Ancle Fedor
25.05.2012, 10:04
Всем доброго времяни суток !
Встала проблема, подскажите... :rolleyes:
Есть выносная полка на HP4000 V.4

ADDRESS : LTG 1 LTU 2 SOURCE GROUP 1 ALARMNO-LTU 0
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
| | | |S|H|AL-| | | |
| ASSIGNED | MODULE |FCT|E|W|ARM| | INSERTED | HW- | MODULE
PEN | MODULE | TYPE |ID |C|Y|NO | | MODULE |STATE INFO | STATUS
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
1 | Q2324-X500 STMI4 1 * A 0| | Q2324-X500 | 1 -11 - | READY
+--------------------------------+-+------------+------------+------------
| IP ADDRESS : 10. 1. 8. 20 B-CHANNELS : 60 BCHLCNT : 60
| BLOCK NO : 15 PRERESERVED LINES ASSIGNED : NO
| 1. FUNCT : HG3570 1 LINES B-CHANNELS : 35 BCHLCNT : 35
| 2. FUNCT : HG3530 100 LINES B-CHANNELS : 25 BCHLCNT : 25
| SECURITY STATUS: 1:[ ] 2:[ ] 3:[ ] 4:[ ] 5:[ ] 6:[ ] 7:[ ] 8:[ ]
| (SEE BOTTOM) 9:[ ] 10:[ ] 11:[ ] 12:[ ] 13:[ ] 14:[ ] 15:[ ] 16:[ ]
+--------------------------------+-+------------+------------+------------
2 | Q2196-X DIU-N2 2 A 0| | Q2196-X | 1 -07 - | READY
3 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
4 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
5 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
6 | Q2225-X SLMAE A 0| | Q2225-X | 1 -07 - | READY
7 | Q2266-X LTUCA 0| | Q2266-X | 1 -14 - | READY
8 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
9 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
10 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
11 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
12 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
13 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
14 | Q2324-X500 STMI4 1 A 0| | Q2324-X500 | 1 -11 - | READY
+--------------------------------+-+------------+------------+------------
| IP ADDRESS : 10. 1. 8. 21 B-CHANNELS : 60 BCHLCNT : 60
| BLOCK NO : 9 PRERESERVED LINES ASSIGNED : NO
| 1. FUNCT : SIP 120 LINES B-CHANNELS : 60 BCHLCNT : 60
| SECURITY STATUS: 1:[ ] 2:[ ] 3:[ ] 4:[ ] 5:[ ] 6:[ ] 7:[ ] 8:[ ]
| (SEE BOTTOM) 9:[ ] 10:[ ] 11:[ ] 12:[ ] 13:[ ] 14:[ ] 15:[ ] 16:[ ]
+--------------------------------+-+------------+------------+------------
1 и 14 слоты.
Необходимо переконфигурировать 1 слот на SIP (все телефоны с данной платы удалены) ну... на примере 14-го.
Подскажите как это сделать "безболезненей" .
Я просто не имею достаточного опыта и просто боюсь что-нибудь "порушить".
Заранее стасибо.
Олег.

Out
25.05.2012, 10:18
выносные полки начинаются с номера LTU 17 :)
Пример программирования здесь на этом сайте поищите, он есть!
Кстати:
26.08.2011, 11:36 HiPath4000, подключение SIP-телефонов
создал тему Ancle Fedor (Пользователь)
:D :D :D

Там вся инфа есть !!!

Ancle Fedor
25.05.2012, 10:26
[QUOTE=Out;338041]выносные полки начинаются с номера LTU 17 :) [QUOTE]
:rolleyes: Ну... не надо придираться к "терминологии"
Если не сложно - ткни носом в тему :rolleyes: Буду премного благодарен (поиском не нашел).
Пока.
Олег.

Out
25.05.2012, 10:29
:rolleyes: Ну... не надо придираться к "терминологии"
Если не сложно - ткни носом в тему :rolleyes: Буду премного благодарен (поиском не нашел).
Пока.
Олег.

Туточки (http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=55410&highlight=sip)

Ancle Fedor
25.05.2012, 10:31
Там вся инфа есть !!!
ОК, спасибо, попробую востановить память...

Andvn
30.05.2012, 10:04
Уважаемые спецы!
Сами мы не местные, обращаюсь за помощью...:)
Имеется HP4000v6, модуль STMI4 (Q2324-X500), работает как HG3550 с 60 В-каналами:
ADD-BCSU:MTYPE=IPGW,LTG=1,LTU=3,SLOT=79,PARTNO="Q2324-X500",FCTID=1,LWVAR="0",FCTBLK=3,BCHL3550=60,ALARMNO=0,IPMODE=IPV4,DHCPV4 =NO,DHCPV6=NO;

ADD-BFDAT:3,HG3550,BCHL60&BCHL120,;
CHA-BFDAT:CONT,3,HG3550,2,3,;
CHA-BFDAT:OK,3,YES;

Появилась потребность добавить туда SIP-абонентов, допустим ещё 60 В-каналов (на самом деле достаточно и 20, главное чтоб на IP-trunk не уменьшилось с 60). Если я правильно понимаю, то STMI4 позволяет использовать 120 В-каналов. Так вот, что я делаю:
1) Удаляю модуль из BCSU;
2) создаю новый BFDAT:
ADD-BFDAT:4,HG3550&SIP,BCHL120,;
CHA-BFDAT:CONT,4,HG3550,2,3,;
CHA-BFDAT:CONT,4,SIP,120,,60;
CHA-BFDAT:OK,4,YES;
3) добавляю модуль в BCSU и получаю вот это:
ADD-BCSU:MTYPE=IPGW,LTG=1,LTU=3,SLOT=79,PARTNO="Q2324-X500",FCTID=1,LWVAR="0",FCTBLK=4,BCHLSIP=60,BCHL3550=60,ALARMNO=0,IPMODE= IPV4,DHCPV4=NO,DHCPV6=NO;
H500: AMO BCSU STARTED
F90: THE GIVEN FUNCTION BLOCK IS NOT USABLE FOR THE GIVEN CGW/SOFTGATE BOARD.
POSSIBLE REASONS ARE :
- THE POSSIBLE FUNCTION BLOCK TYPES DO NOT MATCH
- IN TOTAL LESS B-CHANNELS ARE AVAILABLE ON CGW THAN CONFIGURED
- SOFTGATE CONFIGURATIONS NEED OWN FUNCTION BLOCKS WITH PARAMETER ATTR
- SOFTGATE CONFIGURATIONS ARE ONLY POSSIBLE WITH VIRTUAL BOARDS
AMO-BCSU -111 BOARD CONFIGURATION, SWITCHING UNIT
ADD NOT COMPLETED;

Где я сделал ошибку? Подскажите, кто знает.

maxab
30.05.2012, 12:00
- IN TOTAL LESS B-CHANNELS ARE AVAILABLE ON CGW THAN CONFIGURED


А лицензий то хватает? хотя нет...

И кстати про CGWB мож скорее, что там каналов указано 60, а не 120?
TRPRSIP = 0 (0)
TRPRSIPQ = 0 (0)
TRPRH323 = 0 (0)
TPRH323A = 30 (0) - 30 эт у меня прописано...

Andvn
30.05.2012, 12:29
так в CGWB прописываются каналы на транки, там у меня как было, так и стоит 60. Причем BCSU прописывается до CGWB.
P.S. Лицензии на всякий случай проверил, ещё более 100 свободных.

maxab
30.05.2012, 12:41
CHA-BFDAT:CONT,33,HG3530,30,,30; - а где прописка HFA?
30 30 эт у меня, у вас я так полагаю 60 должно стоять
и COUNT ваш - 4 тобишь

Andvn
30.05.2012, 12:51
а HFA мне не надо. Но дело не в этом...

masviss
30.05.2012, 14:34
CHA-BFDAT:CONT,4,SIP,120,,60;
слишком много SIP абонентов 120.
На транкинг нет В-каналов.

Должно быть, например,

CHA-BFDAT:CONT,4,SIP,60,,60;
CHA-BFDAT:CONT,4,HG3550,2,2,;

или

CHA-BFDAT:CONT,4,SIP,30,,30;
CHA-BFDAT:CONT,4,HG3550,3,3,;

Пропиши плату и посмотри

DIS-BCSU:TBL,1,3;

и все поймешь.

ДобрыйЙорик
30.05.2012, 14:52
To Andvn
Минуточку....
Кто Вам сказал, что 2324-Х500 поддерживает 120 каналов, в доке ясно сказно, что для 120 какналов необходимо 2324-Х510....
Остальные объяснения я думаю просто лишние.

masviss
30.05.2012, 15:24
В свете последнего замечания

CHA-BFDAT:CONT,4,SIP,30,,30;
CHA-BFDAT:CONT,4,HG3550,1,1,;

Andvn
30.05.2012, 15:26
ДобрыйЙорик
ну если в доке написано, то у меня нет оснований не верить. Тогда вопрос - как должна выглядеть BFDAT, если мне надо для 3550 50 В-каналов, а для SIP 10, точнее строка CHA-BFDAT:CONT,4,HG3550,?,?,;

masviss
В свете последнего замечания

CHA-BFDAT:CONT,4,SIP,30,,30;
CHA-BFDAT:CONT,4,HG3550,1,1,;
это я сделал вчера, сейчас так и работает, но мне мало 30 каналов на транк, а у вас к тому же их всего 10.

ДобрыйЙорик
30.05.2012, 15:35
Для сомневающихся выдержка из доки

3.42.2
Board Variants and Modules

STMI4 without a PDMX (PMC DSP Module Extended):
S30810-Q2324-X500 (60-channel version)

STMI4 with a PDMX (PMC DSP Module Extended):
S30810-Q2324-X510 (120-channel version)

Для 50 каналов в BFDAT можно поставить так:

CHA-BFDAT:CONT,4,HG3550,5,1,;

Только прописывать TDCSU будете пять раз по 10 каналов
Не забываем везде ставить новую разбивку каналов

Andvn
30.05.2012, 16:31
ОК. Понял, займусь в нерабочее время. Спасибо за помощь!