Подскажыте кто знает,пытаюсь в асисте сохранить любые изменение вылазает ошыпки
Start of Amo SCSSU not successful. Cause: an inconsistency in your contracted SW has been detected.(14998).
The re is an inconsistency in the database . The problem can be solved by starting an upload. (20500)
после перезагруски вторая ошыпка проподает,как снять первую ошыпку?
Volanchik
20.10.2009, 14:07
Доброго времени суток!!
Поставьте текущее время AMO DATE
И посмотрите DIS-CODEW;
Если в полях пустые значения, то введите заново Ваше кодовое слово.
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
Спосибо, поставщик обарудования устранил проблему, но он выташил симку со станции и подул на него но и чтото зделал правдо мне не показал сказал, симка запылилась
Volanchik
20.10.2009, 16:25
Чтож и такое бывает:)
Спосибо, поставщик обарудования устранил проблему, но он выташил симку со станции и подул на него но и чтото зделал правдо мне не показал сказал, симка запылилась
Если, не секрет - кто поставщик?
>поставщик обарудования устранил проблему, но он выташил симку со станции и подул на него
И еще интересно ,произнес ли он при этом магическое заклинание?:)
ps по олбански правильно не ошыпка, а ашыпка.
Поставшик строительная фирма буиг,станцию ставил араб по иени маджит
OLD_Operator
22.10.2009, 01:42
Да, БУИГ уВас строит много, раньше первые станции Вам ставили спецы из Украины и России вроде..Ну а теперь- арабы, придется скоро Вам постигать клинопись...
Унас есть одна фирма под названием ситком ,и толко они офоциально устанавливают Hipathy ,они офицальные портнеры Siemens У нас
OLD_Operator
26.10.2009, 22:50
Интересно узнать, а кто сейчас рулит представительством Сименса у Вас..?
Арабы, ктож ещё :-) :eek:
представительство Сименса у нас есть а кто рулит незнаю, точно не арабы