Lavgo
07.07.2010, 12:11
Добрый день!
Коллеги кто нибудь сталкивался с настройкой модуля WAML?
При прописывании модулья в станции,при команде bcsu выдает "DEFECT",кто нибудь может написать возможные причины этого сообщения?:confused:

Zodiac
07.07.2010, 12:23
Вот ты дал, то!!! :D
Этож когда было то? :D
Так не вспомню, но либо плата сломатая, либо пока IP адрес на неё не загонишь, она так и будет видется, как дефективная.
А IP адрес надоть через AMO LANC->network. А потом, если панять мне не изменяет надо exe-lanc сделать будет.

bku
07.07.2010, 13:43
A) Adding the LAN-Configuration in the Hicom

1) Using WAML
Act-apc:"TCP",swu,bp; и перегрузить АТС
ADD-DIMSU:TYP=CC,WAML1=1;
ADD-BCSU:PER,1,1,61,"Q2205-X",1; /* Card Slot */
ADD-LANC:1,1,61,NETWORK,EXTLAN1,_._._._,255.255.0.0; /* Hicom-Address */
ADD-LANC:1,1,61,GLOBAL,80100,WESTERN,ATLLAN&EXTLAN1,NONE,PROXY,PROXY;

ADD-CPTP:DVAVERB,1,FAMOS,"<PC-IP-ADDRESS>";
ADD-CPTP:APPL,1,FAMOS,FAMOS,FAMOS,YES,102,5011,SRC,DST ;
ACT-FAMOS:FAMOS;

EXEC-LANC:1,1,61;

2) Direct on the Atlantic-LAN

ADD-CPTP:DVAVERB,1,FAMOS,"<PC-IP-ADDRESS>";
ADD-CPTP:APPL,1,FAMOS,FAMOS,FAMOS,YES,102,5011,SRC,DST ;

For Direct connection via the Atlantic LAN the TCP-IP-Address of the PC must be 192.0.2.40

The parameters FBTID passwords, LOCTSAP, FARTSAP and LOCPORT=102 must correspond with the COMTES TCP dialog.

Lavgo
08.07.2010, 04:34
Спасибо,попробуем.А на счет станции то,какую дали такой вот и заниматься приходиться,нам так многие и говорят "меняйте старье"!

Lavgo
08.07.2010, 04:47
Спасибо!А если в dimsu все параметры стоят,то обязательно добавлять их еще раз?Паримся на счет перезагрузки т.к. станция большая и перебои в связи не дустимы.

Aleksey_V
08.07.2010, 07:06
Вот здесь можно почитать про WAML: http://shar76.narod.ru/hicom300/doc/01/extwaml.htm

Zodiac
08.07.2010, 09:45
Ну вот честно говоря, по перезагрузку... я чёта такого не помню, чтоб я делал её.
Попробуйте без неё. Что вы теряете то?:)

Lavgo
08.07.2010, 11:21
Нет,не идет,команду EXEC-LANC вообще пропускать не хочет из-за деффекта,правдо ради справедливости надо заметить что на этом месте тот же модуль зеленым подсвечивал,пока в ошибках не попросил его еще раз физически поставить,дернули-получили DEFECT.Подключаем WAML к внешней сети ISDN,вопрос еще один возник по поводу команды Act-apc:"TCP",надо ли ее вообще вводить если не подключаем ATLANTIK? извените за нескончаемые вопросы,третьи сутки на мониторы пялимся,да мануалы на всех языках читаем.

Zodiac
08.07.2010, 16:25
reg-apc;
reg-cptp; Покажите.

А ишшо, удалите ентот модуль и заново пропишите... может поможет.
А если модуль-кердык, то ... чё тут мёртвого мучать :)

Lavgo
13.07.2010, 04:49
Модуль переустанавливали не помогло,мало того прописывали его и на другой полке,результат тот же.
Вот наши regи:
<reg-apc;
REG-APC;
H500: AMO APC STARTED
ACTIVATE-APC:"BS-ADP ",ADS,BP;
EXEC-APC;
H16: ACTIVATE-APC:"BS600ECX",SWU,BP;
H16: ACTIVATE-APC:"6ECX64 ",SWU,BP;
H16: ACTIVATE-APC:"POOL1 ",SWU,BP;
H16: ACTIVATE-APC:"I-POOL1 ",SWU,BP;

AMO-APC -111 APPLICATION CONFIGURATION
REGENERATE COMPLETED;
<reg-cptp;
REG-CPTP;
H500: AMO CPTP STARTED
ADD-CPTP:DPCON,1,"COMWIN","127.0.0.1";
ADD-CPTP:APPL,1,"FILETRAN","COMWIN","COMWINFT",YES,102,102,
"FTSRC","FTDST";

AMO-CPTP -111 COMMUNICATION PARAMETERS FOR TCP/IP-CONNECTION
REGENERATE COMPLETED;
Вроде все как надо.......но

Zodiac
13.07.2010, 09:32
Чёта, както маловато , мне кажется- я про cptp.

А можа у вас банально накернился модуль... ну там возраст почтенный, года, так сказать, уже не те... вот и померла дедушка, твоя бабушка... :D

А у вас ишшо такой модуль есть? может другой модуль попробовать.

Я тут перечитывал, что вы ранее писали и вот вопрос у меня по поводу- "Подключаем WAML к внешней сети ISDN"- чё чё вы делаете? И как как вы делаете?

OLD_Operator
13.07.2010, 22:23
Из имеющихся неописанных возможностей использования WAML прилагаю в оригинале .."Data Back UP of LAN using Cisco Router AND WAML", чего найдете толкового..Это для Zodiaka////""как это...Подключаем WAML к внешней сети ISDN.."

Zodiac
14.07.2010, 10:30
Не не не... вы меня на понт не берите... Я, как и вы, тож не "первый день за мужем"...
Я эт филькину грамоту на изусть знаю. :D

Я задал вопрос с целью понять, а реально ли люди представляют себе то, что они хотят сотворить? Может они тупа провода от ISDN в WAML совали да и пожгли.

А то, что WAML у них сдох- это , я бы дал 90%.
Может я и ошибаюсь, но симптомы оч похожи.

Lavgo
15.07.2010, 07:30
Спасибо вам коллеги,к сожелению мы в первый раз за мужем...Вот не задача,а провода вполне возможно и ставили...Будем разбираться с модулем и его состоянием.Спасибо!!!!!!!