Alemun
21.12.2011, 16:09
Доброго времени суток, всем! Проблема такая - В приложении Connect в Редакторe MML всегда по умолчанию у меня грузится немецкий язык АМО. Выбираю Инглиш в опциях, язык меняется, но только до следующей введенной команды. Кто-то может быть в курсе как пофиксить смену языка, сделав Инглиш дефолтным?

igorer
21.12.2011, 16:22
писалось неоднократно
Macro-> Retrieve System Variant...

Holder
21.12.2011, 23:06
писалось неоднократно
Macro-> Retrieve System Variant...

а также неоднократно отвечалось на это - НЕ ПОМОГАЕТ.

igorer
22.12.2011, 00:33
когда систем вариант выполнен последняя строка в комвине будет выглядеть примерно так

.....HicomVariantEx=V3.0 R7.4.* (HicomVariant=UV3.0-SA10)...
далее идем в
"C:\Program Files\Siemens\HiPath 4000 Expert Access\data\pdb\"
и ищем фаил с расширением ".DIR"...
в данном примере .... "UV3.0-SA10.dir"
если его нет то из за этого все неприятности( в 0.99 версии очень частые)
решение очень простое взять соседний ближайший по имени файл например
"UV3.0-SA09.dir" или "UV3.0-SA11.dir" скопировать в файл
"UV3.0-SA10.dir"
и сразу все заработает....

а лучше всего поставить последний комвин версии 5.0.107 ... удачи

Alemun
22.12.2011, 09:22
В Моем случае это файл UV3.0-SA12 и он на месте. Буду пробовать менять Comwin.