TimScorp
16.12.2012, 09:47
Доброго времени суток.

Есть HiPath 4000 с аналоговой платой для города TMANI. Транк прописал, выход в город через 0 работает. Как на аппарате optiPoint 500 запрограммировать кнопку транка, чтобы при нажатии на нее активировался выход в город и набирать номер городской уже можно было бы без 0?

С уважением, TimScorp.

OLD_Operator
16.12.2012, 12:52
Кнопка лолжна быть прописана в ZIEL на этом аппарате как NAME. под нее нужно записать индекс выхода на Вашу линию(если он есть личный) и"ноль"все подряд ..и все. Можно также запрограммировать это и из аппарата через его "меню" (читайте руководство не то общее, что при телефоне, а конкретно с изменениями, что обычно присутствуют при программировании TAPRO в вашей станции), потом ,все-же нужно будет сделать апдейт на станции , для запоминания при сбросе например питания..

TimScorp
16.12.2012, 14:09
А при входящем звонке из города лампочка будет мигать?

Объясню на примере HiPath 3000 серии. В менеджере в Key Programming выбираю кнопку на аппарате, назначаю ей значение Trunk Key и выбираем транк, например 7831. Вот также на HiPath 4000 можно сделать?

С уважением TimScorp.

OLD_Operator
16.12.2012, 20:27
Многое на примере HiPath 3000 серии, в HiPath 4000,в следствии маркетинговых причин, может так не работать..Но, данном случае, такое решение возможно, программированием на тел. кнопки LINE, и всех описаний при ней, причем иногда (для разных типов транковых плат) работа такой кнопки (особенно при занятом транке) будет отличаться в индикации линии чем в HiPath 3000 серии..Ищите здесь в конференции все , что касается "линейных кнопок" и их программирования, писалось много на эту тему..