Sedoy_style
24.02.2010, 10:26
Есть Siemens 1150.
Имеем 8 входящих - 2 из них цыфровые, 6 старые аналоговые линии. Звонки на город все ОК. Входящие звонки все ОК - АТС получает и распределяет согласно плану нумерации и переадресации.
Работает все, кроме исходящих междугородних, если захватывается одна из шести старых аналоговых линий, как только захвачена цыфровая все красиво дозванивается. Если захвачена аналоговая - вызов либо уходит в даун, либо идет сброс занято, либо УМТС города в который дозваниваемся говорит что "неправильно набран номер" или "такого номера не существует".
Понимаю, что по этим линиям неправильно передается номер дозвона, но где (какой опцией настройки) устранить этот косяк не знаю.
Уже не первый Сименс этой серии (1100) мной установлен, проблем не было, правда линии практически всегда были все цыфровые, либо Е1 поток.
Для програмирования используется манеджер 7 версии.

Прошу помощи.

олег_т
24.02.2010, 12:46
Поставить старые линии в режим Under PBX

Sedoy_style
24.02.2010, 13:31
Спасибо за ответ.
Ставил "тип соединения" - "через PBX". Ситуация не изменилась.
Хотя для этого, возможно, нужно еще где-нибудь внести какие-либо записи (изменения)?

На данный момент группа 0 (код 0) - все аналоговые.
Группа 2 (код 891) - две цыфровые.
Но хотелось бы использовать все линии, так как одной мало на всех (и начальник этого отделения часто "отрезан" от звонков из-за занятой его линии).

AhuraMazda
24.02.2010, 13:36
поиграться с транковым flash, поставить на максимум

НисотЗОО
24.02.2010, 15:06
Нужно задать второй код, в Вашем случае 8-выход на межгород
это функция "второй код для внешнего доступа" после набора этого кода контролируется сигнал "ответ МГТ станции".
Если значение не было введено, обнаружение тонального сигнала ответа станции не активируется.

олег_т
24.02.2010, 15:15
Именно так, Нисот прав, режим "под УАТС" не обнаруживает зуммер "8" без задания кода.

Sedoy_style
24.02.2010, 16:13
"Настройка системы" - "Общие" - в пункте "Второй код для захвата линии" стоит "0". Так как выход на межгород у нас через "0". В октябре прошлого года изменена "8" на "0". И международка не "10", а тоже "0".

Так что получается "0" выход на городскую АТС (захват внешней линии на АТС) - дальше "0" выход на межгород и дальше как положено - код города - код абонента.

Так что по-моему этот пункт описанный НисотЗ00-ом присутствует.

При установке на группу 0 (аналоговые линии) - опции "через PBX" невозможно вообще набрать полностью номер, на второй-третьей цыфре набора (после захвата линии (код 0)) сбрасывается на гудки.

Sedoy_style
24.02.2010, 16:28
И еще есть один глюк:

Всего возможных линий (входящих) 32 шт. (801-832)
"Живых" по платам 12 шт. Используются 8 шт.
Остальные я отключил - снял метку "линия доступна".
И раскинул по группам:
группа 0 (код 0) - 801,803,804,806,808,809 (все аналоговые)
группа 1 (код 890) - 802,810,811,812 (путые из активных), и 813-817 (возможные)
группа 2 (код 891) - 805,807 (цыфровые)

но глюк в том что с 818 по 832 не удается снять менку "линия доступна". И эти линии кидает постоянно в группу 0 (к аналоговым "живым" линиям)
Т.е. метку снять можно, записать конфигурацию в АТС, но через некоторое время метка опять активируется.
При "выкидывании" этих линий, например, в группу 1 они опять перекидываются в группу 0 и возвращается метка "линия доступна".

Возможно из-за этого захватывается несуществующая линия и сигнал уходит в никуда.
Уже замучился.

AhuraMazda
24.02.2010, 16:52
несуществующая линия не захватится даже при наличии галки trunk presence
станция достаточно умна, для того, чтобы не набирать в пустоту

почитай мой пост про flash (реально лечил такие случаи)

а вообще релиз и версия АТСки?

Sedoy_style
24.02.2010, 17:13
Читал я про флеш тайм аут для линий и ставил разные вплоть до 99ms (max). Не помогло. Ни с опцией "через PBX" ни с "прямое".

Про линии я так и думал. Но все-таки спросил, так как не являюсь специалистом. Больше сетевик и программист.
Хотя и поставил много разных станций Панасоников 1232, Сименсов этой серии (1100) и Дефинити Авая в разных вариациях. Многие с нуля, в других разбирался так как повесили на обслуживание на наш отдел региональные АТС-ки.
Но такой гемор впервые. :)

Sedoy_style
24.02.2010, 17:24
SystemType="HiPath1150"
VerSpecNum="P30152P1311P117"
FTProductName="Diatonis 2A"
FTVerSpecNum="P30152P1311P1006"
Vers_Rel="V7.0"
APSName="ES7000.00.848"
ProdDateTXT="03/09/2009"
ProdTimeTXT="13:03:57.00"
ProdDateHex=0x1323
ProdTimeHex=0x0D03
KDSDateTXT="25/09/2008"
KDSTimeTXT="17:25:41.00"
KDSDateHex=0x1139
KDSTimeHex=0x1119

Sedoy_style
24.02.2010, 17:38
inf

AhuraMazda
24.02.2010, 18:02
софт свежий - отметаем подозрение.

попробуй в расширенных настройках (ctrl+shift+F5) поиграться с параметрами набора в пульсе (появится вкладка System в таймерах)

и во вкладке Hardware settings можешь несуществующие транки в отдельную группу выделить

и вообще по железу, я бы перечесал станцию, цифровые линии 801,802, и все оставшееся по порядку, а-то вразнобой все ... некрасиво вобщем )))

а семёныч, тем паче бразильский, любит, чтоб красиво.
Но это так, к слову.

Sekret HiPath
24.02.2010, 18:38
Ничего в данной ситуации вы не сделаете. В HiPath 1100 не возможно поставить паузу после второго кода, АТС сама слушает тон линии. При возникновение шумов (на стрых городских АТС) на линии, АТС воспринимает это как сигнал готовности после междугороднего набора. Как вариант, надо абонентом дожидаться сигнала после междугороднего 0, и только потом производить дальнейший набор. Только надо проверить чтобы станция остальные цифры набирала в импульсном наборе, а то возможен вариснт перехода в тональный набор при наборе остальных цифр.

Sedoy_style
24.02.2010, 19:29
Ничего в данной ситуации вы не сделаете. В HiPath 1100 не возможно поставить паузу после второго кода, ......

Для 1150 это тоже касается?
Если да, то все-таки в каком режиме оставить опцию "тип соединения" - "через PBX" или "прямое" для группы 0 с аналоговыми линиями. (в "Линия" - "Направление")

Sedoy_style
25.02.2010, 18:49
Всем огромное спасибо.

Вопрос решился увеличением флеша в аналоговых линиях для ожидания ответа станции после междугороднего "0".
Переводом аналоговых линий в "импульс". И установкой "тип соединения" - "через PBX".
Соответственно как написал Sekret HiPath - необходимо дождаться гудка после междугороднего "0".