rerexer
03.10.2011, 12:19
Всем доброго дня.
Госопода, подскажите пожалуйста, как перезапустить карту на АТС Siemens HiPath 3800.

Ситуация в следующем, был в командировке, приехал - карта горит красным глазом, телефония между офисами которая раньше работала через эту карту не пашет.

Думаю рестартануть карточку, а то всю АТС ребутить не хорошо. Подскажите плиз, как это сделать?

bossoy
03.10.2011, 16:06
на сколько я зная в Hipath3800 можно дергать платы на "горячее", так что самое простое вытащите плату, подождите и аккуратно вставьте обратно. Можно через Manager E, через вкладку maintenance(техобслуживание), поищите на форуме -уже поднимался вопрос.

voldav
03.10.2011, 17:23
На карте д.б. рычажковый выключатель - им дерните.

jk1966
03.10.2011, 18:28
На DIUN2 рычажка нет. Можно вытащить - вставить, но зачем? если можно через менеджер- техобслуживание - restart/reload - 0 - карта перезагрузки выбрать - активировать. Усе.

voldav
04.10.2011, 16:10
Затем, что в случае, если управлении станцией идет ч-з PRI, доступа к ней "Манагером Е" при зависании соотв-й платы нет.

De-Fox
04.10.2011, 16:31
Также можно через системный телефон:
1. Входим в режим администратора (по умолчанию:*95).
2. Вводим имя/пароль.
3. Переходим в меню ребута карт: 29-4-2.
4. Листаем до пункта DIUN2 и ресетим.