Коллеги,
есть кого-нить описания данной патч-панели (S30807-K6143-X-5)?
Хочется узнать об особенностях работы. Там стоят разъёмы под грозозащиту, но сами предохранители у нас отсутствуют, буду признателей за подсказку модели предохранителей.
Ancle Fedor
21.06.2011, 10:56
Abe, извиняй конечно, ты ничего не "перпутал" ? Я просто такой "абревиатуры" панели не встречал... Да и поиск по всем посковикам (интересно мне стало) выдают только одну фразу, " К сожалению по вашему запросу ничего не найдено".
Пока.
Олег.
фотку патч-панели прикрепи.
olegka_n
21.06.2011, 15:04
вот, но там про грозозащиту ни чего
google.ru (http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=1230&bih=750&q=S30807-K6143-X-5&aq=f&aqi=&aql=&oq=)
вот, но там про грозозащиту ни чего
google.ru (http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=1230&bih=750&q=S30807-K6143-X-5&aq=f&aqi=&aql=&oq=)
В гугле я смотрел, но этого недостаточно. Интересно, а как отбойник она работает?
фотку патч-панели прикрепи.
Фотки прикладываю. актикул списывал с наклейки, ибо других опозновательных знаков нет.
olegka_n
22.06.2011, 10:36
мне кажется туда прекрасно должен подойти разрядник от кроновких плинтов -EPCOS 230 04 0 - 8-9 мм диаметр по центру, по 4 мм междй ножками(9 между крайними), Уголек не забыть с разрядкика снять и в разъем запихнуть
мне кажется туда прекрасно должен подойти разрядник от кроновких плинтов -EPCOS 230 04 0 - 8-9 мм диаметр по центру, по 4 мм междй ножками(9 между крайними), Уголек не забыть с разрядкика снять и в разъем запихнуть
может быть ещё отбойнички можете посоветовать?
olegka_n
22.06.2011, 14:18
отбойников идеальных не нашел, в принципе сименс зависанием линий у меня не страдает (были проблемы только на квантовских пятивольтовых линиях - вывернулся подпитав линию кроной - этого хватило)
линии подвисают у меня в сельских местностях, но там панасы и гнусмасы - там повыкинул все отбойники и поставил размыкатели - как подвиснет, жмут кноповку и линия отцепляется от станции на 30 сек- так сказать ручной педальный метод
OLD_Operator
22.06.2011, 15:53
Для Панасов и гнусмасов или т.п.на каждый тип следовало-бы подобрать свой PTIME ветка SLMA1, и присвоить его данному типу аппарата, т.к. несоответствие грозит тем, что станция не может точно идентифицировать FLASH и попадая в режим последующего ожидания команды (кода) после FLASH, ждет установленного таймера на это (и Вы это чувствуете ,что чего-то виснет). Для примера из подобранных PTIME ветка SLMA1:
CHANGE-PTIME:SLMA1,0,50,130,150,100,1000,600,50,100;
CHANGE-PTIME:SLMA1,1,40,650,700,100,1000,600,50,100;
CHANGE-PTIME:SLMA1,2,110,550,600,100,1000,600,50,100;
CHANGE-PTIME:SLMA1,3,550,650,700,100,1000,600,50,100;
CHANGE-PTIME:SLMA1,4,650,950,1000,100,1000,600,50,100;
CHANGE-PTIME:SLMA1,5,950,1050,1100,100,1000,600,50,100;
CHANGE-PTIME:SLMA1,6,110,950,1000,100,1000,600,50,100;
Параметр CCTIDX, что отвечает на порту SLMA за данную введенную строку из PTIME:SLMA1, (номер строки). Порт при перестройке нужно перегрузить, иногда и плату-(бывало)
olegka_n
22.06.2011, 18:17
говоря Панас и гнусмас я имел в виду станции:) а не аппараты