Kriolez
20.01.2012, 12:44
дело вот в чем на соседней станции установлены GSM шлюзы, и нужно чтоб с 4000ника при наборе 9-8-9 уходило на другую станцию а там уже рулилось вторая станция 3750

в кратце опишу что сделал

ADD-BUEND:20,"HP3750 ",30,0,*,2,ON,0,0,NEUTRAL;
ADD-RICHT:LRTENEW,403,ALL,"MTS ",20,20,,,,,"",,,,,,NO,NO,"",0,NEUTRAL,NO,NO,NO,NO,NO,NO,NO,NO;
ADD-LDAT:403,ALL,1,,20,60,2,,1,EMPTY,NONE,20,4,,,,,,,, ,,,,;


DIS-LODR:60;
H500: AMO LODR STARTED
+-------------------------------------------------------+
| ODR POSITION CMD PARAMETER |
+--------+----------------------------------------------+
| 60 | 1 ECHO 1 |
| | 2 ECHO 2 |
| | 3 ECHO 3 |
| | 4 ECHOALL |
| | 5 END |
+--------+----------------------------------------------+
|INFO:MTS |
+-------------------------------------------------------+

ADD-LDPLN:LCRPATT,0,9-8-9-X,,403,,,2,,,,N;


вот как то так.

murzik
23.01.2012, 12:24
1 NPI UNKNOWN
2 TON UNKNOWN
3 ECHO 1
4 ECHO 2
5 ECHO 3
6 ECHO 4
7 END


мб так лучше ?

-echo-
23.01.2012, 12:31
1. Вопрос - как я понял , "9" - это Ваш префикс выхода на внешние линии . А какой префикс у 3750 ? Если совпадает , то проблем нет ( LODR оставить только ECHO ALL , остальное убрать ) . Если не совпадает , или если на 3750 вообще не нужно префикса , то необходимо соответствующим образом изменить LODR .
2. Тоновый донабор нужен будет ? Если "да" , то необходимо добавить в RICHT

Kriolez
30.01.2012, 07:30
да все правильно 9 префикс и там и там, я пробовал эхо ол делать просто как то странно получается вызов проходит и сразу отбой как будто кто то что то режет по идее донабора никакого нет то есть 4000 должен просто по тупому пулять все цифры и все а 3750 их уже набирать

gate
30.01.2012, 08:03
трассировку включи, посмотри откуда отбой идет