korv8
12.02.2013, 03:05
HP 4000. Имеем два номера, к примеру 1100 и 1101. Как должна выглядеть команда, чтобы объединить этих двух абонентов в одну группу, с общим номером 1105 ?

maxab
12.02.2013, 04:10
Сначала нужно создать виртуального абонента с номером 1105, затем всех трех абонентов 1100, 1101 и 1105 объеденить в группу ADD-AUN:GRNO=1,TYPE=ONS,STNO=1100&1101&1105; При этом 1105 должен быть мастер группы... короче там много команд, а не одна.

Ogneborec
12.02.2013, 09:06
например так
создаем виртуального абонента
ADD-SCSU:1105,,ANATE,0,0,1,1,3,3,1,1,,,0,0,,,,VAR,,,,G ERMAN,FLOAT,,ONLYEXT,,,,0,,YES,NO,0,;
далее создаем группу
ADD-SA:VCE,1105,,,0,1100&1101,LIN,3,"имя группы ",,,,,Y,,,;
не забудет группа может быть линейной или круговой!

sergey3003
12.02.2013, 10:04
А группа-то какая, hunt или pickup?
Если хант, то можно и без виртуального номера:
ADD-WABE:1005,,,HUNT,N,,,,,,,,;
ADD-SA:TYPE=VCE,CD=1005,STNO=1100&1101,STYPE=LIN,CQMAX=3;
Но телефоны в ханте могут звонить только по очереди.

Ogneborec
12.02.2013, 10:40
такое решение тоже возможно :)
но вот на счет по очереди не согласен :) а если сделать параметр stype=cyc

Leon_GTI
12.02.2013, 12:53
такое решение тоже возможно :)
но вот на счет по очереди не согласен :) а если сделать параметр stype=cyc
Тоже по очереди, только циклически:).

korv8
15.02.2013, 02:38
Спасибо за помощь!

korv8
18.02.2013, 04:26
Попробовал создать pickup группу. Сбрасывает параметры (непонятно почему), и предлагает ввести по новой. Запнулся на поле type. В MML Editor'e этого поля нет( Как можно узнать, какими параметрами оно обладает?
<DISPLAY-AUN:;
DISPLAY-AUN:;
H500: AMO AUN STARTED
H04: NEITHER PU GROUPS NOR ONS GROUPS ASSIGNED IN SYSTEM

AMO-AUN -111 CALL PICKUP GROUPS
DISPLAY COMPLETED;
<ADD-AUN:GRNO=1,GRSTNO=1000,STNO=1019&6670,SIGNAL=ALL;
M41: ALL PARAMETERS IN GROUP DISREGARDED
M40: APPLICABLE GROUP CONDITION: MAXIMUM OF 1 OUT OF 2 PARAMETERS
GRNO = 1
TYPE =
M16: COMMAND PROCESSING ABORTED

Ogneborec
18.02.2013, 08:23
вот пример создания группы
ADD-AUN:7,,GR,124&355&421&423&485,,,NO,ON3,NO,ALL,,,,,;
если введешь знак вопроса выдаст варианты настройки, в edit поле доступно. кстати номер группы можно не вводить станция сама будет создавать последовательно.