4illy
19.09.2012, 23:58
Уважаемые посетители форума подскажите пожалуйста:
Впервые столкнулся с УАТС Siemens hipath 3550. Попал ко мне данный девайс только с флешкой и кабелем(видимо для ISDN).
Благодаря вашему форуму нашел мануалы, но в них не описан алгоритм первичной настройки без т/а Siemens.
Вопрос:
1)Можно ли настроить УАТС через ПК, используя Manager E?
2)Какой дефолтный IP?(Пробовал 192.0.2.* - в сети не видится)Жаль нет диодов активности и линка.

GeoM
20.09.2012, 09:00
1.Можно(в документации не описано).
2. По дефолту ничего нет(описано в документации).

Не жадничай, пригласи специалиста.

4illy
25.09.2012, 00:25
Спасибо.Да мне ее дали под изучение(эксперименты), а про обучение забыли)) Будьте так добры, подскажите:
1)Если нет модуля HG 1500,то порт LAN на модуле LIM является service port?
2)И команду для снятия трейса(ComWin), в частности сигнальный обмен по BRI.
Заранее спасибо.

GeoM
25.09.2012, 09:01
1. Да.
2. Программирование, управление и диагностика(трассировка ISDN) Н3000 проиизводится исключительно с помощью программы HiPath Manager E.

iskander42
25.09.2012, 09:12
1) нету эзернет, но есть СОМ порт
2) HiPath Manager E соединямся в режиме Директ на скорости 9600 возможно 19200. а трейсы ИСДН где-то майтансе.

4illy
26.09.2012, 13:45
Спасибо!Не сочтите за наглость, подскажите еще момент:
С помощью hipath manager e доступ к станции есть. А вот через Comwin подцепиться не удается(доступ к АМО Inerface).
В Comwin пробовал следующее:
1)Подцепиться через RMX:
Ip 192.0.2.3
Line LAN
порты пробовал разные(из предложенного списка)
В итоге валится варнинг:
Connection not accepted
Winsock(TCP) error[10061]
WSAECONNREFUSED:Connection refused
2)Через FAMOS пробовал:
Hostname 192.0.2.3
Remote port 102
SRC name FAMOS1
DST name UFAMOS
Аналогичный варнинг.
Сдается мне, что эти порты надо на станции как-то активировать.
В Manager E, Setting/Network/IP ports -в списке портов 102 и 1201-1206 нет.
Пробовал также через COM:
и тут вопросик: в Helpe в поле Сonnections указываюся line 8,9 - это номер COM-порта? В мануале написано, что подключаться нужно на COM1, к тому же Comwin предлагает только COM1.:confused:

К станции подключен ноутбук по LAN(LIM lan port), пинг на 192.0.2.3 проходит.
В настройках Network Basic settings выставлены
IP access/protocol LIM
IP 192.0.2.3
mask 255.255.128.0
MTU 544 - может увеличить до 1500?

Подскажите, при каких настройках Comwin, используя LAN, можно получить доступ к АМО интерфейсу?

Заранее спасибо.

Out
26.09.2012, 14:19
Вам писать что то бесполезно: 2. Программирование, управление и диагностика(трассировка ISDN) Н3000 проиизводится исключительно с помощью программы HiPath Manager E.
У вас наверно слепая печать? Печатать умеете, а ЧИТАТЬ НЕТ.

GeoM
26.09.2012, 14:30
Не мучай Comwin, он совсем из другой оперы, не для этого оборудования. Все, что тебе надо делается при помощи HiPath 3000 Manager E, и только(о чем кстати тебе уже говорилось:().

4illy
26.09.2012, 14:41
Я видел ответы, еще раз спасибо. Просто начитавшись разных тем на форуме по поводу Hipath,в частности http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=54027&highlight=%E4%E5%F8%E8%F4%F0%E0%F2%EE%F0, мне думалось, что дамп можно снять только по средствам доступа к АМО интерфейсу.

Подскажите, можно ли, используя Manager E, снять дамп вызова?

iskander42
26.09.2012, 14:51
да если вы хоть раз скачивали свою БД (KDS) менегером Е, то да там вместо скачки своей базы даных, надо зайти в раздел майтайнс (техобслуживания)

4illy
26.09.2012, 14:56
Понял, спасибо!

4illy
01.10.2012, 12:00
Подскажите пожалуйста, OpenScape Office Assistant можно использовать для снятия дампа на Hipath 3550?
Через maintenance(manager E) логи обмена сигнальной информацией между т.а. не удается получить. :(

iskander42
01.10.2012, 12:18
Офис ассистент не знаю, сигнальную инфу по IP ловите Wiresahrk. А что происходит состояние обмена с телефонным аппаратом или цифровым потоком так это вкладка Call Monitoring вашего рисунка. Isdn tracer расшифрощик в помощь если с потоком завязки, лежит там же где и сам менегер е.

4illy
01.10.2012, 12:33
Офис ассистент не знаю, сигнальную инфу по IP ловите Wiresahrk. А что происходит состояние обмена с телефонным аппаратом или цифровым потоком так это вкладка Call Monitoring вашего рисунка. Isdn tracer расшифрощик в помощь если с потоком завязки, лежит там же где и сам менегер е.

Спасибо.
Интересует дамп между обычным аналоговым т.а. и Openstage 40t
Call Monitoring - это поверхностный трейс. Интересует структура сообщений.
Как я понял, в trace setting указываются логи, которые должны писаться на АТС. А вот как их вытащить на PC не могу понять. Документация по manager E только для администратора, соответственно функции доступные для Developer не описаны:( + Возможность снятия трейса, используя Openstage, доступна только для 60t и 80t.

iskander42
01.10.2012, 13:21
Уровень разработчика, да не моё пожалуй, нас токо эксплуатация и сопровождения, есть косяки и на этом уровне, знаю что в Мюнхен надо писать, но это через сервисную среду, если есть договор с сервисом, есть косяки знаю и на этом уровне. Проприетарная сигнализацию битов скорей всего через Anytest 2B+D какой нить вам поможет быстрее или обращение в сименс.

4illy
01.10.2012, 13:25
Спасибо. Буду думать дальше.

4illy
01.10.2012, 13:58
Похоже, что использование Assistant не возможно при отсутствии модуля HG 1500 станции:(

iskander42
01.10.2012, 14:18
Open scape же никак без шлюза и не прекрутишь. В шлюзе HG1500 ассистента не видел там веб морда WBM. Assistant у вас Open scape работает наверное, данные орешек не видел, но мне кажется это как comwin к другой атс Hipath 4000 прилагается.

4illy
01.10.2012, 14:31
Assistant я не скачивал. Покопался только в документации к нему..

4illy
02.10.2012, 14:31
Уважаемы специалисты подскажите, как вытащить логи с АТС на PC?

iskander42
02.10.2012, 14:39
сумбурный вопрос лог логу рознь? есть логи событий вроде кнопка save была у нее, а где копи паст в помощь.

4illy
02.10.2012, 15:49
Уточнение:
Я имел ввиду вкладку Tracer setting в Maintenance. В этой вкладке есть кнопочки: Trace start и Trace stop, а вот кнопочки Save нет. Как можно вытащить этот трейс со станции? Интересуют битовые комбинации, уровень LAPD