orion
26.07.2010, 15:12
Доброго времени суток, коллеги!
Есть такая задачка:
1) Станция HiPath 3800 v6.0
2) HGate v7.0
3) IP-телефоны Siemens optiPoint 410 economy 3 штуки.
На станции прописаны лицензии ComScendo количеством 4 шт., лицензии на В-каналы шлюза 32 шт., созданы порты гейткипера 4 шт. Есть один работающий IP телефон настроенный уже давно. На остальных трех прописаны аналогичные настройки:
-сеть
-шлюз
-станция
-тип станции
-номер (собст. номер и DID)
-пароль
-QoS
-кодеки
Прошивки на трех телефонах для проверки стоят разные: 5.0.19, 5.1.31 и 6.1.
На всех трех одна и та же проблема - звонок на IP-телефон проходит нормально, с IP-телефона при наборе любого номера "Соединение невозможно".
P.S. Телефоны регистрируются. В HiPath Manager и через Web-морду шлюза видны.
Москва разводит руками и просит телефоны себе на проверку. Но три-то сразу не могут глючить!
Есть такая задачка:
1) Станция HiPath 3800 v6.0
2) HGate v7.0
3) IP-телефоны Siemens optiPoint 410 economy 3 штуки.
На станции прописаны лицензии ComScendo количеством 4 шт., лицензии на В-каналы шлюза 32 шт., созданы порты гейткипера 4 шт. Есть один работающий IP телефон настроенный уже давно. На остальных трех прописаны аналогичные настройки:
-сеть
-шлюз
-станция
-тип станции
-номер (собст. номер и DID)
-пароль
-QoS
-кодеки
Прошивки на трех телефонах для проверки стоят разные: 5.0.19, 5.1.31 и 6.1.
На всех трех одна и та же проблема - звонок на IP-телефон проходит нормально, с IP-телефона при наборе любого номера "Соединение невозможно".
P.S. Телефоны регистрируются. В HiPath Manager и через Web-морду шлюза видны.
Москва разводит руками и просит телефоны себе на проверку. Но три-то сразу не могут глючить!