Com_Har
27.02.2013, 17:07
Исходные данные:
HIpath 4000 V3.0
Cordless Version V3.0

Периодически выдаются ошибки F5719 по 0-м портам всех, установленных в станцию, модулей SLC24.
С различными значениями REASON:08H, 15H, 30H, 2EH...
С некоторой периодичностью трубки теряют связь с базой.
Последовательные перезагрузки модулей, системы ни к чему не привели. Ошибки начинают сыпаться через определённый период.
На форуме обсуждался вопрос об отключении вывода данной ошибки, но об устранении ничего не нашел и в документации.
Надеюсь на конструктивную помощь.

Как пример ошибок:

F5719 E8 N1039 NO ACT BPB TERM CMI ERROR 13-02-27 16:08:48
ALARM CLASS:CENTRAL:002
** :LTG1 :LTU3 :008: 00 : 0 Q2193-X200 SLC24 BST:01 PLS:-09
FORMAT:43
REASON:08H ERROR IN IWU SWU SEP COMPONENT
CMI ERROR DATA:
5F0800010E01FB8000015E0000000000 0202FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F5719 E8 N1040 NO ACT BPB TERM CMI ERROR 13-02-27 16:08:53
ALARM CLASS:CENTRAL:002
** :LTG1 :LTU3 :001: 00 : 0 Q2193-X200 SLC24 BST:01 PLS:-H3
FORMAT:43
REASON:08H ERROR IN IWU SWU SEP COMPONENT
CMI ERROR DATA:
5F0800010E01FB8000015E0000000000 020002FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F5719 E8 N1041 NO ACT BPB TERM CMI ERROR 13-02-27 16:08:58
ALARM CLASS:CENTRAL:002
** :LTG1 :LTU3 :008: 00 : 0 Q2193-X200 SLC24 BST:01 PLS:-09
FORMAT:43
REASON:08H ERROR IN IWU SWU SEP COMPONENT
CMI ERROR DATA:
5F0800010E01FB8000015E0000000000 0202FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F5719 E8 N1042 NO ACT BPB TERM CMI ERROR 13-02-27 16:15:08
ALARM CLASS:CENTRAL:002
** :LTG1 :LTU3 :001: 00 : 0 Q2193-X200 SLC24 BST:01 PLS:-H3
FORMAT:43
REASON:15H INTERSLMC CONNECTION NOT POSSIBLE
CMI ERROR DATA:
5F15000110010580000173FFFF000000 0400050002FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F5719 E8 N1044 NO ACT BPB TERM CMI ERROR 13-02-27 16:43:58
ALARM CLASS:CENTRAL:002
** :LTG1 :LTU2 :008: 00 : 0 Q2193-X200 SLC24 BST:01 PLS:-F4
FORMAT:43
REASON:30H ERROR IN CP MOBILITY CONTROL COMPONENT
CMI ERROR DATA:
5F3000015B0772540054000406000300 540772016A44FC542225220001027300
DC0000000022011987C97C1301027300 03FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000F00000



О чём гласит документация:

REASON: 08H ERROR IN IWU SWU SEP COMPONENT
08H ОШИБКА В IWU SWU SEP КОМПОНЕНТЕ

Error in IWU SWU SEP component
________________________________________


REASON: 15H INTERSLMC CONNECTION NOT POSSIBLE
ПРИЧИНА: 15H МЕЖ-SLMC COЕДИНЕНИЕ НЕ ВОЗМОЖНО
XXX - No info on reason available
___________________________________________

REASON: 30H ERROR IN CP MOBILITY CONTROL COMPONENT
XXX - No info on reason available
ПРИЧИНА: 30H ОШИБКА В CP КОМПОНЕНТЕ КОНТРОЛЯ МОБИЛЬНОСТИ


DISPLAY-SIGNL:SYSTEM;
H500: AMO SIGNL STARTED

+------------------------------------------------------------------------------+
| SYSTEM STATE TABLE |
+----------+-------------------------+-----------------------------------------+
| UNIT | STATE | ADDITIONAL INFORMATION |
+----------+-------------------------+-----------------------------------------+
| CC-A | STANDBY | HARD RESTART FROM 13-02-27 03:10:02 |
| CC-B | ACTIVE | HARD RESTART FROM 13-02-27 03:10:03 |
| ADS | IN SERVICE | SOFT RESTART FROM 13-02-27 03:10:00 |
| REF CLOCK| EXTERNAL CLOCK | LTG: 1 LTU: 1 EBT: 1 CIR: 0 |
| | (LINE REFERENCE) | |
| TFAILTR | TRUNK FAIL TRANSFER OFF | |
| ALARM | DEVICE ALARM | ---- ---- |
| | MINOR ALARM | IN SWU ---- |
| | MAJOR ALARM | ---- ---- |
+----------+-------------------------+-----------------------------------------+


<START-HISTA:RTYPE=MIRROR;
START-HISTA:RTYPE=MIRROR;
H500: AMO HISTA STARTED
+---------+-----+-----------+--------+-------------------------+
I ALARM I ABS I ALARM I ALARM I ALARM NAME I
I GROUP I I NUMBER I PRIO I I
+---------+-----+-----------+--------+-------------------------+
I SWU-PER I BPB I 000 I MINOR I C-O-TRUNK/EXCH-LINE I
+---------+-----+-----------+--------+-------------------------+

held
28.02.2013, 09:10
релиз 3 версии какой?

Com_Har
01.03.2013, 11:42
HicomVariant=UV6.0-SA12

masviss
01.03.2013, 12:41
А LW для SLC какой?