Добрый день
Меняю время фляша на Siemens Hipath 3000
Flash time for PABx параметр Base на 10mx
Faktor - 60
Никаких изменений, подскажите надо ли проделать ещё какие действия после того как поменял и закачал на станцию
Благодарю
kleinzak
07.02.2012, 14:58
"Фляш" - это что-то!!! Жаль смайл вставить не могу. А сколько будет 600х0= ?
Чего вы ждёте то? Но странно даже другое... Как вам удалось в BASE 600 ввести? Там есть только 10ms и 100ms. Фактор д.б.- 6. Куда проще то?
To Dimico
Уточни, где( в какой вкладке) ты выставил такие параметры, возможно ты пытаешся выставить время Flash в закладке System param/Time param? Это не правильно. Надо создавать новый профиль(template) в Setup Station/Tempate editor и там править время flash в окне "parameter".
И еще учесть, что есть 3 параметра min pulse flash, max pulse flash и prevent wrong flash.
To Dimico
Уточни, где( в какой вкладке) ты выставил такие параметры, возможно ты пытаешся выставить время Flash в закладке System param/Time param? Это не правильно. Надо создавать новый профиль(template) в Setup Station/Tempate editor и там править время flash в окне "parameter".
Вы правы я пытался поменять
System Parameters\Time Parameters\ Flash time for PABXs Base параметр 10мс
а Factor проставил 60, но никаких изменений не произошло
где этот Tempate editor? вы говорите, о StationView?
Потому как в Set Up Station я такого не нахожу
Да, в Setup Station/StationView/Tempate editor
Да, в Setup Station/StationView/Tempate editor
а можете ещё подробней, о min pulse flash, max pulse flash и prevent wrong flash? я так понял значения по умолчанию в System param/Time param(были base 10ms, faktor 0) мне не менять
Нужно смотреть и мин и макс и ошибку флеши, т.к. может быть, что мин время больше мах или ошибка 400мс. Вот и не будет работать. Я бы поставил мин 150, макс 750, ошибка 800.
Ибо если верить http://www.panasonic.ru/upload/iblock/3d8/%20mwe%20kx-tg2511ru.pdf,
то время флеш по умолчанию 700мс, хотя вроде-бы можно менять(но не пробовал).
И еще проверьте какой набор тон или пульс.
Нужно смотреть и мин и макс и ошибку флеши, т.к. может быть, что мин время больше мах или ошибка 400мс. Вот и не будет работать. Я бы поставил мин 150, макс 750, ошибка 800.
Ибо если верить http://www.panasonic.ru/upload/iblock/3d8/%20mwe%20kx-tg2511ru.pdf,
то время флеш по умолчанию 700мс, хотя вроде-бы можно менять(но не пробовал).
спасибо, вписал параметры, создал новый темплейт, но при нажатии "Apply" меняет на тот темплейт который был :(
спасибо, вписал параметры, создал новый темплейт, но при нажатии "Apply" меняет на тот темплейт который был :(
Сначала надо создать новый темплейт нажав Copy, а потом задавать новые параметры этого темплейта, после чего и сохранить. Для удобства можно обозвать новый темплейт "Panasonic" в Text ID.
Сначала надо создать новый темплейт нажав Copy, а потом задавать новые параметры этого темплейта, после чего и сохранить. Для удобства можно обозвать новый темплейт "Panasonic" в Text ID.
Я имено так и сделал, когда выбираю из списка Template "Panasonic" нажимаю "Apply" список меняется на первоночальный вновь.
может я не там это делаю?
А ты сейчас посмотри какие темплейты у тебя есть, нажав стрелку споава в окне Template(там где 1.SLA default template OPS...), там и будет созданный "Panasonic". А для абонента темплейт выбирается в Setup Station/StationView/Flag status - там справа внизу есть окно выбора "Operating mode".
А ты сейчас посмотри какие темплейты у тебя есть, нажав стрелку споава в окне Template(там где 1.SLA default template OPS...), там и будет созданный "Panasonic". А для абонента темплейт выбирается в Setup Station/StationView/Flag status - там справа внизу есть окно выбора "Operating mode".
огромное спасибо :)