Ancle Fedor
05.08.2014, 11:25
Всем доброго времени суток!
Подскажите, чем может быть вызвана данная ошибка в HISTA ?

F5407 E8 N9783 NO ACT BPA CIRCUIT TEST ERROR 14-08-05 03:33:41
ALARM CLASS:SWU-PER:003
P902:LTG1 :LTU18:008: 22 : 0 Q2225-X SLMAE BST:01 PLS:-07
FORMAT:43
DEVICE NAME: ANATE
TEST: CIR TEST ALL/CARD
RESULT: TIME ERROR
64404D338F2D06600700007400010372 00010000120A1601000203120501005B
43012D0D000000030000000000000000 33000000000000000000000000000000
060000000000000000000000000008C0 00002100000000000000000000000000
00000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

и такая ошибка на всех 22 и 23 портах поочерёдно (в течении 2 часов с интервалом в 5 мин.) всех аналоговых плат SLMAE (Q2225-X)
Заранее спасибо.
Олег.

OLD_Operator
05.08.2014, 21:21
1.Платы стояли сразу или добавленные ? Может перегрузить флеш на них (CHA-FUNSU:FLASH...для Q2225-X...? Случаем они не запрограммированы на на DISА или на автоответчики ??

Ancle Fedor
06.08.2014, 13:12
Часть SLMA стояла сразу на IP-выносах. Одна плата переносилась/добавлялась в LTG2 (для обеспечения работы СОРМ, для подсоединения 2 модемов).
Кстати на эту плату на 8 портов как раз и подсоединён SBX, но Кроме включения SUFDIAL и DTMFST на портах всё "по умолчанию".
DISA не используется.
Или что-то другое имется в виду под "...они не запрограммированы... на автоответчики?" ?
С командой FUNSU, к сожалению ни разу не сталкивался. Почитал. Но не совсем понял, Вы советуете LOAD или RESET? (Я так понял LOAD). Сделал. Завтра проверю результат. (Ошибки возникают каждый день начиная с 01:1м:сс по 03:3м:сс плюс/минус 5 минут).
Спасибо!
Олег.

OLD_Operator
06.08.2014, 23:06
1.LOAD делает выгрузку ПО с диска в ОЗУ, а вот RESET из ОЗУ на ПЗУ(FLASH- платы).
2.Специализируемые ус-ва включенные на SLMA порты адекватно не могут проходить само-тесты даже с SUFDIAL и DTMFST, что и приводит к такого рода сообщениям, вообще ничего с этим не поделаешь, иногда смена версии это (добавляет/убавляет)...вот так.

gate
07.08.2014, 07:17
У меня такая байда(F5407) уже года четыре , но жить особо не мешает.

Out
07.08.2014, 09:59
Часть SLMA стояла сразу на IP-выносах. Одна плата переносилась/добавлялась в LTG2 (для обеспечения работы СОРМ, для подсоединения 2 модемов).

LTG или LTU? :D :D :D

Ancle Fedor
07.08.2014, 10:50
1.LOAD делает выгрузку ПО с диска в ОЗУ, а вот RESET из ОЗУ на ПЗУ(FLASH- платы).
То есть для пущей "верности" необходимо произвести вначале LOAD, а затем RESET ? Я правильно понял ?
После вчерашнего CHA-FUNSU:FLASH,"Q2225-X",,LOAD; ничего не изменилось.
Посмотрим, что будет завтра... :) после CHA-FUNSU:FLASH,"Q2225-X",,RESET;
У меня такая байда(F5407) уже года четыре , но жить особо не мешает.
Да мне тоже не особо мешает. И на работоспособность не влияет...
Может мне просто имеет смысл тогда банально убрать F5407 из отображения в HISTA ? Чтобы глаза не мозолила ?
Я про CHA-SIGNL:MID,F,5407,LOCK...
LTG или LTU? :D :D :D
Миша, хорошь подкалывать, да, я очепятался :) LTU2 естественно.
Всем спасибо !!!
Пока.
Олег.

gate
07.08.2014, 11:55
Да мне тоже не особо мешает. И на работоспособность не влияет...
Может мне просто имеет смысл тогда банально убрать F5407 из отображения в HISTA ? Чтобы глаза не мозолила ?
Я про CHA-SIGNL:MID,F,5407,LOCK...


В ССТ мне разные умные советы давали в своё время , но всё осталось так , как было. Поэтому думаю , что заблокировать ошибку будет правильно.

Ancle Fedor
20.08.2014, 09:25
Ещё раз всем спасибо !
С этой проблемой как бы "закончил" (SIGNL "деактивировал")
Если не сложно, поясните мне одну вещь...
Суть команды (выделенное)
STA-HISTA:MIRROR;
Честно, не понимаю логики.
Ну... хотя бы в 2-х словах.
Заранее спасибо.
Олег.

Ogneborec
21.08.2014, 07:51
Выводит активные минорные и мажорные ошибки для просмотра, что бы через поиск не искать.

Ancle Fedor
12.09.2014, 11:36
Всем доброго времени суток!
В продолжении темы.
Сейчас -

STA-HISTA:MIRROR;
H500: AMO HISTA STARTED
+---------+-----+-----------+--------+-------------------------+
I ALARM I ABS I ALARM I ALARM I ALARM NAME I
I GROUP I I NUMBER I PRIO I I
+---------+-----+-----------+--------+-------------------------+

AMO-HISTA-111 READ HTS HISTORY FILE
START COMPLETED;

А Минорная "нота" на станции горит. Со "старых" времён.

Там было после "нормализации" (пример):
F5992 E8 N9503 IN SERV BPA CIRCUIT LX ACTIVE S0 14-08-03 04:02:06
ALARM CLASS:SWU-PER:004
P203:LTG1 :LTU1 :014: 22 : 0 Q2324-X500 STMI4/1 BST:01 PLS:-11
REASON:07H LAYER 1 ACTIVE (GREEN)
FORMAT:36 DEVICE NAME: ONLYSYM

Как избавится от жёлтой лампочки ?
Заранее спасибо.
Олег.

gate
12.09.2014, 12:49
Три варианта:
1.Выпаять
2.Наплевать и забыть
3.DEL-GRA;

Ancle Fedor
15.09.2014, 16:14
Первый вариант на подходит по эстетическим соображениям.
Второй вариант на подходит по этическим соображениям.
Третий вариант - почему-то не помогает :(
Пока.
Олег.
ЗЫ. Может конечно я DEL-GRA как-то неправильно делаю... хотя раньше всё как-бы нормально получалось.
ЗЫЫ. Попробую ещё разок покопать, есть определённые мысли.
И в связи с этим вопрос: если я "залочил" в SINGL данный вид ошибки, то в HISTA записи о ней соответственно не будет, а будет ли загораться при возникновении данной ошибки в системе индикатор MINOR/MAJOR ALARM ?

OLD_Operator
15.09.2014, 22:19
Неработающие компоненты (но прописанные) нужно блокировать (DEA-DSSU: итд) - желое уйдет, а вот просмотреть чего не в работе на станции, то лучше смотреть: DIS-SDSU: DEF&DEFIL по LTU и PEN (см.команду)..для всей станции..

Ancle Fedor
16.09.2014, 13:30
Неработающие компоненты (но прописанные) нужно блокировать (DEA-DSSU)
Согласен. Но как быть с теми устройствами, которые люди уходя с работы "выключают из розетки", а приходя на работу - включают? Особенно когда уходят в отпуск... месяца на 2-3...
Спасибо !
Пока.
Олег.

OLD_Operator
16.09.2014, 14:35
"..Устройства, которые люди уходя с работы "выключают из розетки" - такой грех есть, тем более на месяц- то блокировать и надо, а вот когда отключают ежедневно консоль телефонистки, без ночного режим- то это - трагедия..

Алексей Лопотко
02.03.2015, 14:22
Добрый день, подскажите что означает эта ошибка
F5645 E8 N8926 OUT SERV BPA CIRCUIT L1 ERROR S0 15-02-24 18:22:30
ALARM CLASS:SWU-PER:004
** :LTG1 :LTU3 :001: 24 : 0 Q2324-X500 STMI4/1 BST:01 PLS:-16
REASON:04H NO SIGNAL (RED) (LOCAL ALARM)
FORMAT:36 DEVICE NAME: ONLYSYM


F5992 E8 N8934 IN SERV BPA CIRCUIT LX ACTIVE S0 15-02-24 18:44:32
ALARM CLASS:SWU-PER:004
** :LTG1 :LTU3 :001: 10 : 0 Q2324-X500 STMI4/1 BST:01 PLS:-16
REASON:07H LAYER 1 ACTIVE (GREEN)
FORMAT:36 DEVICE NAME: ONLYSYM
Заранее спасибо