EXO
16.09.2010, 10:47
Доброго дня.
Наш подрядчик предоставил нам два варианта реализации конференц связи.
прислал нам список наименования оборудования.
Спросил я у них, что за оборудлования и для чего оно нужно.
но время идёт, а они не отвечают.
По этому решил зайти на старый добрый форум.
Прошу помощи, опишите пожалуйста, что за оборудования они предлагают и почему в таком количестве.
Исходные данные: конференции на 140 линий.

№ п/п Заводской номер Описание Кол-во
Комплект цифровой системы конференцсвязи в составе:
1. L30220-Y600-A390 Модуль цифровых интерфейсов DIUT2 для ISDN PRI (2 х Е1) 5
2. L30220-Y600-M23 Монтажный набор М (для HiPath 4000 при расширении) 1
3. L30220-Y600-M40 Симметричный кабель 120 Oм 10
4. L30220-Y600-M48 Штеккер для симметричного кабеля 10
5. L30220-Y601-G120 Блок управления зарядкой батареи для HiPath 4000 300
6. L30220-Y601-G303 Базовая система для 19" стойки 300
7. L30220-Y622-A545 Лицензия ComScendo Plus для HiPath 4000 V4 300
8. - Система конференц связи на 140 цифровых абонентов 1

и второй варинат:
Комплект IP конференцсвязи в составе:
№ п/п Заводской номер Описание Кол-во
1. L30220-Y600-A415 Универсальный IP шлюз HG3500 V4 (до 60 каналов) 3
2. L30220-Y600-M23 Монтажный набор М (для HiPath 4000 при расширении) 1
3. L30220-Y601-G120 Блок управления зарядкой батареи для HiPath 4000 150
4. L30220-Y601-G303 Базовая система для 19" стойки 150
5. L30220-Y622-A545 Лицензия ComScendo Plus для HiPath 4000 V4 140
6. - Система конференц связи на 140 IP абонентов 1


прошу обратить внимание на количество, особенно:
Блок управления зарядкой батареи для HiPath 4000
Базовая система для 19" стойки

я в растерянности.

Спасибо.

Out
16.09.2010, 11:27
прошу обратить внимание на количество, особенно:
Блок управления зарядкой батареи для HiPath 4000
Базовая система для 19" стойки

я в растерянности.

Спасибо.

ну я думаю что если вам нужна для конференции 140 абонентов, т все должно быть 140
"3. L30220-Y601-G120 Блок управления зарядкой батареи для HiPath 4000 150
4. L30220-Y601-G303 Базовая система для 19" стойки 150"

и только шлюзы 3, тока зачем их 3, если можно
2*120 = 240
или
1*120 + 1*60 вполне хватит = 180
и что за система конференц связи, DAKS или что то новее?

а второе предложение - зачем по 300 стоит много чего

EXO
16.09.2010, 11:38
ну я думаю что если вам нужна для конференции 140 абонентов, т все должно быть 140
"3. L30220-Y601-G120 Блок управления зарядкой батареи для HiPath 4000 150
4. L30220-Y601-G303 Базовая система для 19" стойки 150"

и только шлюзы 3, тока зачем их 3, если можно
2*120 = 240
или
1*120 + 1*60 вполне хватит = 180
и что за система конференц связи, DAKS или что то новее?

а второе предложение - зачем по 300 стоит много чего

1) а что из себя вообще представляет "Блок управления зарядкой батареи" ? Вот и мы удивляемся, зачем по 300?
2) какая-то штатная Siemens система планирутеся. Или в этом предложении ещё не всё?

НисотЗОО
16.09.2010, 11:38
Дополнение к сказанову выше.
Не всегда заказные позиции можно заказывать, исходя из количества каналов, но цифра должна быть близкой. В Вашем случае, я думаю, L30220-Y601-G303 Базовая система для 19" стойки 150" в обоих вариантах.
К вопросу топикстартера: это два варианта подключения к серверу конференции
1. по Е1(ISDN)
2. по IP.
Поэтому Вам нужно выбрать.

ДобрыйЙорик
16.09.2010, 11:59
Настораживает что предложение по ISDN сделано на 300 портов (5-плат, 10-кабелей потоковых, соответственно и лицензий-300) а при подключении по IP на 150 портов.
Это пожалуй одно что нестыкуется, а что названия непонятные - так это уже мусолилось неоднократно. Вот такие порядки в Siemens и что скрывается за энтими названиями даже сами Сименсоводы вразумительно ответить не могут. Тут либо верьте на слово своим родным подрядчикам, либо ищите других но помните - источник ахинеи сам производитель оборудования...

EXO
16.09.2010, 13:09
ну мы точно будем выбирать IP, т.к. если по E1 - это ещё и большие деньги за межгород платить.

У меня сейчас задача такая: почему в одном случаее одинаковое оборудование 300, а в другом 150 штук? От чего количество зависит?
Может быть можно использовать в обоих предложениях одинаковое количество.

И как вы посоветуете, что лучше в нашем случае (140 линий): IP или E1 ?

andrey712
16.09.2010, 13:58
Доброго дня.


прошу обратить внимание на количество, особенно:
Блок управления зарядкой батареи для HiPath 4000
Базовая система для 19" стойки

я в растерянности.

Спасибо.

Так как на остальные вопросы коллеги в принципе ответили, подскажу только вот что.

Не надо пугаться цифр. Блок управления зарядкой батареи для HiPath 4000- 300. Это вовсе не означает что вам впиндюрили 300 блоков зарядки. Дело просто в том, что поставщик просто неудосужился сделать нормальное, понятное коммерческое предложени,а просто тупо скопировал те данные которые ему выдала система расчета. Программа расчета конфигурации АТС у Сименса не указывает например количесто выпрямительных блоков, ввели вы скажем что надо 300 аналоговых портов,а она по своим хитрым формулам и расчитала необходимую мощность БП для данной конфигурации и выдала инфу что вам будет поставлена система питания мощностью достаточной для питания 300 портов, вот откуда эта цифра. Тоже самое и с позицией Базовая система для 19" стойки, только в этом случае система уже расчитывает необходимое количество боксов расширения по 19 дюймовый конструктив для 300 портов.

Вот так вот...

Самое веселое с этими бумажками растомаживать груз. Как объснить инспектору почему по инвойсу 300 систем электропитания,а по факту 1:D

ДобрыйЙорик
16.09.2010, 14:01
Вы уважаемый запутали совсем...
Причем здесь межгород?
Вы показали спецификацию для подключения оборудования конференц связи ну и тогда конечно количество портов на оборудовании должно совпадать с количеством лицензий приобретаемых для его подключения.
Но Вы же не купите половину потоковой платы потому округляете до целого значения.
Если Вы вырвали кусок предложения из большого проекта - то это все равно что слона разглядывать под лупой - ничего не понятно что за серая фигня.
Во всем есть плюсы и минусы (это к слову что лучше) решайте сами.
Оба варианта имеют право жить. Чтоб Вы не приобрели - в любом случае будете это сами пользовать. Это как спрашивать у прохожих какого пирожка Вам купить сейчас чтоб наесться?

andrey712
16.09.2010, 14:07
Кстати, самое главное что удивило бы меня в первую очередь - это строка
Система конференц связи на 140 цифровых абонентов !!!! Где ее название, описание, что это вообще такое???

Out
16.09.2010, 14:11
но зачем потоковых плат 5? если для 140 хватит за глаза 3 платы... 3*2=6 портов Е1 6*30=180 это же каналов! и лицензий вполне хватит 150 на 5 Е1

понял, т.е. для каждого разговора (участника конференции) будет использовано 2 канала ...

andrey712
16.09.2010, 14:19
1) а что из себя вообще представляет "Блок управления зарядкой батареи" ? Вот и мы удивляемся, зачем по 300?
2) какая-то штатная Siemens система планирутеся. Или в этом предложении ещё не всё?

Давайте так, у Сименса штатная система - это MMCS (Meet-Me-Conferense-Server). Но! Она - Meet-Me, то есть она сама никуда не звонит, создает конференцию с полем скажем на 50 участников и именно ОНИ должны по указанному заранее номеру позвонить и подключиться в систему!

Да, есть еще партнерский вариант DAKS. У него уже конешно варинтов много, в принципе можно извращаться как хочешь.

НисотЗОО
16.09.2010, 14:32
Нужно учитывать количество оновременно проводимых конференций с определеным количеством участников.
Мы ТЗ на систему не видели, поэтому не может быть ответов.

EXO
16.09.2010, 15:07
Нужно учитывать количество оновременно проводимых конференций с определеным количеством участников.
Мы ТЗ на систему не видели, поэтому не может быть ответов.
значит как было:
Начальник: - узнай сколько будет стоить оборудование для организации конференций по телефону на 140 участников конференции.
Я: - хорошо, узнаю.
Общаюсь с подрядчиком, обслуживающим нашу УПАТ.
Я: - что нужно купить для нашей УПАТС для организации конференциё на 140 участников.
Они: - есть два варианта - Е1 и IP. Мы свяжемся с Siemens и вышлем вам предложения.

№ п/п Заводской номер Описание Кол-во Цена за ед., без НДС, рубли
Комплект цифровой системы конференцсвязи в составе:
1. L30220-Y600-A390 Модуль цифровых интерфейсов DIUT2 для ISDN PRI (2 х Е1) 5
2. L30220-Y600-M23 Монтажный набор М (для HiPath 4000 при расширении) 1
3. L30220-Y600-M40 Симметричный кабель 120 Oм 10
4. L30220-Y600-M48 Штеккер для симметричного кабеля 10
5. L30220-Y601-G120 Блок управления зарядкой батареи для HiPath 4000 300
6. L30220-Y601-G303 Базовая система для 19" стойки 300
7. L30220-Y622-A545 Лицензия ComScendo Plus для HiPath 4000 V4 300
8. - Система конференц связи на 140 цифровых абонентов 1
Итого без НДС,
18% НДС:
Стоимость оборудования с учетом НДС:
20% скидки на оборудование:
Итого со скидкой:
Комплект IP конференцсвязи в составе:
1. L30220-Y600-A415 Универсальный IP шлюз HG3500 V4 (до 60 каналов) 3
2. L30220-Y600-M23 Монтажный набор М (для HiPath 4000 при расширении) 1
3. L30220-Y601-G120 Блок управления зарядкой батареи для HiPath 4000 150
4. L30220-Y601-G303 Базовая система для 19" стойки 150
5. L30220-Y622-A545 Лицензия ComScendo Plus для HiPath 4000 V4 140
6. - Система конференц связи на 140 IP абонентов 1
Итого без НДС, евро
18% НДС:
Стоимость оборудования с учетом НДС:
20% скидки на оборудование:
Итого со скидкой:
РАЗНИЦА - 173 000 рублей.
вот я сижу и думаю - в чём подвох, а оказывается нам дали то, что вывела программа расчёта, а на самом деле нам нудно будет меньше... и не триста, а всего лишь один мощьностью в 300. Это я правильно понял?

Система конференц связи на 140 цифровых абонентов - вот как прислали в предложении, так я и скопи-пастил...

НисотЗОО
16.09.2010, 15:20
Для первого предложения, где написано 300 дели на 300 и умножай на 150, где 10 просто дели на 2.
5 дели на 2 и округляй в большую сторону.
Получишь примерную цену, так как стоимость работ нужно узнавать
у Ваших поставщиков.

ДобрыйЙорик
17.09.2010, 10:09
Ну вообщем я так понял разобрались:
в первом предложении (конференция по ISDN) явная "дырка" при расчете требуемого количества оборудования и этот расчет требуется уточнить у Ваших подрядчиков (кто не ошибается).
Выбор варианта конференции - это отдельный вопрос и он вроде как не поднимается, хотя от выбора типа оборудования конференцсвязи тоже многое зависит (убедительная просьба про MMCS не вспоминать - его максимальная емкость - 60 портов). И цена тоже....

1810
14.01.2016, 17:40
подскажите как организовать конференц связь между несколькими абонентами на Hipath 4000 v3?

Out
14.01.2016, 18:52
подскажите как организовать конференц связь между несколькими абонентами на Hipath 4000 v3?

Есть пару вариантов:
1. Сразу в меню выбрать "конференция" и присоединять остальных участников.
2. Позвонить первому участнику, выбрать в меню "конференция", далее система предложить "расширить конференцию".

P.S. Во всех случаях использовать стрелки абонентского устройства и галочку. Если абонентское устройство не цифровое то, использовать коды с WABE.

Baskett
15.01.2016, 10:09
P.S. Во всех случаях использовать стрелки абонентского устройства и галочку. Если абонентское устройство не цифровое то, использовать коды с WABE.

а как найти галочку?:) 10474

Out
15.01.2016, 10:28
а как найти галочку?:) 10474

Вы часть сфотографировали, надо полностью. И по всем типам сложно объяснить, проще отправить к мануалу. ;)

Baskett
15.01.2016, 13:25
Вы часть сфотографировали, надо полностью. И по всем типам сложно объяснить, проще отправить к мануалу. ;)

Больше кнопок на телефоне нет, кроме сенсорных справа от табло:)
Кстати, я бы руки оторвал тому, кто их сделал сенсорными!

Ogneborec
15.01.2016, 19:23
на этих аппаратах вместо галки кнопка "ОК"

Baskett
18.01.2016, 10:16
на этих аппаратах вместо галки кнопка "ОК"

Спасибо друг:)

Ogneborec
18.01.2016, 10:30
:) Практически " Спасибо КЭП" ;)

Baskett
18.01.2016, 13:33
:) Практически " Спасибо КЭП" ;)

Спасибо Повелитель телефонов:)
так можно?:)

Ogneborec
19.01.2016, 08:22
не возражаю :):):)