gate
20.02.2014, 18:48
Настроил связку HP4000->hp3800(а)->hp3800(б).
Все вызовы на город и сотовые идут через 4000.
Если установить fwd на абоненте hp3800(б) , то вызовы не идут вообще в т.ч. внутренние.Оба 3800 висят на одном потоке Е1(ECMA1), hp3800(а)-транзитный, с него fwd работает нормально.По трассе видно , что отбой идет с 4000.Куда пнуть?

masviss
21.02.2014, 11:28
Посмотрите в trace причину отбоя.

gate
21.02.2014, 12:10
Mandatory information element is missing

masviss
21.02.2014, 14:29
Очень информативно.
Ищите этот обязательный информационный элемент.

gate
21.02.2014, 14:40
)))
Я этим и занимаюсь.

gate
24.02.2014, 16:45
Расписываюь на данный момент в соем бессилии.

Out
24.02.2014, 17:21
У вас префиксы для звонков между 3-мя АТС?

gate
24.02.2014, 19:34
Закрытая нумерация.

masviss
25.02.2014, 11:38
А по какому транку идёт исходящая связь? И что показывает trace на этом транке при транзите fwd вызова с HP3800(b)? И почему установлен протокол ECMA1, а не ECMA2?

gate
25.02.2014, 11:57
1,Всё висит на одной трубе.
2,Это оно и есть.
3,По ECMA2 некорректно фамилии отражаются.

masviss
25.02.2014, 12:02
Как я понимаю, схема нарисована не совсем корректно.
Все станции между собой включены в облако IP через медиаконвертеры , а не в классические TDM.
Прошу подтвердить.

gate
25.02.2014, 12:49
Нет.Все на PRI , атс А транзитная от-но В.

masviss
25.02.2014, 13:12
Можно на бумажке нарисовать с указанием номеров плат схему подключения НР4000 к городу и к другим НР3800. И показать эту схему.

gate
25.02.2014, 17:33
Не Пикассо, но как смог.

masviss
26.02.2014, 10:52
Ну, и по какому потоку идет городская связь?(см. рисунок)

gate
26.02.2014, 11:08
По PRI .

masviss
26.02.2014, 11:33
Я прошу сообщить номер платы и порт, куда подключён поток из города.

gate
26.02.2014, 11:46
DIUT2
1-1-13-1

masviss
26.02.2014, 12:07
Можно увидеть trace 1-1-13-1 при не работ fwd и при работ fwd.
Лучше в виде протокола из ComWin (Macro ->Start CBL->examples-> LineTrace.cbl)