Для обновления ПО станции без замены ММС необходимо при помощи ManagerE проделать следующее:
1. Загрузить из станции на ПК текущую конфигурацию: File-Transfer-Read/write-System to PC
2. Сохранить загруженную конфигурацию на диск ПК: File-Save customer database as (указать имя файла KDS)
3. Выполнить конвертацию конфигурации в нужную версию: File-Convert customer database (выбрать исходный файл KDS и указать имя результирующего KDS).
4. Загрузить тексты: File-Loading APS text (выбрать файл прошивки FST, выбрать файл с текстами LNG, указать дополнительно подключаемые языки, указать имя результирующего файла FST, который будет содержать прошивку и тексты).
5. Присоединить подготовленную на предыдущем этапе прошивку к конфигурации: File-Append APS to database (выбрать подготовленный FST, выбрать сконвертированную KDS, указать результирующий файл FST, который будет содержать все необходимое для загрузки на станцию - прошивку, тексты и конфигурацию).
6. Открыть подготовленный на предыдущем этапе файл FST: File-Open customer database-выбираем тип FST-выбираем нужный файл.
7. Выгрузить подготовленные данные на станцию: File-Transfer-APS/KDS transfer-APS/KDS transfer.

Дождаться успешного завершения процедуры (V8 на HiPath 3800 через LAN заливается около 50 минут). Подтверждением успешности будет сообщение 'Operation Successfull'.
Ничего не трогая и не тыркая дождаться автоматического перезапуска станции (где-то в течение 3-5 минут после успешного завершения загрузки прошивки в станцию она сохранится на ММС, после чего станция сама перезапустится).

Обновление firmware завершено, можно приступать к загрузке в нее предварительно сконвертированных поставщиком лицензий и их распределению.

Примечания:
а. внимательно смотрим на размер ММС, до V5 применялось ММС_32М, V5/V6/V7 - MMC64Mb, V8 требует ММС128 или ММС256. Если объема ММС не хватит, обновление не выполнится.
b. внимательно смотрим на модель и версию станции. древние версии (кажется до V4) и станции (в частности 3700) не конвертируются, т.ч. после обновления firmware придется станцию инициализировать и настраивать руками "с нуля".
c.обновление можно выполнять как через V24, так и по сети LAN или через модем. если в какой-то момент связь прервется, обновления не запишутся на ММС и заливку на станцию нужно будет начать заново, дождавшись успешного завершения.
d.производитель также утверждает, что ничего страшного не случится, если в процессе заливки выключится электричество. рекомендую не экспериментировать и питать станцию от хорошего бесперебойника. это полезно как при обновлении, так и при эксплуатации, причем касается не только сименса.
e. если используется модуль HG1500 (HXG, STMI) - обновите прошивку сначала там, иначе после обновления самой станции модуль перестанет нормально запускаться и придется бежать на место установки станции, подключаться к этому модулю через V24 и выполнять обновление его firmware из CLI (командная строка терминала). а так, оно вполне чудно обновляется удаленно через WBM (веб-интерфейс).

Перед любыми серьезными операциями (в т.ч. перестановке плат, обновлению ПО и т.п.) - создавайте резервную копию. Меняем конфигурацию - KDS до перенастройки, обновляем прошивку - сделайте образ MMC. Сэкономите себе время, нервы, а возможно - и деньги.

Если что не упомнил, прошу тапками не кидать. :)