bossoy
26.04.2013, 11:29
Хотим доукомплектовать АТС HP4000\v4 платой DIUN2. Если я правильно понимаю у нас 2 полки типа AP370013 по 312 портов и DiUN2 не воткнуть.
Получается необходимо докупить полку с платой. Правильно ли я рассуждаю? Может кто-нибудь знает примерную ценовую политику данного комплекта? И еще придется ли обновлять версию атс?

DIS-BCSU;
H500: AMO BCSU STARTED

ADDRESS : LTG 1 LTU 1 SOURCE GROUP 1 ALARMNO-LTU 0
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
| | | |S|H|AL-| | | |
| ASSIGNED | MODULE |FCT|E|W|ARM| | INSERTED | HW- | MODULE
PEN | MODULE | TYPE |ID |C|Y|NO | | MODULE |STATE INFO | STATUS
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
1 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
2 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
3 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
4 | Q2168-X SLMO24 1 A 0| | Q2168-X | 1 -11 - | READY
5 | Q2196-X DIU-N2 1 A 0| | Q2196-X | 1 -06 - | READY
6 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
7 | Q2266-X LTUCA 0| | Q2266-X | 1 -13 - | READY
8 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
9 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
10 | Q2196-X DIU-N2 1 A 0| | Q2196-X | 1 -07 - | READY
11 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
12 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
13 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
14 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY

ADDRESS : LTG 1 LTU 2 SOURCE GROUP 1 ALARMNO-LTU 0
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
| | | |S|H|AL-| | | |
| ASSIGNED | MODULE |FCT|E|W|ARM| | INSERTED | HW- | MODULE
PEN | MODULE | TYPE |ID |C|Y|NO | | MODULE |STATE INFO | STATUS
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
1 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
2 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
3 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
4 | Q2168-X SLMO24 1 A 0| | Q2168-X | 1 -11 - | READY
5 | Q2196-X DIU-N2 1 A 0| | Q2196-X | 1 -07 - | READY
6 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
7 | Q2266-X LTUCA 0| | Q2266-X | 1 -13 - | READY
8 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
9 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
10 | Q2196-X DIU-N2 1 A 0| | Q2196-X | 1 -07 - | READY
11 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
12 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
13 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
14 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY

AMO-BCSU -111 BOARD CONFIGURATION, SWITCHING UNIT
DISPLAY COMPLETED;
<DISPLAY-UCSU:;
DISPLAY-UCSU:;
H500: AMO UCSU STARTED
+-----------+---------------------+-----------------------+------------+
| ADDRESS | EXPECTED CONFIGUR. | STATE OF A/B HALF | PARTNO SIU |
+-----------+---------------------+-----------------------+------------+
| LTG 1 | ADDED | READY / READY | Q2312-X |
+-----------+---------------------+-----------------------+------------+
+---------+-------------------+---------+--------------+----------+--------+
|ADDRESS |EXPECTED CONFIGUR. |STATE |LTUC MODULE |LTU-TYPE |FRMTYPE |
| +-------------------+---------+--------------+----------+--------+
| |CONNTYPE LOCATIONID LOCATION SRCGRP |
| |PHONE: FAX: |
| |AMOUNT VCOM CHIPS CHIPMODE1 CHIPMODE2 CHIPMODE3 CHIPMODE4 |
| | CHIPMODE5 CHIPMODE6 CHIPMODE7 CHIPMODE8 |
| |THRESHOLDS LOW / HIGH RESERVED FOR AMC ALARMNO |
+---------+-------------------+---------+--------------+----------+--------+
|LTU 1.1 |ADDED |READY |Q2266-X |AP370013 |AP370013|
| +-------------------+---------+--------------+----------+--------+
| |LOCAL 1 |
| |PHONE: FAX: |
| | |
| | |
| | / 0 |
+---------+-------------------+---------+--------------+----------+--------+
|LTU 1.2 |ADDED |READY |Q2266-X |AP370013 |AP370013|
| +-------------------+---------+--------------+----------+--------+
| |LOCAL 1 |
| |PHONE: FAX: |
| | |
| | |
| | / 0 |
+---------+-------------------+---------+--------------+----------+--------+

:)

OLD_Operator
26.04.2013, 12:15
Все упирается в нагрузку (Erl) на вашу полку..Исследуйте трафик, на ней АМО-( ZAUSL)/, воткнуть то можно (при наличии лицензий), а вот способна она будет полноценно обеспечить трафик на свои все 60 каналов ?, Поэтому Вам могут только подсказать проектанты в Сименсе, как будет выглядеть ваше расширение..Может и не только новая полка, а и апгрейт версии..

bossoy
26.04.2013, 12:58
Спасибо,за ответ, да наверно надо обратится в сименс =)

AlexSTP
01.05.2013, 00:01
Насколько я помню, сименс продает плату и лицензии. В стоимость лицензии входит стоимость платоместа и источника питания. Поэтому новая полка идет к плате или бесплатно, или не очень дорого. Но лучше уточнить у поставщика.