Добрый день уважаемые коллеги! Есть следующая проблема: питание АТС HiPath 4000 производится от системы электропитания PSR 930 48 V DC состоящей из управления и 6-ти выпрямителей GR90/1500 W. Из-за криворукой сборки двух выпрямителей произошло короткое замыкание внутри этих выпрямителей. В одном из них в первом приближении вылетел предохранитель, полевик (SPW20N60C3) и похоже еще что-то, что - определить пока не удается из-за отсутствия схемы. Нарисовать схему с натуры тоже достаточно трудно (печатная плата многослойная). Второй выпрямитель после замены предохранителя заработал. Кто чем может помогите: нужна либо схема, либо рекомендации в поиске неисправности. PS: И всё это безобразие под маркой Siemens.

Zodiac
24.06.2010, 09:50
Ну купите новый. Это раз.
А во вторых-это только лэйбак Siemens на них, а реально это Emerson.

OLD_Operator
24.06.2010, 10:46
О наличии схем можно только мечтать, кто сталкивался с этим, то обычно это личные разборки места крушения и его восстановления полную схему при этом никто не создает, и конкретно борются в одиночку или с помощью сервисных фирм занимающихся ремонтом БП, даже из других областей..Теоретически пока они в принципе содержат 2-3 идеи построения, не больше..

Talk
25.06.2010, 06:30
на счет купить - уже побеспокоились, жалко железяку бросать. И потом, где гарантия что купленный новый выпрямитель не был собран теми же корявыми ручками. В принципе это к теме не относится. Я так понял подобное оборудование никто не эксплуатирует. Спасибо за участие.

Zodiac
25.06.2010, 09:41
Почему не эксплуатирует? Эксплуатируют многие... только не занимаются починкой.
Реально же, дешевле получается не чинить, а заменить на новый. А починка различных девайсов сопряжена с человеком... а ему как известно надо платить зряплату, соц выплаты и тд и тп
И что получается дешевле?

ДобрыйЙорик
02.07.2010, 18:09
Прошу прощения что в догонку...
Ну пропустил темку а задело...
Для Talk :
Вы на памяти первый который жалуется на кривые ручки сборки выпрямителей для УПАТС, а вот кривые ручки при подключении полки питания в промышленную сеть - это слышал неоднократно (как только попадает напруга не ФАЗА-НОЛЬ а ФАЗА-ФАЗА)- так вылетают выпрямители на УРА те что сидят на этой шине.
Проверьте сначала как включили умелые ручки питание сетевое к PSR а то и еще одни выпрямители попалите. Вот тогда выбрасывать то уж точно будет жалко.....

AlexSTP
05.07.2010, 09:37
а можно поподробнее - что значит фаза-фаза?
а то вылетают блои питания, а почему - непонятно.

Out
05.07.2010, 10:34
а можно поподробнее - что значит фаза-фаза?
а то вылетают блои питания, а почему - непонятно.
как мы помним, обычно идет три фазы и ноль
если ноль плохо контачит, то между нолем и одной из фаз может напряжение скакать почти до 380

1 фаза -------------------|\
2 фаза -------------------|- нагрузка--------х-------- ноль
3 фаза -------------------|/

представь что одна и фаз и ноль включены в нагрузку, если ноль "отгорел" на схеме "х" или плохой контакт, вот в этом случае может скакать благодаря тому, что на этот же ноль включена нагрузка от других фаз, и в зависимости от того, где больший ток, там будет на нагрузке меньше напряжение, а где меньше ток, там больше напряжение.

подобная беда частенько встречается в домах, где электроплиты, и и на производстве, но на производстве обычно стоит защита

А как у вас с защитой? )))

и еще, если ноль у вас используется как земля, что делать категорически нельзя, то беда может быть еще больше...

Проверить можно обыкновенным тестером, когда включены все нагрузки, просто проверьте напряжение. И проверьте заземление относительно заведомо "хорошей земли".


Проверьте сначала как включили умелые ручки питание сетевое к PSR а то и еще одни выпрямители попалите. Вот тогда выбрасывать то уж точно будет жалко.....
а за ЭТО надо "очумелым ручкам" уши отрывать!

Удачи Вам!

ДобрыйЙорик
05.07.2010, 10:52
Для AlexSTP:
Существуют понятия фазного напряжения ( это то чем все пользуются 220 вольт) и межфазного напряжения (это напряжение получаемое в результате подключения на каждый из проводов розетки электрической по фазе 380 вольт) если трудно понять объяснение запомните хоть разницу в величинах. Теорию электричества можно почитать в любом справочнике для электрика - это базовые вещи. А для данного рассматриваемого случая - это подключать надо станции к промышленной сети строго по документации и не торопясь, тогда любой косяк подключения можно предотвратить а заодно и сохранить оборудование. Постарался предупредить возможные неприятности в дальнейшем.....