0 ECMA -QSIG slave. В окне выбранного протокола его название должно быть видимым(у тебя пусто). Наверно достаточно просто "нормально" выбрать протоколы, чтоб все заработало, при условии что по физике нет проблем.
Я пробовал разные протоколы но без отключения Alarm Signaling в расширенном режиме транки не поднимаются.
Serg Fisher
04.03.2015, 00:05
А генератор тактовой частоты в станции Master есть?
Есть и в АТС мастер и слайв так как на обоих АТС развернута система Дект.
Serg Fisher
04.03.2015, 12:57
А синхронизацию станция Slave откуда берет?
Своя внутренняя или от станции Master?
Может, с синхронизацией поиграться?
Игрался я с синхронизацией.Раньше я настраивал всебыло без проблем.Может из за версии АТС или модули не совсем исправные так как они б.у
А какие S номера у модулей?
Софт на обеих станциях нормальный, на АТС Slave конечный для V4.0, "свежее" и не было.
Это с шильдика на модуле или из менеджера?
Из менеджера.С шильдиков посмотрят сообщат.
Номера S 30810-Q2558-x200
Может есть КДС ки пришлите пожалуйста для примера.
Станция соединена по BRI c cisco:
Спасибо за пример.Попробую еще раз.Хотя вроде бы ставил я такой протокол.
Протокол выбран только из-за CISCO. при соединении HiPath 3000 "работают" любые(соответствующие) пары мастер-слейв. Ты не ответил, пробовал ли ты подключение в пределах одной станции(сам на себя), причем я бы сделал так на каждой из станций. 99% проблем по BRI у меня были с кабелями-проводами-розетками;).
Пробовал я сам на себя на 2и 3 S0 порту но может быть они не исправны попробую на других портах
Не совсем понятно как были соеденены 2 и 3 порт.
На какой плате находится порт 2, а на какой - 3?
Можно подробно описать соединение?
Передача 2 порта с приемом 3 порта , прием 2 порта с передачей3 порта
На какой плате находятся порты 2 и 3?
И как, при таком включении, запрограммированы
порт 2 и порт 3?
STMD 8 . один порт мастер другой слайв пробовал и Cor Net и Qsig но результата пока нету.
А как Вы определяете:
- для примера: порт 2 пары 3а3b4a4b где приём, а где передача?
- для примера: порт 3 пары 5а5b6a6b где приём, а где передача?
По цветам проводов определяю
В порядке бреда:D. кроссовый кабель в верхний разъем вставлен?
С физикой все в порядке.В верхний разъем вставлен кабель, который расшит попарно на патчпанель.