-echo-
16.03.2010, 17:34
Случилось оказаться без документации , вопрос - логин и пароль для CLI ( V.24 интерфейс ) конфигурации какой ? Если на самом HiPath без проблем прописал IP платам через ComWin , то для конфигурации АР надобно вбить IP через сом-порт , вот тут и встрял . Или у них есть какой-то дефалтовый IP , чтобы можно было через WBM зайти ?

OLD_Operator
16.03.2010, 22:27
Уточните тип системы и версию ПО..

-echo-
17.03.2010, 11:39
Какое это имеет значение ??? HiPath 4000 V3 , если угодно . STMI то ставится на любой ХайПас , хоть на 3800 .

НисотЗОО
17.03.2010, 11:43
См. личку.

OLD_Operator
17.03.2010, 11:50
Еще уточнение по постановке: Я так понимаю у Вас есть IPDA полка, которую вы хотите включить через STMI установленный в HiPath 4000 V3, и который (STMI) Вы уже запрограммировали для этой цели..Осталось привязать IPDA (плата NCUI2 в нем ), через РС (COM 1) с сервисным портом на NCUI, для согласования и прописи IP адресов ? Так ? Пишу подробно, т.к. ответ не маленький по данному направлению, без уточнений...

Holder
17.03.2010, 12:06
Помогите лучше с паролями человеку, их не так много :D
А то столько вопросов :D

-echo-
17.03.2010, 13:47
НисотЗОО - от Вас пока ничего .

OLD_Operator , мне нужен ТОЛЬКО пароль на CLI для STMI и NCUI - всё остальное я прекрасно знаю . Ну вот ЗАБЫЛ , блин ! И как назло именно к этой поставке не пришла дока на диске . Либо есть ли у этих плат какой-то дефалтовый IP , что бы подцепиться браузером .

Holder , сейчас пойду попробовать что Вы прислали , но что-то память мне подсказывает , что не то .

Или может быть у кого есть под рукой мануал по HG1500 ? Там точно была глава по Command Line Interface и дефалтовый пароль указан .

Holder
17.03.2010, 16:09
Пробуйте мои пароли, должны подойти...

-echo-
17.03.2010, 17:41
Да , второй подошел .

Теперь ситуация следующая :
АТС HiPath-4000 V3 , установлена плата STMI2 в режиме IPGW . Имеется вынос с платой управления NCUI2 .

Что сделано : На самой АТС прописаны IP адреса ССА и ССВ , самой STMI , прописана выносная полка ( присвоен IP ) , активирована передача данных ( EXEC-USSU:CONFIP ) . Через СОМ-интерфейс плате NCUI2 задан IP , заданы адреса ССА и ССВ , указан адрес STMI как направление сигналинга .

STMI , NCUI подключены к одному свичу , туда же подключена ССА ( порт IPDA ) .

Конфигурация сохранена и полка перезапущена . Через неё ( проверено СОМ-интерфейсными командами ) пингуется STMI . Но ... Полка не грузится , активация USSU заканчивается "Not Present" .
Что сделано не так , или что не сделано ?

OLD_Operator
17.03.2010, 23:17
Что-то уж знакомо:"..все сделал правильно , только вот не работает".., но не беда , поможем.. Итак последовательность из примера без функциии Survivability:
Необходимы следующие IP адреса:

а) IP адрес на DSCXL (пример:132.186.144.222) порт IPDA. Примечание: это - не IP адрес UW7 на DSCXL. Если Вы имеете не SIMPLEX систему (only CC-A), то нужен еще IP адрес CC-В;

б)Необходим IP адрес STMI2 (пример:132.186.144.140);

в)Необходим IP адрес на плате NCUI2 Access Point - (пример:132.186.144.223)
Номер LTU должен быть между 17 и 99;

г)Вы будете также нуждаться в двух внутренних IP адресах IPDA, которые не должна быть частью сети клиента (местный сервис), здесь использовались адреса IP 192.168.17.1 и 192.168.17.2 с Сетевой Маской 255.255.255.252;

д) Вы должны знать общий адрес сети, в этом примере это будет 132.186.144.0.

Программирование :

1- Вначале добавляем SIPCO:
NETADDR = Network Address
NETMASK = Network Mask
DEFRT = Default router
CCAADDR = Is the IP address of LINK 2 on the DSCXL or the IP address of the Common Control A
CCBADDR = Is the IP address of the Common Control B (You need this for a Duplex Dual system)
ADD-SIPCO:NETADDR=132.186.144.0,NETMASK=255.255.254.0, DEFRT=132.186.144.1,
CCAADDR=132.186.144.222,CCBADDR=0.0.0.0,SURVNET=0. 0.0.0;

2- Добавляем BCSU для STMI модуля
IPADDR = IP address of the STMI module
ADD-BCSU:MTYPE=IPGW,LTG=1,LTU=2,SLOT=61,PARTNO=Q2316-X, FCTID=1, LWVAR=0, IPADDR=132.186.144.140, HWYBDL=A,BCHLCNT=60;

3- Добавляем IPDA LTU полку
FRMTYPE must = INCH19 for an 19` shelf, must = L80XF for LTU shelf
LSRTADDR = IP address of NCUI and APRTADDR = Default router
ADD-UCSU:UNIT=AP,LTG=1,LTU=17,LTPARTNO=Q2305-X5, SRCGRP=1, FRMTYPE=AP37009, CONNTYPE=APDL,LSRTADDR=132.186.144.223,APRTADDR=13 2.186.144.1,LOCID=001, LOCATION="LOCATION1",BCHLCNT=60,PLCHECK=YES;
Не забыть выполнить добавление полки в CONSY:
Add CONSY for the new LTU shelfs;

4- Добавляем таблицу APRT
APIADDR & TAIPADDR is used internally by the IPDA
ADD-APRT:TYPE=APNET,LTU=17,APIPADDR=192.168.17.1,NETMA SK=255.255.255.252, TAIPADDR=192.168.17.2;
5- Выполняем конфигурирование АР с привязкой к номеру LTU
EXEC-USSU:MODE=CONFAP,LTU=17;
ACT-USSU:LTG,1,17;
Когда Вы захотите «пинговать» все IP ПОРТЫ, IPDA порт на DSCXL, находится в ожидании, поэтому Вы должны выполнить EXEC-UPDAT:BP,ALL; и затем выполнить перезагрузку системы: EXEC-REST:SYSTEM, RELOAD; Теперь Вы уже сможете пропинговать DSXL. Обратите внимание, что выполнив «ping» Вы получите 5 успешных и 3 - 4 (time out-а) и это расценивается как достаточное условие на утилите «ping» к IPDA порту.

6- Далее программируем - NCUI2.
Запускаем программу COMWIN, выбираем в меню «Connections»,-> «Telnet»,Открываем новый ввод ( NEW entry - COMIPDA), Покажется окно Telnet Terminal , нажимаем ввод под TAB Dialog и отвечаем на LOGIN: TRM и без пароля - press enter.
Соединяем нуль модемным кабелем Ваш РС (COM 1 38400/none/8/1) с сервисным портом на NCUI. Используем созданное соединение COMIPDA, под TELNET, и соединяемся с IPDA.
Запускаем Macro, Select “Start CBL/Macro Bookmark” и выбираем “Configure IPDA”.
(Данное Macro использует файл NCUI.CBL)/И далее, см.ниже, в открытом окне Вы должны выбрать Conn Mode (APDL Direct Link)Тип системы - Simplex или Duplex:

Затем необходимо ввести нижеприведенные полные IP адреса:

1).IP Address of access point in HiPath 4000 LAN segment = Локальный IP адрес полки (NCUI2);
2).Netmask of Hipath 4000 LAN segment = Маска локальной сети полки (NCUI2) ;
3).IP Address of Default gateway in Hipath 4000 LAN segment = IP адрес шлюза (GateWay) ;
4).IP address of CC-A = IP адрес CC-A (разъем IPDA на процессоре) ;
5).IP address Signaling = Внутренний IP адрес IPDA для местного подключения (наприм.РС) ;
6).Netmask Signaling= Маска локальной сети ( Внутренне IPDA подключение) ;
7).IP address op TAP connection = IP адрес местно подключаемого оборудования к IPDA (наприм.РС);
Далее,Вы должны сохранить настройки нажав, “Save all Parameters”,и сделать резервную копию конфигурации на диск, выполняя, “Save all Parameters”, после чего, Вы будете видеть в окне диалога Comwin выполнение Макрокоманд программирования NCUI2 модуля:
set id survivability_enable 0
OK

NCUI> set id vlan_tag
Missing argument

NCUI> set ip address default_gateway 132.186.144.1
OK

NCUI> set ip address gateway_survivability 0.0.0.0
OK

NCUI> set ip address ip_addr_CC_A 132.186.144.222
OK

NCUI> set ip address ip_addr_CC_B 0.0.0.0
OK

NCUI> set ip address ip_addr_eth 132.186.144.223
OK

NCUI> set ip address ip_addr_signalling 192.168.17.1
OK

NCUI> set ip address ip_addr_survivability 0.0.0.0
OK

NCUI> set ip address ip_addr_tap 192.168.17.2
OK

NCUI> set ip address ip_addr_test_equipment 0.0.0.0
OK

NCUI> set id keep_alive_time_signal
Missing argument

NCUI> set ip address netmask_eth 255.255.254.0
OK

NCUI> set ip address netmask_hhs 255.255.254.0
OK

NCUI> set ip address netmask_signalling 255.255.255.252
OK

NCUI> set ip address netmask_survivability 255.255.255.0
OK

NCUI> set id reset_timer_sign_loss
Missing argument

NCUI> set id server_port_signalling
Missing argument

NCUI> set id server_port_supervisory
Missing argument

NCUI> finish
Write new board data file...

OK
Когда программирование с использованием макрокоманд будет завершено, Вы должны перезагрузить NCUI модуль, нажимая кнопку сброса на плате NCUI. Немного подождите, и когда NCUI модуль загрузится, светодиод на нем засветится «Зеленым».

Замечание: Обратите внимание, что Сетевой кабель (Network ) должен быть включен в общую сеть, иначе IPDA не войдет в обслуживание (LINK), и аналогично также, когда Вы отключите сетевой кабель принудительно, система выйдет из обслуживания.

7- Вы можете теперь программировать IPDA LTU 17 , как обычную полку, на HiPath.

Например добавляем SLMO модуль:
ADD-BCSU:PER,1,17,2,Q2168-X,1;

Программируем абонента SLMO:
ADD-SBCSU:2816,OPTI,DIR,1-17-2-0,OPTISET,1,20,25,10,15,10,15,0,0,N,0,10,0,1,N,2,1 ,Y,,,Y,0,N,N,N,Y,N,,,,,,,,5,,,,N,NORMAL,Y,ENGLISH, 0,TRIES,,0,,,Y,,,,;

Запоминаем изменения в программе:
EXE-UPDAT:BP,DELTA;

Просматриваем полку LTU 17.
DIS-BCSU:TBL,1,17;
H500: AMO BCSU STARTED

ADDRESS : LTG 1 LTU 17 SOURCE GROUP 17
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
| ASSIGNED | MODULE |FCT|HWY| | INSERTED | | | MODULE |
PEN | MODULE | TYPE |ID |BDL| | MODULE |STATE| HW-INFO| STATUS |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
1 | AVAILABLE | | AVAILABLE | | | |
2 | Q2168-X SLMO24 1 A | | Q2168-X | 1 | -07 - | READY |
3 | AVAILABLE | | AVAILABLE | | | |
4 | Q2302-X10 NCUI 1 | | Q2302-X10 | 1 | -04 - | READY |
+-----------------------------+-+------------+-----+--------+------------+
| IP ADDRESS : 132.186.144.223 BCHLCNT : 30 -> ACTUAL USED : 0 |
+-----------------------------+-+------------+-----+--------+------------+
5 | AVAILABLE | | AVAILABLE | | | |
6 | AVAILABLE | | AVAILABLE | | | |
7 | AVAILABLE | | AVAILABLE | | | |
8 | AVAILABLE | | AVAILABLE | | | |
AMO-BCSU -111 BOARD CONFIGURATION, SWITCHING UNIT
DISPLAY COMPLETED;

И.т.д.
Успехов!

Holder
17.03.2010, 23:58
ОХРЕНИТЕЛЬНО :D
П.С. респект

-echo-
18.03.2010, 10:13
OLD_Operator , спасибо . Проверю по списку , всё ли сделано . Пингуется кстати действительно странно - то пишет что хост жив , то таймауты .

-echo-
18.03.2010, 17:03
Проверил - всё в порядке , все платы друг друга пингуют без проблем . Чтобы удостовериться взял со склада другой вынос и всё повторил как и с предыдущим - завёлся с пол пинка . Настораживает то , что у нерабочего выноса NCUI не мигает , как загорается красным при включении , так и горит всё время . Проблема в железе ? Как проверить NCUI - воткнуть её на рабочий вынос ? Между ними только одно отличие - первый АР3300 ( LF80X1 ) , а второй АР3700 . 3300 никаких особенностей , помимо иного типа кабинета в CONSY не имеет ?

OLD_Operator
18.03.2010, 18:04
CONSY- оператор учета составных частей (для узнавания состава, в случае расширения) его даде можно не писать изначально.., платы можно пробовать , но со своим содержимым в сети.. Еще часть доки (правда не очень свежей ) в приложении..

-echo-
19.03.2010, 11:27
Проверил плату NCUI - на АР3700 ( после изменения IP ) работает , дело не в железе . Мда . Ни разу до этого не сталкивался с АР3300 , у кого нибудь есть опыт их установки ?

Holder
19.03.2010, 13:35
А как прописываете UCSU для 3700 и для 3300???

OLD_Operator
20.03.2010, 00:26
Для параметра FRMTYPE в UCSU есть такие типы АР:
e Type of the LTU Frame (Shelf Type)
AP-Type FRAMETYPE
AP 3300 IP L80XF
AP 3500 IP INCH19
AP 3700 IP AP37009

Читаем щитильней параметры АМО UCSU...а как прописывается см. Выше, в примере пункт 3- Добавляем IPDA LTU полку...

Александр ГГ
25.12.2010, 19:35
Здраствуйте!

У меня возникли проблемы на шаге 2

<ADD-BCSU:MTYPE=IPGW,LTG=1,LTU=2,SLOT=6,PARTNO="Q2324-X500",FCTID=1,LWVAR="0",FCTBLK=1,IPADDR=10.69.0.63;

<ADD-BCSU:MTYPE=IPGW,LTG=1,LTU=2,SLOT=6,PARTNO="Q2324-X500",FCTID=1,LWVAR="0",
FCTBLK=1,IPADDR=10.69.0.63;
H500: AMO BCSU STARTED
F89: THE GIVEN FUNCTION BLOCK IS NOT COMPLETELY CONFIGURED.
PLEASE FINISH CONFIGURATION BY MEANS OF AMO_BFDAT FIRST.
AMO-BCSU -111 BOARD CONFIGURATION, SWITCHING UNIT
ADD NOT COMPLETED;
:confused:

Как правильно прописать команду BFDAT?
Т.к. после нескольких вариантов все же удалось прописать плату, но она прописывается без IP и количества каналов.

<ADD-BFDAT:FCTBLK=3,FUNCTION=STANDBY,BRDBCHL=BCHL60;

<ADD-BCSU:MTYPE=IPGW,LTG=1,LTU=2,SLOT=6,PARTNO=Q2324-X500,FCTID=1,LWVAR=0,
IPADDR=10.69.0.63,FCTBLK=3;

> 6 | Q2324-X500 STMI4 1 A 0| | Q2324-X500 | 1 -11 - | >READY
> +--------------------------------+-+------------+------------+------------
> | IP ADDRESS : 0. 0. 0. 0 B-CHANNELS : 0 BCHLCNT : 0
> | BLOCK NO : 3 PRERESERVED LINES ASSIGNED : NO
> | 1. FUNCT : STANDBY 1 LINES B-CHANNELS : 0 BCHLCNT : 0
> | SECURITY STATUS: 1:[ ] 2:[ ] 3:[ ] 4:[ ] 5:[ ] 6:[ ] 7:[ ] 8:[ ]
> | (SEE BOTTOM) 9:[ ] 10:[ ] 11:[ ] 12:[ ] 13:[ ] 14:[ ] 15:[ ] 16:[ ]

У меня версия станции 4. Платы STMI4 и NCUT4.

Проблема 2 на шаге 6.

Подключаюсь к станции задаю данные сохроняю и в ответ:

set id survivability_enable 0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id vlan_tag
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address default_gateway 10.69.0.4
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address gateway_survivability 0.0.0.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_CC_A 10.69.0.62
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_CC_B 0.0.0.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_eth 10.69.0.64
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_signalling 192.168.17.1
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_survivability 0.0.0.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_tap 192.168.17.2
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_test_equipment 0.0.0.0
I don't understand set ip address ip_addr_test_equipment.

vxTarget> set id keep_alive_time_signal
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address netmask_eth 255.255.252.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address netmask_hhs 255.255.252.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address netmask_signalling 255.255.255.252
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address netmask_survivability 255.255.255.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id reset_timer_sign_loss
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id server_port_signalling
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id server_port_supervisory
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id tos_lan
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id tos_modem
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> finish
Write new board data file...

vxTarget> set id survivability_enable 0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id vlan_tag
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address default_gateway 10.69.0.4
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address gateway_survivability 0.0.0.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_CC_A 10.69.0.62
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_CC_B 0.0.0.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_eth 10.69.0.64
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_signalling 192.168.17.1
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_survivability 0.0.0.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_tap 192.168.17.2
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address ip_addr_test_equipment 0.0.0.0
I don't understand set ip address ip_addr_test_equipment.

vxTarget> set id keep_alive_time_signal
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address netmask_eth 255.255.252.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address netmask_hhs 255.255.252.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address netmask_signalling 255.255.255.252
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set ip address netmask_survivability 255.255.255.0
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id reset_timer_sign_loss
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id server_port_signalling
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id server_port_supervisory
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id tos_lan
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> set id tos_modem
Command failed, because you don't have the write access !

vxTarget> finish
Write new board data file...

OLD_Operator
30.12.2010, 20:33
Надо разбираться почему у Вас" Command failed,", хотя ясно в чем причина: because you don't have the write access ! при THE GIVEN FUNCTION BLOCK IS NOT COMPLETELY CONFIGURED****EASE FINISH CONFIGURATION BY MEANS OF AMO_BFDAT FIRST. Возможно отсутствует лодвер для данной платы ? Смотите по АМО: DIS-BGDAT;Есть ли ваши номера плат в прописи? И Главное , может чего для версии 4.0 изменилось..тоже ковыряться надо, спортивного интереса пока на Новый год не предвидеться..

НисотЗОО
31.12.2010, 11:42
Хотелось бы посмотреть
REG-BFDAT;

jk1966
31.12.2010, 12:28
Уже несколько раз именно такую фичу встречал на 4000 4.0. и 5.0. Не хочет сохранять изменения для NCUI. Сделал так: очистил флешку, рестартанул модуль и после загрузки все нормально работает. Я так думаю, NCUI, если она вставлялась в другую АТС сохраняет в себе часть конфига и именно эта часть не дает корректно залить станции новый лодвер.

Out
31.12.2010, 12:50
Уже несколько раз именно такую фичу встречал на 4000 4.0. и 5.0. Не хочет сохранять изменения для NCUI. Сделал так: очистил флешку, рестартанул модуль и после загрузки все нормально работает. Я так думаю, NCUI, если она вставлялась в другую АТС сохраняет в себе часть конфига и именно эта часть не дает корректно залить станции новый лодвер.

так же на 3 версии было

OLD_Operator
02.01.2011, 14:31
Возможно необходимо перегружать платы помнящие старый софт по прописаной штатной процедуре известной еще с HV3.0 SMR7 RLC7 (Ass V3.0 R4.0.0)\HF000262_HiPath4000 Specific LW Hotfix 3 (V3.0 R2.0.3).mht:

To initiate the loading of the new Loadwares to the boards the following steps should be performed:

HG3530/HG3550/HG3570/SLC
=======================
Either reset all boards of one type using the "Board Part Number" and the "Fuctional Id":
RESTART-BSSU:ADDRTYPE=PARTNO,PARTNO=,FCTID=;

Or reset a specific board by specifying the PEN number:
RESTART-BSSU:ADDRTYPE=PEN,LTU=,SLOT=;

HG3575
==========
The NCUI cards can be background loaded (if deemed necessary) to avoid shelf down time:
EXEC-USSU:MODE=NCUILOAD,LTU=;

Now restart NCUI card (LTU Shelf) with:
RESTART-USSU:RESTYPE=LTU,LTU=;

RTM
========
To Load the RTM LW a Hard Restart must be executed in the SWU.
In duplex systems each SWU Processor must receive a hard restart (to avoid down time in such cases, first the Standby Processor can be restarted, then a switchover performed and then finally the new Standby restarted again).

Александр ГГ
02.01.2011, 14:53
Тут как оказалось все просто.
Изначально когда входишь у тебя нет права менять что либо.
Необходимо выполнить команду:
get write access
Потом все как по маслу.

А что касается BFDAT то там посложней.
Эта таблица отвечает за работу STMI.
Конфигурится она в 3 этапа:
1 создание.
2 конфигурирование.
3 закрытие таблици.

и только после этого возможно прописать STMI.
>ADD-BCSU:MTYPE=IPGW,LTG=1,LTU=2,SLOT=6,PARTNO="Q2324-X500",FCTID=1,LWVAR="0",
FCTBLK=1,IPADDR=10.69.0.63

FCTBLK=1 - это как раз таблица которая создается в BFDAT.

Что касается 4 версии!

KAV_BY
23.09.2011, 20:50
Есть желание организовать ip вынос на HP4000 v.5. Что для этого нужно по железу? какие варианты? что с лицензиями? они общие Comscendo или в STMI2 свои или еще как то? Что нужно заказывать? Помогите на первом этапе. С этим дело не имел, но уже похоже пришло время и нужно разобраться. Заранее спасибо.

Out
25.09.2011, 19:24
Есть желание организовать ip вынос на HP4000 v.5. Что для этого нужно по железу? какие варианты? что с лицензиями? они общие Comscendo или в STMI2 свои или еще как то? Что нужно заказывать? Помогите на первом этапе. С этим дело не имел, но уже похоже пришло время и нужно разобраться. Заранее спасибо.

на полку (LTU1...-15) надо плату LTUCA если будете хорошо расширяться, то лучше на 120 каналов, или на 60, к ней нее подключаются выносы.
на выносы должны покупаться NCUI2
лицензии на внутренние подключения не используются
на всех полках (выносах) работают общие лицензии.
Если будет подключаться резервный процессор, на него нужна лицензия.
Когда будете делать заказ, вам все посчитает официальный диллер.

KAV_BY
26.09.2011, 11:44
на полку (LTU1...-15) надо плату LTUCA если будете хорошо расширяться, то лучше на 120 каналов, или на 60, к ней нее подключаются выносы.

Не совсем понятна эта фраза про LTUCA, количество каналов и выносы. Может вы имели ввиду NCUI2, которая на выносе?

Вообще я думал так: на одну из полок станции (csPCI, проц DSCXL) нужно установить плату STMI2. Вынос IPDA можно заказать в исполнении AP3300 или AP3700IP с NCUI2. Лицензии при этом никакие не нужны, если на выносе, например, будет 50-100 абонентов и у меня есть свободные comscendo.

Out
26.09.2011, 12:33
вместо LTUCA на вашей версии STMI кажись используется
а так все верно.