MaratRU
13.02.2015, 01:08
Коллеги, доброго дня!

Что-то я запутался немного :)

Может ли кто-нибудь набросать пошаговую схему организации исходящего вызова?

Я понимаю так:
1. WABE прописывается возможные варианты набора.
2. TDCSU описывается транк с параметрами.
3. LODR последовательность передачи цифр.
4. LDAT направление вызова.
5. COSSU уровень доступа.
6. LDPLN возможный набор с уровнем доступа и направлением вызова.

Возможно еще что-то пропустил.

А схема пошаговая где в какой момент какой параметр проверяется что-то расплылась у меня.

Почему собственно возник вопрос:

Есть станция Hicom 330H, к ней по второму Е1 подключена вторая станция (IP шлюз другого производителя).

Городские номера приходящие по первому потоку Е1, перенаправляю на вторую станцию просто прописав номер с параметром DESTNO=99:
ADD-WABE:541740,,,STN,N,,,,,99;

Возникла необходимость на второй станции завести номера вида 7-ххххххх
Создал в WABE запись для 7 с DAR=tie (почему tie, потому что на вторую станцию отправляю часть номеров, а остальные (701ххххх-799ххххх) на третий поток Е1 :) ):
ADD-WABE:7,,,TIE,N;

Создал направление LDPLN:
ADD-LDPLN:7-56615XX,,199,2,;
соответственно LDAT
ADD-LDAT:199,ALL,1,,199,199,2,,1,EMPTY,WCHREG&EODSTCDR,,NONE,1,4;
и LODR
ADD-LODR:199,,,,ECHOALL;
ADD-LODR:199,,,,END;

Рихт скопировал с третьего потока (он вроде подобный) только сменил TGRP, LRTE и DNNO
ADD-RICHT:LRTENEW,199,ALL,"BED. QER] ",
199,1-1-99,,NO,
FIX,DIGITS,"DONABOR ",PP300,,,99,,NO,
"",RUSSCYR;

Но не заработало, а трейс возвращает:


************************************************** ************************************************** **********
* Outgoing message traced on line 0117H *
* *
Q931/CORNET-N 0011H ORIG SETUP
W-elem: ( 4H) BEARER CAPABILITY
Laenge 3
Octett 3: Coding Standard: CCITT
Transfer cap : SPEECH
Octett 4: Transfer Mode : Circuit mode
Transfer Rate : 64kbit/s
Octett 5: Layer ID : LAYER 1
L1 Protocoll : A-Law
W-elem: (18H) CHANNEL ID
Laenge 3
Octett 3: B-Chl selection: EXCLUSIVE
Channel : as indicated
ID presentation: IMPLICITLY IDENTIFIED
Type : other, e.g. primary
D-Chl Indicator: THIS IS NOT THE D-CHL
Octett3.2: Coding Standard: CCITT
MAP/NUMBER : NUMBER
Channel Type : B-CHANNEL UNITS
Octett3.3: Channel number : 15H
W-elem: (6CH) CALLING PARTY NUMBER
Octett 3: Type of Number : UNKNOWN
Numbering Plan : UNKNOWN
Octett 3a: Presentation : PRESENTATION ALLOWED
Screen ind : USER PROVIDED, VERIFIED AND PASSED
Octett 4: Number : 37001
W-elem: (70H) CALLED PARTY NUMBER
Octett 3: Type of Number : UNKNOWN
Numbering Plan : UNKNOWN
Octett 4: Number : 75661201
W-elem: (7DH) HIGH LAYER COMPATIBILITY
Octett 3: Coding Standard: CCITT
Interpretation : FIRST HL CHARACTERISTIC
Pres Method : PROTOCOL PROFILE
Octett 4: Characteristic : TELEPHONY
* *
************************************************** ************************************************** **********
************************************************** ************************************************** **********
* Outgoing message traced on line 0117H *
* *
Q931/CORNET-N 0006H ORIG STATUS
W-elem: ( 8H) CAUSE
Octett 3: Coding Standard: CCITT
Location : USER
Octett 4: Cause Value : MT NOT COMPAT CAS
Octett 5: Diagnostics : DH
W-elem: (14H) CALL STATE
Octett 3: Coding Standard: CCITT
Call state : STATE 1
* *
************************************************** ************************************************** **********
************************************************** ************************************************** **********
* Outgoing message traced on line 0117H *
* *
Q931/CORNET-N 0006H ORIG REL COM
W-elem: ( 8H) CAUSE
Octett 3: Coding Standard: CCITT
Location : USER
Octett 4: Cause Value : REC OR TIMER EXPIRY
Octett 5: Diagnostics : 33H 30H 33H
* *
************************************************** ************************************************** **********



Тоесть не дождался Hicom ответа, но на вторую станцию ничего не приходило (трейс пока не снимал, а в статистике нет неудавшихся вызовов) и у этого же номера есть пока номер-дублер 20201, прописанный в моем WABE c DESTNO=99, и на него звонок прекрасно доходит :)
От номеров дублеров сказано избавляться.

Потому прошу помощи, дабы сначала разобраться предельно, а потом уж творить :)

Спасибо!
P.S.: вопрос от самоучки со стажем ;)

gate
13.02.2015, 07:49
А на второй станции сколькизначная нумерация? И dis-refta глянуть можно?

Out
13.02.2015, 10:12
COP и COT не забыть.

Andvn
13.02.2015, 10:36
А на второй станции сколькизначная нумерация? И dis-refta глянуть можно?

Очень хороший вопрос, учитывая:
ADD-LDPLN:7-56615XX,,199,2,; и ADD-LODR:199,,,,ECHOALL;
Неужели все цифры должны улетать в поток?

MaratRU
13.02.2015, 10:52
Номера там 8-мизначные
Например: 75661201
когда прилетает пятизнак 20201, происходит преобразование этих цифр в 75661201

DISPLAY-REFTA:TYPE=CIRCUIT,PEN=1-2-25-0;
H500: AMO REFTA STARTED
+--------------------------------------------------------------------------+
| R E F E R E N C E C L O C K C I R C U I T S |
+--------------+---------+-----------+------+--------+------+--------+-----+
| PEN | MODULE | DEVICE | PRI | ERROR |BLOCK | SUPP. |READY|
| | | | | | | |BUT |
| | | | | | | |ASYN.|
+--------------+---------+-----------+------+--------+------+--------+-----+
| 1- 2- 25- 0 | DIU-N2 | S2CONN | 11 | 0 | N | | N |
+--------------+---------+-----------+------+--------+------+--------+-----+

AMO-REFTA-111 REFERENCE CLOCK TABLE
DISPLAY COMPLETED;
<DISPLAY-COT:COTNO=99;
DISPLAY-COT:COTNO=99;
H500: AMO COT STARTED

COT: 99 INFO:
DEVICE: INDEP SOURCE: DB
PARAMETER:
RECALL IF USER HANGS UP IN CONSULTATION CALL RCL
TRUNK CALL TRANSFER XFER
TRUNK SIGNALING ANSWER ANS
CALL EXTEND FOR BUSY, RING OR CALL STATE CEBC
NETWORKWIDE CALL FORWARDING PERMITTED FWDN
DESTINATION NUMBER WITH PREFIX DIGITS TO CDR DPRE
SEND NO NODE NUMBER TO PARTNER LWNC
INCOMING CIRCUIT FROM SYSTEM WITHOUT LCR NLCR
INCOMING CDR ACTIVATE PER TRUNK ICZO
USE DEFAULT NODE NUMBER OF LINE DFNN
INCOMING CIRCUIT FROM SYSTEM WITHOUT LCR (DATA) NLRD
CDR FOR INCOMING CALL CDRI
CDR FOR OUTGOING CALL CDRO
CDR FOR TRANSIT CALL CDRT
CALL CHARGE DISPLAY CDRD
INCOMING CDR: CFW DESTINATION IS PAYING PARTY CDFD
EXTERNAL DIAL TONE DTNE

AMO-COT -111 CLASS OF TRUNK FOR CALL PROCESSING
DISPLAY COMPLETED;
<DISPLAY-COP:COPNO=99;
DISPLAY-COP:COPNO=99;
H500: AMO COP STARTED

COP: 99 INFO:
DEVICE: INDEP SOURCE: DB
PARAMETER:
NO PARAMETER VALUES ASSIGNED

AMO-COP -111 CLASS OF PARAMETER FOR DEVICE HANDLER
DISPLAY COMPLETED;