bossoy
29.05.2012, 14:20
Всем привет, нужна помощь по поднятию потока E1 между HP4000 V4 и ГАТС
Все вроде настроил а поток не поднимается:confused:
РоссТелеком выдал параметры для подключения:
- Интерфейс G.703, сигнал-я ISDN PRI EDSS1 , Slave, полный поток Е1,
CRC = off
настроил Lwpar:
+-----------------------------------------------------------------------+
| LOADWARE PARAMETERS CIRCUIT TYPE: DIUS2 SOURCE:DB BLOCK: 1 |
+-----------------------------------------------------------------------+
| LNTYPE = COPPER VERSION = S2 QUAL = OFF |
| MASTER = Y DCHAN1 = 16 DCHAN2 = 0 |
| PATTERN = D5H QUAL1 = 10 SEC. QUAL2 = 10 MIN. |
| SMD = N PERMACT = Y FCBAB = DFH |
| CDG = N FIXEDTEI = 0 CNTRNR = 255 |
| TEIVERIF = N CRC4REP = N |
| DEV = INDEP |
| INFO = TRUNK GOROD |
+-----------------------------------------------------------------------+
прописал порт :
DIS-TDCSU:1-1-1-1;
H500: AMO TDCSU STARTED
+------------------------ DIGITAL TRUNK (FORMAT=L) -------------------------+
| DEV = S2COD PEN = 1-01-001-1 TGRP = 10 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| PROTVAR = ETSI INS = N SRCHMODE = CIR |
| COTNO = 20 COPNO = 101 DPLN = 0 |
| ITR = 0 COS = 100 LCOSV = 1 |
| LCOSD = 1 CCT = GOROD DESTNO = 0 |
| SEGMENT = 1 DEDSCC = DEDSVC = NONE |
| FACILITY = DITIDX = SRTIDX = |
| TRTBL = GDTR SIDANI = N ATNTYP = CO |
| CBMATTR = NONE NWMUXTIM = 10 TCHARG = N |
| SUPPRESS = 0 DGTPR = CHIMAP = N |
| ISDNIP = ISDNNP = |
| PNPL2P = PNPL1P = PNPAC = |
| TRACOUNT = 31 SATCOUNT = MANY NNO = 105 |
| ALARMNO = 2 FIDX = 1 CARRIER = 1 |
| ZONE = EMPTY COTX = 21 FWDX = 1 |
| DOMTYPE = DOMAINNO = TPROFNO = |
| INIGHT = CCHDL = |
| UUSCCX = 16 UUSCCY = 8 FNIDX = 1 |
| CLASSMRK = EC & G711 & G729AOPT SRCGRP = |
| TCCID = SECLEVEL = TRADITIO |
|---------------------------------------------------------------------------|
| BCNEG = N BCGR = 1 LWPAR = 1 |
| LWPP = 0 LWLT = 0 LWPS = 0 |
| LWR1 = 0 LWR2 = 0 |
| DMCALLWD = DMCSEC = VNNO = |
| SVCDOM = |
| BCHAN = 1 && 30 |
| |
+---------------------------------------------------------------------------+
но поток так и не поднялся, может COT неудачно выбрал :confused:
DISPLAY-COT:COTNO=20,FORMAT=L;
H500: AMO COT STARTED
COT: 20 INFO: 20: S0/2 AMT EDSBRD O. ABWURF
DEVICE: S2COD SOURCE: DB
PARAMETER:
RECALL IF USER HANGS UP IN CONSULTATION CALL RCL
TRUNK SIGNALING ANSWER ANS
CALL EXTEND FOR BUSY, RING OR CALL STATE CEBC
NETWORKWIDE AUTOMATIC CALLBACK ON BUSY CBBN
DON'T RELEASE CALL TO BUSY HUNT GROUP BSHT
END-OF-DIAL FOR BLOCK IS SET BLOC
SEND NO NODE NUMBER TO PARTNER LWNC
INCOMING CIRCUIT FROM SYSTEM WITHOUT LCR NLCR
TSC-SIGNALING FOR NETWORKWIDE FEATURES (MANDATORY) TSCS
USE DEFAULT NODE NUMBER OF LINE DFNN
INCOMING CIRCUIT FROM SYSTEM WITHOUT LCR (DATA) NLRD
NO FLAG TRACE NOFT
NO TONE NTON
при просмотре состояния порта выдает вот это:
DIS-SDSU:ALL,,PEN,PER3,1,1,1,1;
H500: AMO SDSU STARTED
LTG1 (PERIPHERY)
------
MOUNTING LOCATION MODULE NAME BDL BD(#=ACT) STATUS
------------------- LTG 1 --------------------- READY
-AP370013-----SG 1 LTU 1 --------------------- READY
** .LTG 1.LTU 1.001 DIUT2-E1 A Q2226-X200 READY
CCT LINE STNO SI BUS TYPE
001 1455 PP NW DEF
MULTLINE 30 . . . . . . . . . . . . . .UNACH
000 NO CONN
001 NETWORK SUBUNIT . TMD CO ISDN UNACH/CP
(ALT_ROUT: N) (S2COD )
LINE: 1455 STNO: SI:
001 . . . . . . . . TMD CO ISDN UNACH/CP
002 NETWORK SUBUNIT . TMD CO ISDN UNACH/CP
(ALT_ROUT: N) (S2COD )
LINE: 1455 STNO: SI:
001 . . . . . . . . TMD CO ISDN UNACH/CP
003 NETWORK SUBUNIT . TMD CO ISDN UNACH/CP
(ALT_ROUT: N) (S2COD )
LINE: 1455 STNO: SI: и так по всем 30 TS
Все вроде настроил а поток не поднимается:confused:
РоссТелеком выдал параметры для подключения:
- Интерфейс G.703, сигнал-я ISDN PRI EDSS1 , Slave, полный поток Е1,
CRC = off
настроил Lwpar:
+-----------------------------------------------------------------------+
| LOADWARE PARAMETERS CIRCUIT TYPE: DIUS2 SOURCE:DB BLOCK: 1 |
+-----------------------------------------------------------------------+
| LNTYPE = COPPER VERSION = S2 QUAL = OFF |
| MASTER = Y DCHAN1 = 16 DCHAN2 = 0 |
| PATTERN = D5H QUAL1 = 10 SEC. QUAL2 = 10 MIN. |
| SMD = N PERMACT = Y FCBAB = DFH |
| CDG = N FIXEDTEI = 0 CNTRNR = 255 |
| TEIVERIF = N CRC4REP = N |
| DEV = INDEP |
| INFO = TRUNK GOROD |
+-----------------------------------------------------------------------+
прописал порт :
DIS-TDCSU:1-1-1-1;
H500: AMO TDCSU STARTED
+------------------------ DIGITAL TRUNK (FORMAT=L) -------------------------+
| DEV = S2COD PEN = 1-01-001-1 TGRP = 10 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| PROTVAR = ETSI INS = N SRCHMODE = CIR |
| COTNO = 20 COPNO = 101 DPLN = 0 |
| ITR = 0 COS = 100 LCOSV = 1 |
| LCOSD = 1 CCT = GOROD DESTNO = 0 |
| SEGMENT = 1 DEDSCC = DEDSVC = NONE |
| FACILITY = DITIDX = SRTIDX = |
| TRTBL = GDTR SIDANI = N ATNTYP = CO |
| CBMATTR = NONE NWMUXTIM = 10 TCHARG = N |
| SUPPRESS = 0 DGTPR = CHIMAP = N |
| ISDNIP = ISDNNP = |
| PNPL2P = PNPL1P = PNPAC = |
| TRACOUNT = 31 SATCOUNT = MANY NNO = 105 |
| ALARMNO = 2 FIDX = 1 CARRIER = 1 |
| ZONE = EMPTY COTX = 21 FWDX = 1 |
| DOMTYPE = DOMAINNO = TPROFNO = |
| INIGHT = CCHDL = |
| UUSCCX = 16 UUSCCY = 8 FNIDX = 1 |
| CLASSMRK = EC & G711 & G729AOPT SRCGRP = |
| TCCID = SECLEVEL = TRADITIO |
|---------------------------------------------------------------------------|
| BCNEG = N BCGR = 1 LWPAR = 1 |
| LWPP = 0 LWLT = 0 LWPS = 0 |
| LWR1 = 0 LWR2 = 0 |
| DMCALLWD = DMCSEC = VNNO = |
| SVCDOM = |
| BCHAN = 1 && 30 |
| |
+---------------------------------------------------------------------------+
но поток так и не поднялся, может COT неудачно выбрал :confused:
DISPLAY-COT:COTNO=20,FORMAT=L;
H500: AMO COT STARTED
COT: 20 INFO: 20: S0/2 AMT EDSBRD O. ABWURF
DEVICE: S2COD SOURCE: DB
PARAMETER:
RECALL IF USER HANGS UP IN CONSULTATION CALL RCL
TRUNK SIGNALING ANSWER ANS
CALL EXTEND FOR BUSY, RING OR CALL STATE CEBC
NETWORKWIDE AUTOMATIC CALLBACK ON BUSY CBBN
DON'T RELEASE CALL TO BUSY HUNT GROUP BSHT
END-OF-DIAL FOR BLOCK IS SET BLOC
SEND NO NODE NUMBER TO PARTNER LWNC
INCOMING CIRCUIT FROM SYSTEM WITHOUT LCR NLCR
TSC-SIGNALING FOR NETWORKWIDE FEATURES (MANDATORY) TSCS
USE DEFAULT NODE NUMBER OF LINE DFNN
INCOMING CIRCUIT FROM SYSTEM WITHOUT LCR (DATA) NLRD
NO FLAG TRACE NOFT
NO TONE NTON
при просмотре состояния порта выдает вот это:
DIS-SDSU:ALL,,PEN,PER3,1,1,1,1;
H500: AMO SDSU STARTED
LTG1 (PERIPHERY)
------
MOUNTING LOCATION MODULE NAME BDL BD(#=ACT) STATUS
------------------- LTG 1 --------------------- READY
-AP370013-----SG 1 LTU 1 --------------------- READY
** .LTG 1.LTU 1.001 DIUT2-E1 A Q2226-X200 READY
CCT LINE STNO SI BUS TYPE
001 1455 PP NW DEF
MULTLINE 30 . . . . . . . . . . . . . .UNACH
000 NO CONN
001 NETWORK SUBUNIT . TMD CO ISDN UNACH/CP
(ALT_ROUT: N) (S2COD )
LINE: 1455 STNO: SI:
001 . . . . . . . . TMD CO ISDN UNACH/CP
002 NETWORK SUBUNIT . TMD CO ISDN UNACH/CP
(ALT_ROUT: N) (S2COD )
LINE: 1455 STNO: SI:
001 . . . . . . . . TMD CO ISDN UNACH/CP
003 NETWORK SUBUNIT . TMD CO ISDN UNACH/CP
(ALT_ROUT: N) (S2COD )
LINE: 1455 STNO: SI: и так по всем 30 TS