День добрый. ситуация такова: после расширения HiPath 4000 вместо плат TM2LP были устанвлены аналоги (как было сказано спец) платы TMANI. Так вот ни один канал теперь который прописан на TMANI не работает, точнее работает только в одну сторону(входящ), при исходящей же связи вызывемая сторона не слышит вызывающию. нашли выход из ситуации путем донабора кода выхода на транк. Вопрос: может какой то параметр некорректно указан при конфигурировании платы? Хотелось бы выяснить...

OLD_Operator
07.07.2011, 11:35
Если "вызивемая сторона не слышит вызывающую", и выход решен путем донабора кода выхода на транк, все кроется в правильных настройках PTIMЕ для модуля TMANI и последнем релизе софта (LOADWARE) для него, плюс проверить чего перенеслось(неперенеслось) при переходе на новую версию в плане конфигурации TMANI-TM2LP.

lenar30
07.07.2011, 12:32
Вот что имеем:
DISPLAY-PTIME:TYPE=REST,DEV=TMANIMSG;
DISPLAY-PTIME:TYPE=REST,DEV=TMANIMSG;
H500: AMO PTIME STARTED
REST TIMERS:
=============

INIBLOCK: 119 DEVICE: TMANIMSG TBLK: 20
----------------------------------------------------------------
LONGTIME:
L1 = 200, L2 = 10000, L3 = 100, L4 = 400,
L5 = 400, L6 = 120, L7 = 5000,
SHORTTIME:
S1 = 40, S2 = 90, S3 = 0, S4 = 0,
S5 = 0, S6 = 0, S7 = 10, S8 = 1,
S9 = 0, S10 = 2, S11 = 2, S12 = 0,
S13 = 0, S14 = 36,
SHORT-PARA:
P1 = 16, P2 = 18, P3 = 0, P4 = 0,
P5 = 140, P6 = 97, P7 = 0, P8 = 2,
P9 = 0, P10 = 0, P11 = 0, P12 = 0,
P13 = 0, P14 = 0.
что есть правильные парам., а что нет?

Kardinal
08.07.2011, 08:30
Добрый день!
Проверь CIRCIDX в TACSU этого транка.
Судя по присланному номеру Ptime, CIRCIDX должно быть 20

lenar30
08.07.2011, 09:17
да, СIRCIDX равен 20, нашла выход из ситуации: поменяла в WABE параметр DAR c CTDL на CO, все стало на свои места!