bedniyyorik
24.04.2013, 12:00
Добрый день уважаемые. Для настройки Е1 просят посмотреть ISDN site .
Помогите пожалуйста!

iskander42
24.04.2013, 12:46
Вопрос интересный дешифратор тебе нужен сих битов?
а какой уровень 1,2,3 по OSI вы настраиваете уже обмен или ещё токо физику. Чё стыкуется в плане оборудования?

bedniyyorik
24.04.2013, 13:26
соединяются 2 атс, с моей стороны HiPath 4000, далее через модем на РТ, с той стороны Протон, физика есть, нет 2 уровня. От ISDN надо посмотреть, что стоит User или network

iskander42
24.04.2013, 14:05
Определяющие параметры второго уровня в Hipath 4000
DIS-LWPAR

bedniyyorik
24.04.2013, 14:17
<DISPLAY-LWPAR:TYPE=DIUS2,BLNO=6;
DISPLAY-LWPAR:TYPE=DIUS2,BLNO=6;
H500: AMO LWPAR STARTED

+-----------------------------------------------------------------------+
| LOADWARE PARAMETERS CIRCUIT TYPE: DIUS2 SOURCE:DB BLOCK: 6 |
+-----------------------------------------------------------------------+
| LNTYPE = COPPER VERSION = S2 QUAL = ON |
| MASTER = Y DCHAN1 = 16 DCHAN2 = 0 |
| PATTERN = D5H QUAL1 = 10 SEC. QUAL2 = 10 MIN. |
| SMD = Y PERMACT = Y FCBAB = DFH |
| CDG = N FIXEDTEI = 0 CNTRNR = 255 |
| TEIVERIF = N CRC4REP = N |
| DEV = INDEP |
| INFO = |
+-----------------------------------------------------------------------+

AMO-LWPAR-111 LOADWARE PARAMETERS FOR NETWORKING MODULES
DISPLAY COMPLETED;

нет логического уровня, со стороны Протона говорят что HiPath не принимает пакеты, можно ли отследить их?

iskander42
24.04.2013, 14:34
Если 4000v6 то в ассстенте я зная как трейсы снимать (токо под рукой нет) из опыта S12 операторы не любят что либо менять но они могут это делать. User или network ну если аналогию проведешь сдругими BLNO кто определяет первый уровень
SMD = Y MASTER = Y - походу это NETWORK у тебя стоит
обычное в делах 2-уровня влияет еще проверка контрольной суммы
CRC4REP Y . Протокол то на 3м одинаковый европейский ISDN надеюсь?

bedniyyorik
24.04.2013, 17:12
благодарю за помощь и дельные советы, но что то не выходит.
Подскажите как проверить канал Е1 от провайдера?

Andvn
24.04.2013, 18:10
bedniyyorik
Что не выходит то? Ты хоть комментируй, что делаешь? Тебе товарищь вопрос задал конкретный по поводу ISDN, где ответ? И еще: РТ - это я понимаю Ростелеком, городской провайдер? Так за каким у тебя стоит master и smd=yes? Покажи TDCSU и REFTA.

bedniyyorik
25.04.2013, 08:30
РТ это ростелеком, атс стоят в разных городах поволжья
master и smd=yes стоит что бы получать синхронизацию от меня.
протокол на обеих АТС стоит EDSS1.
+------------------------ DIGITAL TRUNK (FORMAT=L) -------------------------+
| DEV = S2CONN PEN = 1-02-049-1 TGRP = 6 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| PROTVAR = EDSS1NET INS = N SRCHMODE = CIR |
| COTNO = 21 COPNO = 21 DPLN = 0 |
| ITR = 0 COS = 6 LCOSV = 6 |
| LCOSD = 1 CCT = KAZAN DESTNO = 75 |
| SEGMENT = 8 DEDSCC = DEDSVC = NONE |
| FACILITY = DITIDX = SRTIDX = |
| TRTBL = GDTR SIDANI = N ATNTYP = TIE |
| CBMATTR = NONE NWMUXTIM = 10 TCHARG = N |
| SUPPRESS = 0 DGTPR = CHIMAP = N |
| ISDNIP = ISDNNP = |
| PNPL2P = PNPL1P = PNPAC = |
| TRACOUNT = 31 SATCOUNT = MANY NNO = 1 -1 -75 |
| ALARMNO = 0 FIDX = 1 CARRIER = 1 |
| ZONE = EMPTY COTX = 21 FWDX = 1 |
| DOMTYPE = DOMAINNO = TPROFNO = |
| INIGHT = CCHDL = |
| UUSCCX = 16 UUSCCY = 8 FNIDX = 1 |
| CLASSMRK = EC & G711 & G729AOPT SRCGRP = |
| TCCID = SECLEVEL = TRADITIO |
|---------------------------------------------------------------------------|
| BCNEG = Y BCGR = 1 LWPAR = 6 |
| LWPP = 0 LWLT = 0 LWPS = 0 |
| LWR1 = 0 LWR2 = 0 |
| DMCALLWD = DMCSEC = VNNO = |
| SVCDOM = |
| BCHAN = 1 && 15 |
| |
+---------------------------------------------------------------------------+
AMOUNT OF B-CHANNELS IN THIS DISPLAY-OUTPUT: 15

AMO-TDCSU-111 DIGITAL TRUNKS
DISPLAY COMPLETED;
<DISPLAY-REFTA:TYPE=CIRCUIT,PEN=1-2-49-1;
DISPLAY-REFTA:TYPE=CIRCUIT,PEN=1-2-49-1;
H500: AMO REFTA STARTED
+-------------------------------------------------------------------------+
| R E F E R E N C E C L O C K C I R C U I T S |
+--------------+---------+----------+---+------+------+------+-----+------+
| PEN | MODULE | DEVICE |PRI|ERROR |BLOCK |SUPP. |READY|SRCGRP|
| | | | | | | |BUT | |
| | | | | | | |ASYN.| |
+--------------+---------+----------+---+------+------+------+-----+------+
| 1- 2- 49- 1 | DIU-N2 | S2CONN | 0| 65535| N | | N | 1|
+--------------+---------+----------+---+------+------+------+-----+------+

AMO-REFTA-111 REFERENCE CLOCK TABLE
DISPLAY COMPLETED;
<

а не выходит вот что
DISPLAY-SDSU:STATUS=ALL,TYPE=PEN,LEVEL=PER3,LTG=1,LTU=2,SL OT=49,CCT=1;
H500: AMO SDSU STARTED

LTG1 (PERIPHERY)
------
MOUNTING LOCATION MODULE NAME BDL BD(#=ACT) STATUS
------------------- LTG 1 --------------------- READY
-LTUW---------SG 1 LTU 2 --------------------- READY
P104.UPR 1.LTU 2.049 DIU-N2 A Q2196-X READY
CCT LINE STNO SI BUS TYPE
001 1754 PP NW DEPLOCK/NPR
MULTLINE 30 . . . . . . . . . . . . . .NPR/UNACH
000 NO CONN
001 NETWORK SUBUNIT . TMD CONN ISDN UNACH/DEFIL/CP
(ALT_ROUT: N) (S2CONN )
LINE: 1754 STNO: SI:
001 . . . . . . . . TMD CONN ISDN UNACH/CP
002 NETWORK SUBUNIT . TMD CONN ISDN UNACH/DEFIL/CP

yocich
25.04.2013, 12:22
А, протокл правельно стоит. Может надо ETSI поставить. У тебя стоит сетевой!

gate
25.04.2013, 13:53
РТ вам просто канализацию предоставляет , транспарентно для соединения станций?

bedniyyorik
25.04.2013, 13:59
и ETSI ставил((, и пытался синхронизацию от оборудования получить
<CHANGE-LWPAR:TYPE=DIUS2,BLNO=6,QUAL=OFF,MASTER=N,SMD=N;
CHANGE-LWPAR:TYPE=DIUS2,BLNO=6,QUAL=OFF,MASTER=N,SMD=N;
H500: AMO LWPAR STARTED
H04: SWITCH PEN 01-02-049-01 OFF AND ON TO LOAD CIRCUIT PARAMETERS

AMO-LWPAR-111 LOADWARE PARAMETERS FOR NETWORKING MODULES
CHANGE COMPLETED;

весь итог:
F5418 E8 N3763 IN SERV BPA CIRCUIT LX ACTIVE 13-04-25 11:57:45
ALARM CLASS:SWU-PER:001
P104:LTG1 :LTU2 :049: 01 : 0 Q2196-X DIU-N2/1 BST:01 PLS:-F1
REASON:07H LAYER 1 ACTIVE (GREEN)
FORMAT:36 DEVICE NAME: S2CONN


да РТ дает канал между АТС

gate
25.04.2013, 14:11
Дык может посмотреть , что на дальней станции установлено.

bedniyyorik
25.04.2013, 14:37
на дальней стоит Протон вектор, протокол ETSI, стоит слейвом crc4 выключено. должно работать .

yocich
25.04.2013, 16:37
У тебя в 6 LWPAR стоит MASTER=N а должно стоять Y , если станция та слейвом!!!!!!!!!!!!!!!!

peter_hi
25.04.2013, 16:48
на дальней стоит Протон вектор, протокол ETSI, стоит слейвом crc4 выключено. должно работать .
В lwpar=6 (http://bbs.radiolink.ru/forum/showpost.php?p=355077&postcount=5) поставьте QUAL = OFF.

bedniyyorik
25.04.2013, 17:45
да уже по всякому пробовал((((, кроме 1 уровня, поток не встает
вот что счас стоит
+-----------------------------------------------------------------------+
| LOADWARE PARAMETERS CIRCUIT TYPE: DIUS2 SOURCE:DB BLOCK: 6 |
+-----------------------------------------------------------------------+
| LNTYPE = COPPER VERSION = S2 QUAL = OFF |
| MASTER = Y DCHAN1 = 16 DCHAN2 = 0 |
| PATTERN = D5H QUAL1 = 10 SEC. QUAL2 = 10 MIN. |
| SMD = Y PERMACT = Y FCBAB = DFH |
| CDG = N FIXEDTEI = 0 CNTRNR = 255 |
| TEIVERIF = N CRC4REP = N |
| DEV = INDEP |
| INFO = |
+-----------------------------------------------------------------------+
и вот результат:
F5418 E8 N3803 IN SERV BPA CIRCUIT LX ACTIVE 13-04-25 17:37:18
ALARM CLASS:SWU-PER:001
P104:LTG1 :LTU2 :049: 01 : 0 Q2196-X DIU-N2/1 BST:01 PLS:-F1
REASON:07H LAYER 1 ACTIVE (GREEN)
FORMAT:36 DEVICE NAME: S2CONN


<ACTIVATE-DSSU:ONTYPE=AUL,TYPE=PEN,PEN1=1-2-49-1;
ACTIVATE-DSSU:ONTYPE=AUL,TYPE=PEN,PEN1=1-2-49-1;
H500: AMO DSSU STARTED
H36: PEN 1-2-49-1 ACTIVATED - NOT READY (DEPLOCK)
CIRCUIT DATA LOADING INITIATED

maxab
26.04.2013, 03:57
Попробуйте поотдельности рестартануть каждый таймслот, иногдпа помогоает

ACTIVATE-DSSU:TYPE=BCHAN,PEN1=1-2-49-1,BCHL=1;
...........
ACTIVATE-DSSU:TYPE=BCHAN,PEN1=1-2-49-1,BCHL=30;

bedniyyorik
26.04.2013, 07:25
Печалька(((


ACTIVATE-DSSU:TYPE=BCHAN,PEN1=1-2-49-1,BCHL=1;
H500: AMO DSSU STARTED
H41: PEN 1-2-49-1 BCHAN 1 ACTIVATED - NOT READY (UNACH)

AMO-DSSU -111 DEVICE SWITCH OF SWITCHING UNIT
ACTIVATE COMPLETED;
<ACTIVATE-DSSU:TYPE=BCHAN,PEN1=1-2-49-1,BCHL=2;
ACTIVATE-DSSU:TYPE=BCHAN,PEN1=1-2-49-1,BCHL=2;
H500: AMO DSSU STARTED
H41: PEN 1-2-49-1 BCHAN 2 ACTIVATED - NOT READY (UNACH)

yocich
26.04.2013, 10:19
А, прием с передачей не попутали? Проверте светодиодом! Узнайте точные настройки на той стороне. Физика должна поыматся на ура. (если все правельно).

bedniyyorik
26.04.2013, 10:32
физика есть:
F5418 E8 N3803 IN SERV BPA [COLOR="red"]CIRCUIT LX ACTIVE 13-04-25 17:37:18
ALARM CLASS:SWU-PER:001
P104:LTG1 :LTU2 :049: 01 : 0 Q2196-X DIU-N2/1 BST:01 PLS:-F1
REASON:07H LAYER 1 ACTIVE (GREEN)
FORMAT:36 DEVICE NAME: S2CONN

OLD_Operator
26.04.2013, 23:52
" ...кроме 1 уровня, поток не встает вот что счас стоит" - это вообще сообщение не из плохих... в плане " вот что счас стоит"".. Следовательно у Вас возможен :
1.Заворот по каналу.(т.е. вы соединили свой Rx на Тх через канал, или т-м.п).
2.Вам не сформировали канальный уровень на дальнем конце..
3.Не соответствует протокол обмена.
4.СRC4 (Не в попаде).
5.Для напоминания: "Слейвом" канал всегда сможет иметь 2-й уровень! А у вас его нет...

Поэтому, создается впечатление , что Вы сами работаете на канале, его бутузя, а нужно работать совместно с второй стороной.Исследуйте процесс передачи по каналу на предмет полного прохождения, используя анализатор или ответную сторону и его оборудование, делая завороты и.т.п...Вообще каналы должны сдаваться согласно протоколу аттестации на наличие ошибок, тонкостей и т.п. Он у Вас есть ? Думаю, вопросов уже и так достаточно, не суетясь - займитесь анализом происходящего..
P.S. Как-то такое было с SI2000, все настроили при: EDSS1NET, и S2CONN..

bedniyyorik
29.04.2013, 09:23
Да Вы правы , не настроены были мультиплексоры Зелакс, в "том конце"))