Yaroslav_73
01.10.2011, 00:28
Господа хайкомщики !!
Подскажите настройки в Comwin для удаленного управления, паралельно становлюсь на модем телефоном при соединении реакция модема - ноль, заранее благодарен..
К какой системе подключаетесь "Hicom" или "HiPath"?
Если в телефоне не слышно соединения с модемом, то нужно
разбираться с модемом, а не с СомWin.
OLD_Operator
01.10.2011, 23:53
Подключение модема в "Hicom" и "HiPath" могут использовать разные точки входа через соответствующие интерфейсы V24.Причем возможно прямое включение в систему через ADS (старые системы) или через UNIX. Если подключенный модем был настоен и потом почемуто замолк- радикальное средство перегрузить ADS (старые системы),или UNIX в новых...
Вот примерные настройки, может разберешься.
Сначало настраиваешь модем на атс через Assistent(см. Установки модема на АТС) потом залей конфиг комвина, настройки на ПК(см. Подключение модема).
После того как зальешь новые настройки старые пропадут!!!!!, поэтому сначала сохрани старые настройки connections - network - directory - export
Чтобы залить конф для комвина - connections - network - directory - import.
Yaroslav_73
03.10.2011, 16:37
К какой системе подключаетесь "Hicom" или "HiPath"?
Если в телефоне не слышно соединения с модемом, то нужно
разбираться с модемом, а не с СомWin.
Модем с Comtesом работает прекрасно...
Ну, тогда
Modem profile: Standart
ставь скорость
Parity: нет ничего
wordlenth: нет ничего
Stopbits: нет ничего.
Yaroslav_73
05.10.2011, 11:14
Ну, тогда
Modem profile: Standart
ставь скорость
Parity: нет ничего
wordlenth: нет ничего
Stopbits: нет ничего.
Не реагирует!! модем PICO-T (из комплекта) в комтесе настройки : 4800, even, 7,1. - после инициализации соединения, включается внутр. динамик модема. C ComvitD тоже соединяется, но из-за отсутствия лицензии потом рвет, а с комвином - ничего.
Я думаю немцы все эти опции с модемом в комвине для красоты нарисовали или для солидности..
Volanchik
05.10.2011, 11:24
Доброго времени суток!!
Надо крутить ComWin в той части, что касается сигналов управления модемом скажем так.
Когда заходишь в Comwin в Directory ну тама где список подключений, выбираешь свое подключение дальше в закладке RMX/COM видишь профиль модема Standart далее жмешь справа EDIT попадаешь в закладку Configuration видишь там свой профиль Standart жмешь капу Modify и тама видищь настройки своего модема.
Вот тама внутри и надо поменять значения, чтобы модем отвечал.
И еще, сам модем на станции настроен должным образом!?
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
Yaroslav_73
05.10.2011, 13:13
Доброго времени суток!!
Надо крутить ComWin в той части, что касается сигналов управления модемом скажем так.
Когда заходишь в Comwin в Directory ну тама где список подключений, выбираешь свое подключение дальше в закладке RMX/COM видишь профиль модема Standart далее жмешь справа EDIT попадаешь в закладку Configuration видишь там свой профиль Standart жмешь капу Modify и тама видищь настройки своего модема.
Вот тама внутри и надо поменять значения, чтобы модем отвечал.
И еще, сам модем на станции настроен должным образом!?
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
Огромное спасибо, парни!!
Так работает!! Он сдался (модем) ....
Доброго времени суток!
Буду рад вашей подсказке в следующей проблеме:
после соединения с HiCom300 comwin->modem connection выводится сообщение:
Connection opened to: COM 2014-03-08 00:28:16
--------------------------------------------------------------------------------
automatic LOGOFF
automatic LOGON
Welcome to UnixWare 7, Release 7.1.4
The system's name is AAE001.
далее набираю логин (тот же что и при подключении через LAN):
login: <*****>
NO CARRIER
происходит разрыв. Т.е. до пароля дело не доходит. Может для входа посредством модема, есть особый логин? Или я что вообще не то делаю!
А к какому порту подключён кабель V24 от модема?
Похоже, что к порту 10 или 11 UNIX.
Сделайте правильные настройки порта и всё будет работать.
Подскажите, плз, АМО команду
Скажите номер порта, и я скажу какие команды нужно использовать.
Если Вы не знаете номер порта, скажите в какой разъем на back-plane
включён кабель (Х...)?
Скажите номер порта, и я скажу какие команды нужно использовать.
Если Вы не знаете номер порта, скажите в какой разъем на back-plane
включён кабель (Х...)?
Как буду на объекте, отпишусь. Заранее спасибо!
Скажите номер порта, и я скажу какие команды нужно использовать.
Если Вы не знаете номер порта, скажите в какой разъем на back-plane
включён кабель (Х...)?
Со слов местного техника - Модем подключен с лицевой стороны АТС.
Соответственно порт 10. Я так думаю, что надо разрешить этому порту RMX - так?
Я думаю, что техник ошибается.
Пускай посмотрит сзади. Ему лень кожухи снимать.
Можно попросить техника сделать фото сзади и спереди.
И покажите нам фото.
Техника уже нет на месте. На выходных заеду - посмотрю. Спасибо.
Сделайте фото как я просил.
Добрый день!
Приношу извинения за неверную информацию. Подключаемая по модему АТС оказалась HiPath 4000 v4, а не hicom 300. Вот фото 9387
9388
9389
9390
9391
качество фото, к сожалению, желает лучшего. На месте пытался подключиться через модемное соединение ( с выходом в город по потоку) та же самая ситуация. После соединения и ввода логина - обрыв.
Это в корне меняет дело.
Поищите здесь кто-то выкладывал как настраивать модемное соединение.
Это делается через WEB интерфайс и требуют определенных настроек в ComWin
и на самом компьютере.
Модем заработал. Спасибо!
Вопрос - есть ли возможность просмотра истории входа (подключения) к АТС? Когда и под каким логином входили в станцию? Точнее, историю входа под моим логином в АТС - удаленно/локально. Какой командой АМО можно это просмотреть? АТС HiPath 4000 v4
OLD_Operator
19.03.2014, 19:39
А в протоколе HISTA, посмотреть , что нельзя ? Коннекты должны быть ..
Добрый день!
Порядок выгрузки Hista подскажите, пжлста.
STA-HISTA:SEARCH,2014-03-21/00:00,,C,;
Доброго времени суток!
В Hista вообще нет записей о коннектах.
Вопрос экспертам - есть ли возможность просмотра истории коннектов со станцией ( логин и дата входа), а так же внесенных изменений (например изменение класса ограничения абонента). Имеется виду - храниться ли такая информация в самой АТС!? ( а не на компах, с которых был осуществлен вход). Если такая информация хранится в АТС, то как её получить?
Спасибо за участие и ответы.
команда LOGBK.
Показывает какой пользователь и какие команды вводил.
OLD_Operator
25.03.2014, 23:12
В Hista вообще нет записей о коннектах.
Я полагаю, что HISTA все-же прописана и работает..просто входа/выхода вы не нашли в ней , а он прямо и не обозначен в виде логина (например), а отображается сообщениями : F7600 E8 N2361 IN SERV A1 ....;F7628 E8 N2362 CHAN OOS A1...;A9012 M8 N2365 NO ACT A1 ;A9015 M8 N2366 NO ACT A1 ..что-то в этом духе. Почитайте доку по этим сообщениям..Проведите эксперимент, к примеру..
да, то что надо. спасибо!
команда LOGBK.
Показывает какой пользователь и какие команды вводил.
да, то что надо. спасибо!
engrengr
01.04.2014, 08:36
Добрый день. Хочу настроить удаленное подключение c помощью ComWin к Hipath-4000 v.4. К какому порту на станции подключать модем и как настроить этот порт для модема Pocet 56k ? Остальные настройки сделаю как рекомендовал bossoy на первой странице. Спасибо.
Назначить входящий звонок на аналоговый порт. К этому аналоговому порту и подключить модем. Это если нет свободной внешней аналоговой линии, а связь с городом только по потоку. Если нет свободного городского номера в потоке, то можно организовать переход по не ответу с любого входящего номера.
engrengr
02.04.2014, 06:56
Про порт имелось ввиду v.24 на станции.Куда подключить и нужно ли его настраивать ?
OLD_Operator
02.04.2014, 22:36
Предоставляю "несколько старую Hipath-4000 V.1" ДОКУ в картинках на подключение модема, но принцип сохраняется и в новых версиях...Может кому поможет..Порты модема там указаны на старый конструктив проц.полки ! НЕ НА СPCI процессор! Учтите это..
engrengr
03.04.2014, 15:51
У меня на проц. полке сзади 3 порта V.24 это X10,X11,X12. Порт Х10 используется для тарификации, он подключен к ПК, я могу модем установить на Х11?
REG-BCSM;
H500: AMO BCSM STARTED
ADD-BCSM:A1,BC,STYPE,"B5384-X ",MONO;
ADD-BCSM:A1,DPP,10,Y;
11 порт мне тоже нужно зарезервировать под RMX ?
engrengr
04.04.2014, 13:46
К порту 2/v24 подключен тарификатор, порт 3/v24 свободный, подключил к нему модем. Но при добавлении устройства в Unix Base Administration - Device pool, у меня выходит сообщение "Sorry, there are no free serial ports available" почему у меня все порты заняты, ведь 10 свободен ?
DISPLAY-BCSM:UNIT=A1,CONF=DPP;
H500: AMO BCSM STARTED
DATA-PROCESSOR-PORTS
+------+------+
| LINE | RMX |
+------+------+
| 9 | Y |
+------+------+
| 10 | Y |
+------+------+
| 11 | N |
+------+------+
REG-BCSM;
H500: AMO BCSM STARTED
ADD-BCSM:A1,BC,STYPE,"B5384-X ",MONO;
ADD-BCSM:A1,DPP,10,Y;
engrengr
07.04.2014, 12:22
Что , ни кто не сталкивался с этим ?
Hicom 300H - это уже история.
Сделайте так, чтобы было
ADD-BCSM:A1,DPP,11,Y;
или у Вас это не получается?
engrengr
07.04.2014, 14:22
У меня Hipath-4000 v.4 порт 3/v24 свободный, подключил к нему модем. Но при добавлении модема в Assistant Unix Base Administration - Device pool, у меня выходит сообщение "Sorry, there are no free serial ports available" почему у меня все порты заняты, ведь 10 свободен ?
Покажите фото процессорной полки спереди и сзади.
Либо картинки из документации.
Потому, что не совсем понятно с каким типом HiPath
Вы имеете дело.
OLD_Operator
07.04.2014, 21:08
Уважаемый ! masviss - же сказал, что сделав ADD-BCSM:A1,DPP,11,Y; Вы порт (3/v24) из Unix Consol, переведете в RMX , и затем сможете его использовать по принадлежности...
engrengr
08.04.2014, 14:25
Вот фото , я похоже немного запутался с портами, скажите по фото порт 10 свободный или нет ? По поводу 11 порта вот тема http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=40021&highlight=v.24у меня тоже самое при вводе команды ADD-BCSM:A1,DPP,11,Y; выдает F45: PLEASE DEACTIVATE UNIX BEFORE CONFIGURIG LINE 11 FOR RMX
Моя проблема при добавлении модема в Assistant Unix Base Administration - Device pool, у меня выходит сообщение "Sorry, there are no free serial ports available" и я не могу добавить модем.
Теперь всё ясно.
Покажите
REG-ATCSM:A1;
REG-TCSM:A1;
DIS-APS:,PSGL,Y0*;
engrengr
08.04.2014, 15:25
REG-ATCSM:A1;
H500: AMO ATCSM STARTED
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PT88,0D0A,0C,0,0,0,0,0,0,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,QUOSC,0D0A,0,0,0,0,1B4730,1B473 1,03,22,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,QUOPT,0D0A,0C,0,1B60,1B61,0,0,0 ,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,QUSCAPT,0D0A,0,0,0,0,0,0,03,22, 80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PCOSC,0D0A,0,0,0,0,1B5B306D,1B5 B386D,03,17,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PCOPT,0D0A,0C,0,1B60,1B61,0,0,0 ,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PCSCAPT,0D0A,0C,0,1B40,1B41,1B5 B306D,1B5B386D,03,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,RSV1,0D0A,0C,1B5B2470,0,0,0,0,0 ,26,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,RSV2,0D0A,0,0,0,0,1B4730,1B4731 ,03,22,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,RSV3,0D0A,0,0,0,0,1B5B306D,1B5B 386D,03,17,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,DEV,2,ECHO&ARCVCO,80,F8,1,04,00,00&00,00,0,02,0D,0D,0D&0A,65535
,65535,65535,600,120,300,600,120,C2C1C4C3,C2C1C4C3 ;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON2,Y,PCOSC,2;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON3,Y,PCOSC,3;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON4,Y,PCOSC,4;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON5,Y,PCOSC,5;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON6,Y,PCOSC,6;
ADD-ATCSM:A1,ADD,LN,2,9,N;
reg-tcsm:A1;
S3: DATA SUBSYSTEM FOR AMO TCSM NOT FOUND ON HARD DISK
dis-aps:,psgl,y0*;
DIS-APS:,PSGL,Y0*;
H500: AMO APS STARTED
ADINIT STARTED
PROGRAM SYSTEM : Y0-EO0YC
VERSION NUMBER : 10
CORRECTION VERSION NUMBER : 003
PART NUMBER : P30252N4601BH4107|V4 R1.7.41
PROGRAM SYSTEM WITH CODE SUBSYSTEMS
INTERFACE VERSION:
PROGRAM SYSTEM DOES NOT CONTAIN ANY INTERFACE VERSIONS
DIR SUBSYSTEM | | OMF SUBSYSTEM
-----------------------+-+-----------------------
ZMITSC00.Y0-EM0.10.001 |*|ZMITSC00.Y7-PMT.10.001
ADINIT COMPLETED
STATUS = H'0000
AMO-APS -111 SOFTWARE LOAD UPGRADE
DISPLAY COMPLETED;
Итак нужно диактивировать UNIX. Либо через WEB либо
DEA-DSSM:A1,1,,YES;
ADD-BCSM:A1,DPP,11,Y;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,DEV,3,ECHO&ARCVCO,80,F8,1,04,00,00&00,00,0,02,0D,0D,0D&0A,65535,65535,65535,600,120,300,600,120,C2C1C4C3, C2C1C4C3 ;
ADD-LCSM:A1,ASYNC,3,9600,7,SL1,INT,INT; /*здесь 9600 скорость передачи*/
ADD-ATCSM:A1,ADD,LN,3,10,N;
Активировать UNIX
AСЕ-DSSM:A1,1,,,YES;
engrengr
09.04.2014, 10:20
Порт 3/v24 он же 11-й, я правильно понимаю ?
Нет это 10 линия. Это я ошибся
ADD-ATCSM:A1,CFIG,DEV,4,ECHO&ARCVCO,80,F8,1,04,00,00&0 0,00,0,02,0D,0D,0D&0A,65535,65535,65535,600,120,30 0,600,120,C2C1C4C3,C2C1C4C3 ;
ADD-LCSM:A1,ASYNC,4,9600,7,SL1,INT,INT; /*здесь 9600 скорость передачи*/
ADD-ATCSM:A1,ADD,LN,4,11,N;
ATCSM для DEV 3 можно не удалять, если уже прописали.
engrengr
09.04.2014, 15:35
Модем подключаю на порт 3/v24,на фото №2 он посередине он у меня был свободный, на порт 2/v24 подключен ПК для тарификатора (самый вехний на фото). Сейчас так на станции
REG-LCSM:A1;
H500: AMO LCSM STARTED
ADD-LCSM:A1,ASYNC,2,"4800",7,"SL1",INT,INT;
ADD-LCSM:A1,ASYNC,3,"4800",7,"SL1",INT,INT;
REG-ATCSM:A1;
H500: AMO ATCSM STARTED
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PT88,0D0A,0C,0,0,0,0,0,0,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,QUOSC,0D0A,0,0,0,0,1B4730,1B473 1,03,22,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,QUOPT,0D0A,0C,0,1B60,1B61,0,0,0 ,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,QUSCAPT,0D0A,0,0,0,0,0,0,03,22, 80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PCOSC,0D0A,0,0,0,0,1B5B306D,1B5 B386D,03,17,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PCOPT,0D0A,0C,0,1B60,1B61,0,0,0 ,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PCSCAPT,0D0A,0C,0,1B40,1B41,1B5 B306D,1B5B386D,03,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,RSV1,0D0A,0C,1B5B2470,0,0,0,0,0 ,26,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,RSV2,0D0A,0,0,0,0,1B4730,1B4731 ,03,22,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,RSV3,0D0A,0,0,0,0,1B5B306D,1B5B 386D,03,17,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,DEV,2,ECHO&ARCVCO,80,F8,1,04,00,00&00,00,0,02,0D,0D,0D&0A,65535
,65535,65535,600,120,300,600,120,C2C1C4C3,C2C1C4C3 ;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,DEV,3,ECHO&ARCVCO,80,F8,1,04,00,00&00,00,0,02,0D,0D,0D&0A,65535
,65535,65535,600,120,300,600,120,C2C1C4C3,C2C1C4C3 ;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON2,Y,PCOSC,2;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON3,Y,PCOSC,3;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON4,Y,PCOSC,4;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON5,Y,PCOSC,5;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON6,Y,PCOSC,6;
ADD-ATCSM:A1,ADD,LN,2,9,N;
ADD-ATCSM:A1,ADD,LN,3,10,N;
В итоге при добавлении модема в Assistant Unix Base Administration - Device pool, у меня выходит сообщение "Sorry, there are no free serial ports available" и я не могу добавить модем.
Если я правильно понял то 3/v24, он же line 10, он же dev 3, так ?
3/v24, он же line 10, он же dev 3, да это так.
Можно сделать ACT-LSSM:A1,10;
Линия 10 сейчас может работать с модемом.
Как тепрь подключить модем я не знаю для Вашей конфигурации,
так как У Вас старое железо.
Попробуйте удалить
DEL-LCSM:A1,ASYNC,3;
DEL-ATCSM:A1,ADD,LN,3,10,N;
и добавьте эту линию через Web Assistant.
engrengr
10.04.2014, 07:36
Не получилось,сделал все рекомендации все равно пишет "Sorry, there are no free serial ports available"
А покажите скрин-шот, где написани эта ошибка.
И опишите как Вы это через Web делаете.
engrengr
10.04.2014, 15:58
Удалил все, что касается 10-ого порта.Подключил модем в 10 порт. Сейчас на станции вот так:
REG-ATCSM:A1;
H500: AMO ATCSM STARTED
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PT88,0D0A,0C,0,0,0,0,0,0,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,QUOSC,0D0A,0,0,0,0,1B4730,1B473 1,03,22,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,QUOPT,0D0A,0C,0,1B60,1B61,0,0,0 ,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,QUSCAPT,0D0A,0,0,0,0,0,0,03,22, 80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PCOSC,0D0A,0,0,0,0,1B5B306D,1B5 B386D,03,17,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PCOPT,0D0A,0C,0,1B60,1B61,0,0,0 ,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,PCSCAPT,0D0A,0C,0,1B40,1B41,1B5 B306D,1B5B386D,03,62,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,RSV1,0D0A,0C,1B5B2470,0,0,0,0,0 ,26,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,RSV2,0D0A,0,0,0,0,1B4730,1B4731 ,03,22,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,TYPE,RSV3,0D0A,0,0,0,0,1B5B306D,1B5B 386D,03,17,80;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,DEV,2,ECHO&ARCVCO,80,F8,1,04,00,00&00,00,0,02,0D,0D,0D&0A,65535
,65535,65535,600,120,300,600,120,C2C1C4C3,C2C1C4C3 ;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON2,Y,PCOSC,2;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON4,Y,PCOSC,4;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON5,Y,PCOSC,5;
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON6,Y,PCOSC,6;
ADD-ATCSM:A1,ADD,LN,2,9,N;
REG-LCSM:A1;
H500: AMO LCSM STARTED
ADD-LCSM:A1,ASYNC,2,"4800",7,"SL1",INT,INT;
Теперь добавляю:
<ADD-ATCSM:A1,CFIG,DEV,3,ECHO&ARCVCO,80,F8,1,04,00,00&00,00,0,02,0D,0D,0D&0A,65
535,65535,65535,600,120,300,600,120,C2C1C4C3,C2C1C 4C3;
ADD-ATCSM:A1,CFIG,DEV,3,ECHO&ARCVCO,80,F8,1,04,00,00&00,00,0,02,0D,0D,0D&0A,
65535,65535,65535,600,120,300,600,120,C2C1C4C3,C2C 1C4C3;
H500: AMO ATCSM STARTED
AMO-ATCSM-111 ASYNCHRONOUS TERMINAL CONFIGURATION, SERVICE MODULE
ADD COMPLETED;
<ADD-LCSM:A1,ASYNC,3,"4800",7,"SL1",INT,INT;
ADD-LCSM:A1,ASYNC,3,"4800",7,"SL1",INT,INT;
H500: AMO LCSM STARTED
AMO-LCSM -111 LINE CONFIGURATION, SERVICE MODULE
ADD COMPLETED;
<ADD-ATCSM:A1,ADD,LN,3,10,N;
ADD-ATCSM:A1,ADD,LN,3,10,N;
H500: AMO ATCSM STARTED
F33: NO DEVICE TYPE ASSIGNED
AMO-ATCSM-111 ASYNCHRONOUS TERMINAL CONFIGURATION, SERVICE MODULE
ADD NOT COMPLETED;
Что-то я делаю не так ?
Через асистант вот
1.
Не хватает ещё одной команды
ADD-ATCSM:A1,ADD,TYPE,CON3,Y,PCOSC,3;
перед
ADD-LCSM:A1,ASYNC,3,"4800",7,"SL1",INT,INT;
После всех добавлений сделайте
DIS-BCSM:A1,HW;
DIS-BCSM:A1,SW;
2.
Я думаю, что в Вашей конфигурации это не PPP Modem,
а это RS232 Direct (RN03). Это по логике.
Ещё раз скажу, что я не кофигурил модем в старой архитектуре.
Не было времени с этим разбираться.
Дополню: возможно, что в ASYNC модем работать не будет.
И его нужно будет переделывать в SYNC режим.
По русски ASYNC-это асинхронный режим,
SYNC-это синхронный режим(в котором работает модем PPP Modem для PCI
архитектуры). При этом модем программируется через АМО TCSM.
Но сначала попробуйте, то что я сказал выше.
engrengr
11.04.2014, 07:37
Пока не удалось победить, перепробовал разные варианты.
Dis-bcsm:a1,hw;
DIS-BCSM:A1,HW;
H500: AMO BCSM STARTED
SCONF FOR BC: MONO
OUTPUT OF SLOTS AND CODE NUMBERS FOR BC B5384-X AND EC :
--------+-----------+--------+-+-------------+-----+----------+------------+
ADDRESS |NOM. MOD. | HW ABB.| |ACTUAL MOD. |STATE| FIRMWARE | MOD.STAT |
--------+-----------+--------+-+-------------+-----+----------+------------+
OUTPUT THE LINE BOARDS FOR SWU:
------------+-----------+--------+-+-----------+-----+----------+------------+
LTG LTU SLOT| NOM. MOD. | HW-ABB.| |ACTUAL MOD.|STATE| FIRMWARE | MOD. STATE |
------------+-----------+--------+-+-----------+-----+----------+------------+
AMO-BCSM -111 BOARD CONFIGURATION, SERVICE MODULE
DISPLAY COMPLETED;
<Dis-bcsm:a1,sw;
DIS-BCSM:A1,SW;
H500: AMO BCSM STARTED
OUTPUT OF SERVICES SET:
-------+------------------------+------------------------+
LCX-NO.| SERVICE | APPLICATION |
-------+------------------------+------------------------+
1 | TTYBSC | TTYBSC |
-------+------------------------+------------------------+
AMO-BCSM -111 BOARD CONFIGURATION, SERVICE MODULE
DISPLAY COMPLETED;