17.02.2010, 20:05
Всем здраствуёте кто знает как и по каким правилам и каким кабелем заземлить центральный кросс и Hipath3800? В одной оргонизации видел заземлили АТС не изолированным кабелем, правильноли это?

OLD_Operator
17.02.2010, 21:11
Принципиально кабель должен быть в изоляции желто-зеленого цвета, места его защимления с клеммой не покрываются изоляцией (чтобы было видно соединение). По "Советским" подходам делали землю открsытым проводником, подчеркивая ее "землистость"..

Urri
18.02.2010, 00:58
1. Контур должен иметь сопротивление не более 4 Ом.
2. Сечение зависит от расстояния, но не менее 10 квадратов, чем дальше-тем больше.
3. На этот контур ничего кроме телекоммуникационного оборудования больше не должно землиться.

kurttd
18.02.2010, 20:50
1. Контур должен иметь сопротивление не более 4 Ом.
2. Сечение зависит от расстояния, но не менее 10 квадратов, чем дальше-тем больше.
3. На этот контур ничего кроме телекоммуникационного оборудования больше не должно землиться.


Большое спасибо за ответ, у вас нет документации подверждаюший что На этот контур ничего кроме телекоммуникационного оборудования больше не должно землиться

Urri
19.02.2010, 12:34
Читайте ПУЭ и ГОСТы для своей страны

OLD_Operator
19.02.2010, 15:15
Такя станция - это не 1000портов, для нее достаточно того заземления что используется в Вашей компьютерной сети, единственно нужно убедиться, что оно действительно есть и его величина измеряна протокольно (лучший вариант).. из доки:
. Все розетки электропитания к которым будет подключаться оборудование связанное с АТС, и сама АТС должны иметь индивидуальное соединение с общим контуром заземления не используемое другими электроустановками. Сопротивление “Земли“ должно соответствовать для станций:

-до 1000 портов не более 4 Ом.
-более 1000 портов не более 2 Ом.
-более 2000 портов не более 0,5 Ом.