Филлипсс
18.07.2012, 14:06
Надо откофигурировать второй ДИУН 2 ПРИ в НР 4000 для работы с перифирийным оборудованием - конференц-мост "Конгресс" на 60 участников, лицензий в станции хватает.
Подскажите ПЛИЗ, какой выбрать MTYPE (тип подключения) и активировать на 60 портов.

OLD_Operator
01.08.2012, 00:31
А разве в инструкции к "Конгрессу", не нашли пример стыковки с НР4000 ? Раньше было, думаю можно поискать на сайте изготовителя?

Филлипсс
02.08.2012, 11:37
Уважаемый ОЛД_ОПЕРАТОР!
В инструкции на "конгресс" нет примеров вообще, мануалы написаны менегерами от коммерции. Вставил я пока модуль DIUT-E1, а как откофигурить его на сигнализацию EDSS-1, и код HDB-3, о чем менегеры пишут, увы не знаю.
Подскажите или URL киньте.
ADDRESS : LTG 1 LTU 4 SOURCE GROUP 1 ALARMNO-LTU 0
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
| | | |S|H|AL-| | | |
| ASSIGNED | MODULE |FCT|E|W|ARM| | INSERTED | HW- | MODULE
PEN | MODULE | TYPE |ID |C|Y|NO | | MODULE |STATE INFO | STATUS
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
1 | Q2191-C SLMAC A 0| | Q2191-C | 1 -07 - | READY
2 | Q2191-C SLMAC A 0| | Q2191-C | 1 -07 - | READY
3 | Q2191-C SLMAC A 0| | Q2191-C | 1 -07 - | READY
4 | Q2191-C SLMAC A 0| | Q2191-C | 1 -07 - | READY
5 | Q2191-C SLMAC A 0| | Q2191-C | 1 -07 - | READY
6 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
7 | Q2266-X LTUCA 0| | Q2266-X | 1 -13 - | READY
8 | Q2159-X130 TM2LP A 0| | Q2159-X130 | 1 -07 - | READY
9 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
10 | Q2226-X200 DIUT2-E1 2 A 0| | Q2226-X200 | 1 -08 - | READY
11 | Q2191-C SLMAC A 0| | Q2191-C | 1 -07 - | READY
12 | Q2191-C SLMAC A 0| | Q2191-C | 1 -07 - | READY
13 | Q2191-C SLMAC A 0| | Q2191-C | 1 -07 - | READY
14 | Q2191-C SLMAC A 0| | Q2191-C | 1 -07 - | READY

AMO-BCSU -111 BOARD CONFIGURATION, SWITCHING UNIT
DISPLAY COMPLETED;
<На 10 слоте встал новый модуль.
Спасибо

ДобрыйЙорик
02.08.2012, 12:00
Доброго дня!
Настройки которые проводятся на Конгрессе перечислены в документации, которая устанавливаетсяы вместе с программным обеспечением на комьютер с которого будете "рулить" самой системой. Там есть пункт 7.6 Настройка общих параметров конференц-моста. Все нстройки, сделанные в Конгрессе необходимо теперь сделать на станции.
Для этого используются команды станции BUEND/ TDCSU/LWPAR/REFTA/COT/COP/COSSU/RICHT/LDAT/LODR/LDPLN - стандарты есть, но на каждой станции значения параметров, содержащихся в командах, уникально. Поэтому либо необходимо самому разобраться, либо пригласить того, кто уже это делал.

Филлипсс
02.08.2012, 13:06
Спасибо братцы за помощь. Дальше пойду сам