Коллеги!Нужна защита по питанию на сабж-регулярно вылетают БП.Монтировали станцию спецы из Сименса,но 10 лет и нагрузка дают себя знать.Может что подскажете?

Zodiac
16.08.2010, 15:24
Ну что значит защита?
Можно промышленный ИБП перед станцией поставит... он и от скачков, просадок и всего такого может сберечь.

Есть и APC и GE и много кто...
А как у вас станция запитана?

Сергей А Скоков
16.08.2010, 15:46
Запитана от городской сети,три фазы 380В плюс аккумы.Выбивает всегда на выходные,что странно-нагрузка минимальная.А модельку ИБП не подскажете?

Ancle Fedor
16.08.2010, 15:47
Может что подскажете?
Как Зодиак и сказал - Источник Бесперебойного Питания. Другого пока не придумали (наверное) :).
Пока.
Олег.

Zodiac
16.08.2010, 15:52
Запитана от городской сети,три фазы 380В плюс аккумы.Выбивает всегда на выходные,что странно-нагрузка минимальная.А модельку ИБП не подскажете?

Ну слушайте... залезте в инет (помоему с этим вы справитесь), поищите нужную, подходящую вам модель...

http://www.abitech.ru/ups.php

Ancle Fedor
16.08.2010, 15:52
У нас кроме APC ничего не используются... :(
Пока.
Олег.

НисотЗОО
16.08.2010, 15:59
Сколько Farnell-лов у Вас стоит?
А сколько из них отключается?
Есть ли у Вас резервирование вводов или
сколько вводов от подстанции у Вас есть?
Батареи давно на нагрузку проверяли?

Сергей А Скоков
16.08.2010, 16:00
Спасибо!Буду начальство озадачивать.Денежков бы дали только.

dyukov-pg
16.08.2010, 16:04
А какие блоки питания вылетают? Если Farnell то у них есть болезнь, при выключении питания и при последующем включении они не запускаются. Если это происходит то позвони по тел.(846)2796000 я расскажу что делать.

Сергей А Скоков
16.08.2010, 16:26
Стоит три штуки Weir Lambda Rectifier WR1500 55.
S30124-X5087-X
S30122-K5844-X-1
Вылетают два из трех.Меняем IRFP450 и работают какое-то время.Ввод один.Резерва нет.Батарей с момента установки(декабрь 2000) не касались.

Zodiac
16.08.2010, 16:34
УУУУУУУУУУУУУУУУУ батенька... да у вас и батареи то поди сдохли за это время...
Может из-за того, что они сдохшие БП и летять?
Ещё и ёмкость поди охрененная взята...
При пропадании питания станция переходит на батарейки, а потом питание появляется и.... БП пытаются и станцию кормить и батареи плохие зарядить... нагрузка растёт и БП не выдерживает.

НисотЗОО
16.08.2010, 16:41
Сделайте следующее:
в эту пятницу вечером отлючите предохранитель (-) на батарее
с помощью пластиковой ручки.
Отключите один из Lambda, которые регулярно вылетают.
И посмотри, что произиойдет.
На одном Lambda без батарей станция утром должна проработать
до Вашего прихода на работу.
По результату должить здесь.

Сергей А Скоков
16.08.2010, 16:54
Спасибо!Доложу начальству-пусть принимают решение.Оставить без связи всю энергосистему области,если что,черевато.Сейчас поставили транзисторы помощней,посмотрим что выйдет.Уточнил про батареи.С месяц назад работали на них часа три,все было нормально.Правда это в выходные было с минимальнейшей нагрузкой.А так уже есть и по три паралельных аппарата.

Zodiac
16.08.2010, 17:04
3 часа и то в выходной... средний срок батареи- 5 лет...
К примеру пишуть на батареях, что они 5-летние, 7-ми, 10-ти... ну так это производитель так заявляет... а заявляет он так, исходя из лабараторных- ТЕПЛИЧНЫХ условиях эксплуатации... при правильной температуре окружающей среды, при правильной влажности, при правильной эксплуатации, при правильном токе заряда и тд и тп... все эти условия вы по большей части выполнить не сможете... вы можете приблизится к этим условиям, но на 100% вы их не выполните... а соответственно и срок службы батарей у вас на заявленые (к примеру 10 лет) не выйдет.

OLD_Operator
16.08.2010, 23:05
Проверять нужно АКБ, хоть раз в год хотя-бы розрядом током станции. Его легко замерить и полезно знать для всяких прикидок по питанию на опред. время.
Проверять нужно при этом напряжение на каждой банке и общее напряжение . (соответствует минимальному напряжению разряда батареи из расчета 1,83 В/на банку ), т.е. 42..43В.( зоны отключения Battery manager~a). Плохие элементы отбраковать, что чаще выглядит ,как полная замена батареи, хотя можно имея секции поиграться общими перестановками и пополнениями новыми )Советую также обратить внимани на S-номера кабелей подключения (тип CANON) Блоков к станции , они должны быть одинаковы (есть с перемычками и без) на 53,4 Вольт и 57Вольт). если есть разные, то причина выхода из строя именно в этом, ибо тот что 57в, будет в перегрузе всегда, остальные "гуляют" и не работают в параллель..
Если чего по входу происходит неладное , поставьте наш "ЗУБР", или т.п.разделите пофазно все БП (Только убедитесь при этом, что на блоки приходит 220В, а не 380В).

sharikoff
19.08.2010, 08:41
У нас Sonnenschein dryfit, заявленный срок службы 18 лет. В принципе 10 лет уже прошло, недавно проверяли, держат те же 3.5 часа как и в 2000 году :)

Сергей А Скоков
19.08.2010, 09:44
Всем спасибо!Озадачил начальство,думает.В выходные попробуем на батареях поработать.

OLD_Operator
19.08.2010, 10:45
Еще дополнение, БП -на токе около 1ампера, в отдельности, должны давать одно и тоже напряжение на выходе с точностью до +\-0,1В. Иначе- подкрутить регуляторы ..

Сергей А Скоков
19.08.2010, 11:16
Еще дополнение, БП -на токе около 1ампера, в отдельности, должны давать одно и тоже напряжение на выходе с точностью до +\-0,1В. Иначе- подкрутить регуляторы ..

Спасибо!На выходные проверим.Сейчас начальство не разрешает.