Добрый день, уважаемые!
Есть АТС HiPath 3750 с установленной платой TMS2M (Е1)
По потоку настроена связь с астериском.
Нумерация на сименсе - 100-299, на астериске - 400-499
Надо сделать так, чтобы при наборе на сименсе номеров 4хх они направлялись через поток Е1 на астериск.
Подскажите, в какую сторону копать?
Заранее спасибо!
Koralex2011
10.12.2012, 12:06
использовать штатные процедуры организации исходящей связи:
Trunks, Routes, routing parameters, Dial plan и т.д.
Я сделал следующее (сорри, менеджер русский, буду писать как есть):
1. В таблице "Линии связи" (Trunks) всем 30 линиям платы Е1 назначил направление (Routes)
2. На вкладке направлений (routes) все поля пустые
3. Параметры выбора направления (Routing parameters) не трогал
4. В автоматическом поиске путей (LCR) вкратце выставил 5хх (ушел с набора 4хх, вычитал, что вроде как они зарезервированы для групп) и правило набора Е1
Не работает.
Что я делаю не так?
Koralex2011
10.12.2012, 15:47
проверить, чтобы в Routing parameters "add direction pref" не было галочек (подставление 9), Route type поставить PABX, проверить dial plan.
Я так понимаю, поток описан правильно через глубокий код, CRC4 с двух сторон выставлен одинаково, транки состояние показывают free??
Кстати,в maintenance есть трассировка неплохая, можно посмотреть, есть ли выход вообще--))
Галочки на префиксах набора не стоят, route type установлен в PABX.
Поток, надеюсь, настроен правильно.
По крайней мере с астериска звонки на сименс идут...
В maintanance посмотрел состояние линий потока - Idle
Со стороны asteriska - free
olegka_n
10.12.2012, 16:40
Для начала попробовать набрать номер любого канала потока - обычно четырехзначный, стоит перед названием направления в закладке линии.
Если сразу идет бизи, значит копать в сторону настройки потока (можно попробовать перебрать несколько каналов, вдруг заняты). Если же после набора номера тишина или диалтон, то попробовать набрать номер астериска - тем самым отдать прямо в поток циферки. А дальше если не выйдет искать уже со стороны астерикса
Да, похоже поток все-таки неверно настроен.
При прямом наборе через 4-х значный номер линии - сразу busy....
Спасибо за "наводку", буду копать протокол (хотя что в сименсе можно копать на эту тему - ума не приложу)...
Проблема решена.
Неверно были настроены транки на астериске.
На данный момент ситуация следующая:
1. Звонки с астериска идут на сименс.
2. При выборе линии напрямую - идут звонки с сименса на астериск.
Но не идут звонки с сименса на астериск по внутреннему номеру астериска (5хх) - на телефоне сообщение "сейчас невозможно"
Я так понимаю, LCR неверно настроил....
Сейчас у меня прописано "-5хх" и Е1А...
Ткните носом - куда теперь смотреть....
Всё, разобрался окончательно :)
Номера, которые должны уходить на астериск присутствовали во внутренней нумерации сименса. (Оборудовать терминал -> Участник)
olegka_n
11.12.2012, 18:23
Сейчас у меня прописано "-5хх" и Е1А...
Пустое поле перед тире (-5хх) это и есть Е1. Зачем его повторять, если оно пустое? Тогда уж сразу А
olegka_n
11.12.2012, 18:25
хотя что в сименсе можно копать на эту тему - ума не приложу... настроек даже у 3000-го в протокольной части полно
Пустое поле перед тире (-5хх) это и есть Е1. Зачем его повторять, если оно пустое? Тогда уж сразу А
Если честно, не скажу. Такую конструкцию мне советовал инженер с фирмы, где покупалась плата....
iskander42
14.12.2012, 20:25
без -5хх у меня на опенстэджах два раза повторяется АОН, вернее префикс диалплана+аон
olegka_n
15.12.2012, 06:15
iskander42:
Я не против тире вначале "dialed digits" .Где то в доке даже написано что именно так и надо делать.
Я про то, что связку "-5хх" и Е1А читаю бестолковой. Более правильно "-5хх" и Е2 или E2A (если во втором поле предполагается более трех заявленных в 5хх цифр). Если поле пустое, зачем его повторять? Но работать все равно будет.....
настраиваю аналогичную связку, может остались еще у вас материалы по сязке астериска с сименсом.