Valkiria
28.09.2011, 12:36
Соединил Hicom350E и HiPath3800 потоком Е1, CORNV3. Проблемма заключается в том, что одновременно могут работать только 2 (два!) соединения. В-каналы занимаются по циклу все, но одновременно только 2.

В BUEND и TDCSU ограничений нет, обозначены все 30.

Станции соединениы оптикой через пару OptiCin OS-4E1.

Может кот-то подсказать что? Заранее благодарен

ЗЫ. Сам я настраивал 350Е. HiPath3800 не знаю, им занимался приглашенный спец.

iskander42
28.09.2011, 12:57
Само собой напрашивается что лицензии на Hipath 3800 неактивированы, по умолчанию как раз и работают только два канала у них, а если в нижний порт (DIUN2)воткнуть то и вовсе перестанет работать. Причина отказа обычно показывает нет свободных каналов.

Valkiria
28.09.2011, 13:13
Спасибо, попробуем!

masviss
28.09.2011, 14:42
А что пробовать? На Hic350 нужно оставить только два канала, 1 и 2.
Либо, если есть лицензии на НР3000 на Е1, то нужно их установить.
При этом на Вашем компьютере должен быть установлен CLA, как минимум, кроме Assistant. И еще СLM можно поставить.
Если будете администрировать НР3000 без этого, слетят все лицензии при заливке KDS.

Нота
28.09.2011, 15:01
А что пробовать? На Hic350 нужно оставить только два канала, 1 и 2.
Либо, если есть лицензии на НР3000 на Е1, то нужно их установить.
При этом на Вашем компьютере должен быть установлен CLA, как минимум, кроме Assistant. И еще СLM можно поставить.
Если будете администрировать НР3000 без этого, слетят все лицензии при заливке KDS.

Лицензии слетят, если на ПК администратора установлен CLA/CLM и нет лицензий под данную станцию (ее MAC-адрес). Если на ПК только ManagerE, то лицензии никуда не денутся, просто будет невозможно ими управлять.