at125
06.06.2012, 17:16
Добрый день форумчане.
При инсталляции столкнулся с непонятной оказией.
Два бокса расширения АР3700 с установленными БП LUNA2 по 1 шт.
Питание DC48v Eltek 2x750 Вт.
При первом включении запустились,работали.Потом отключили и при повторном включении - БП на полках молчат,при подключении переменки АС 220 все работает.При одновременном подключении DC и AC, БП LUNA2 запускаются но при отключении переменки гаснут.Вот такая оказия.
С питанием все нормально.Может кто-то сталкивался,или выскажет умную мысль.Больше всего загадочно,что два одновременно.
Спасибо

masviss
07.06.2012, 11:06
Раскажите подробно как подключили 48V на каждую полку. На какой разъем
Х209, Х211 или Х212 подали это напряжение?

at125
08.06.2012, 10:21
Подали на X209

masviss
08.06.2012, 15:02
Это правильно, возьмите в руки тестер и проверьте наличие напряжения -48V
на этом разъеме.
Сколько автоматов на 30А установлено в батарейном менеджере?
В каких позициях они установлены?
Питательные провода в полки идут от этих автоматов?
Как полки подключены к заземляющему контакту(+48V)?
Как батарейный менеджер подключен к заземляющему контакту(+48V)?
Чем подробнее Вы напишите, тем быстрее решите свои проблемы.

at125
08.06.2012, 15:34
Это правильно, возьмите в руки тестер и проверьте наличие напряжения -48V
на этом разъеме.
Сколько автоматов на 30А установлено в батарейном менеджере?
В каких позициях они установлены?
Питательные провода в полки идут от этих автоматов?
Как полки подключены к заземляющему контакту(+48V)?
Как батарейный менеджер подключен к заземляющему контакту(+48V)?
Чем подробнее Вы напишите, тем быстрее решите свои проблемы.

- напряжение присутствует даже на контрольных точках в боксе АР3700;
- почему на 30А ,10 вполне достаточно,на каждую полку свой;
- "-"с автомата на минус X209 ,"+" с общего менеджера на плюс X209;
- медным кабелем 10мм2 к шине заземления сопротивлением 2 Ом.:;

masviss
08.06.2012, 17:53
Пробовал LUNA ставить в другую позицию?
Ещё попробуй две LUNA поставь в один бокс и включи 48В.
Посмотри, что будет. Ничего друго на ум не приходит.

ДобрыйЙорик
13.06.2012, 11:05
to125
вынь все платы и еще раз включи, если опять заработало, то ищи битую плату

ДобрыйЙорик
13.06.2012, 11:13
Похоже не хватает мочи от постоянки....

at125
18.06.2012, 10:29
to125
вынь все платы и еще раз включи, если опять заработало, то ищи битую плату
Пробывали,результат одинаковый всего скорее гавкнулись .Но почему две одновременно ?

masviss
19.06.2012, 15:01
Еще раз, у Вас система электропитания PSR930 48V DC серия 900(S30050-G6383-X100)? См. приложение.
Как подключены контакты управления у автоматов, которые на 10А?

at125
19.06.2012, 16:36
Еще раз, у Вас система электропитания PSR930 48V DC серия 900(S30050-G6383-X100)? См. приложение.
Как подключены контакты управления у автоматов, которые на 10А?
Нет у нас стоит система электропитания ELTEK,и причина не в подаваемом напряжении,так-как на данный момент от 48 работает:
- процессорная полка SCPSI;
- промышленный компьютер;
- аппаратура передачи данных;
а проблемма в LUNE.
Кажется пора эту тему закрывать
Всем спасибо за участие,когда решим проблему отпишусь

Алексей Лопотко
09.09.2014, 11:39
Добрый день есть 4 гелевых аккумулятора хотим соединить их последовательно чтобы на выходе получалось 50 вольт. теперь возникает вопрос куда их надо подсоединить в х209 или х212 чтобы они заряжались когда есть ток а когда нету отдавали заряд???

Fedoseevich
10.09.2014, 11:55
Добрый день есть 4 гелевых аккумулятора хотим соединить их последовательно чтобы на выходе получалось 50 вольт. теперь возникает вопрос куда их надо подсоединить в х209 или х212 чтобы они заряжались когда есть ток а когда нету отдавали заряд???

Для начала, какой тип блока питания и распределитель постоянного тока?
Имеется в виду, гелиевые, (свинцово/кислотные) 24 элемента.
Подключать, необходимо параллельно выходу постоянного напряжения с блока питания, и получается параллельно питанию АТС, соблюдая при этом полярность. Это есть, буферный режим. Необходим предохранитель в цепи аккумулятора. Учесть, что плюс питания всей системы, заземлён.
В зависимости от ёмкости аккумуляторов, учесть мощность блока питания. Запас по мощности, чем выше, тем лучше.