СИР
24.02.2014, 04:36
Есть станция Hipath-4000 v.4.
Был сбой в работе (оба процессора, BPA и BPB встали в состояние slave) , приведший к перезагрузке станции. После рестарта в числе прочих появился аларм +---------+-----+-----------+--------+-------------------------+
I ALARM I ABS I ALARM I ALARM I ALARM NAME I
I GROUP I I NUMBER I PRIO I I
+---------+-----+-----------+--------+-------------------------+
I SWU-PER I BPA I 001 I MINOR I TIE_LINE I
+---------+-----+-----------+--------+-------------------------+

Никак немогу его сбросить. DEL-GRA не помогает.

Подскажите куда дальше копать?

masviss
24.02.2014, 13:25
Ну, почему же? Сбрасывается, но так как эта ошибка всё ещё остаётся в системе,
светодиод не гаснет.
Поэтому капать нужно в сторону устранения ошибки на транке.

СИР
24.02.2014, 14:35
Ну это понятно, что нужно сперва устранить сбой, а потом сбрасывать аларм.

Все транки, на которые настроены индивидуальные алармы в работе, да и срабатывает там MAJOR alarm.

А этот MINOR Alarm появился, когда зависла вся станция и не было доступа ни к одному из транков.

Транки поднялись, а аларм остался.

Завтра конечно попробую удалить все тестовые и тренировочные транки. Но они как были в заблокированном состоянии до перезагрузки, так и теперь остались.

masviss
24.02.2014, 14:38
Посмотрите
sta-hista

СИР
24.02.2014, 15:49
ошибки каждый день смотрю, и сразу после перезагрузки тоже.

Что конкретно посмотреть/показать?
ошибки во время перезагрузки?

masviss
24.02.2014, 16:03
Покажите сразу после перезагрузки.
Можно в личку.

СИР
25.02.2014, 07:48
вот ошибки

masviss
25.02.2014, 11:09
Мало информации. Слишком короткий протокол.

СИР
25.02.2014, 12:17
Завтра могу за весь день скинуть, но толку не будет. Утренние ошибки,в основном по абонентам. За час до рестарта и некоторое время после него ошибок не было. Аларм появился в процессе зависания и перезагрузки станции (когда оба SWU весели ADS работал и я глянул алармы).

Было б все просто - аларм как следствие явной неисправности - я бы уже нашел.

А такое первый раз вижу - все порты в в норме. Даже тестовые транки все по-удалял, а аларм горит.

masviss
25.02.2014, 13:13
А можно увидеть
dis-refta;
Есть ли 2-х или 4-х проводные линии?

СИР
25.02.2014, 14:11
аналоговых СЛ-ок нет. (есть только аналоговые ТА но это здесь наврядли виляет).

Рефту завтра покажу. Вы намекаете, что пока счетчики ошибок в рете не обнулятся аларм не сбросится?

masviss
25.02.2014, 14:28
Нет, ошибки здесь не при чём. Хочу знать сколько у Вас каналов и какие, чтобы
смотреть в файле ошибок.

Holder
25.02.2014, 17:01
Давайте лучше посмотрим VADSU.
Там хоть будет видно сколько транков в аварии.

СИР
26.02.2014, 04:34
в errors.txt ошибки. На ошибки по абонентскому порту внимания не обращайте - там линия неисправна была - заменили на следующий день. Зависон, перезагрузка и аларм появились в 12-43.

Во втором файле вадсу и рефта.

И, самое главное - прихожу сегодня с утра - аларма нет! сейчас ошибки смотреть буду за ночь.